Андройдную версию запустил на кетайском смартфончике с экраном 4 дюйма 800x480. Программа не помещалась полностью на экране. Установил права суперпользователя и изменил dpi.alexsavel, 16 Янв. 18, 23:28Очень интересно как это делать. Обычно такие старые смарты без дела валяются. Правда со сдохшей батареей обычно, но это поправимо.
Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3340 17 Янв. 18, 06:23
сообщения удалены (739)
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3341 17 Янв. 18, 06:35
При таком раскладе приходится в ручную постоянно пасти автоматику, что, безусловно, значительно снижает её ценность в моих глазах :-(MikleV, 16 Янв. 18, 17:48Согласен,на то она и автоматика.
Комрады,а что только у меня, при уходе в спящий режим планшета, теряется связь с контролером?
VladPP
Доктор наук
Новосибирск
997 380
Отв.3342 17 Янв. 18, 07:18, через 44 мин
Комрады,а что только у меня, при уходе в спящий режим планшета, теряется связь с контролером?andrega1, 17 Янв. 18, 06:35не только у тебя, я своему не даю спать, пусть гонит, нефиг дрыхнуть ))
alexsavel
Специалист
Одинцово
102 11
Отв.3343 17 Янв. 18, 09:50
При помощи 3 программ
KingoRoot
SuperSU
Texdroider DPI
Устанавливать последовательно
Последней утилитой dpi менять с шагом 2-5 от значения выдаваемого программой (не больше!), после этого запускать прогу хелоудистиллер и смотреть вписалась ли она в экран.
KingoRoot
SuperSU
Texdroider DPI
Устанавливать последовательно
Последней утилитой dpi менять с шагом 2-5 от значения выдаваемого программой (не больше!), после этого запускать прогу хелоудистиллер и смотреть вписалась ли она в экран.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.3344 17 Янв. 18, 09:56, через 7 мин
В инструкции посмотри как обновить. Если кратко, то нажать и держать кнопку select, затем кратковременно нажать reset.msg31, 17 Янв. 18, 05:45Максим ты меня извини конечно но в последней инструкции из шапки от 17.10.2016 я про обновление ничего не нашёл. Также ничего не нашёл про кучу новых параметров из USTPARAM, которые есть в моей прошивке 5.008. Возможно есть другая инструкция(не из шапки) которая высылается покупателям андроидной версии отдельно?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3345 17 Янв. 18, 10:24, через 28 мин
Инструкцию надо к версии 5 читать.
alexsavel
Специалист
Одинцово
102 11
Отв.3346 17 Янв. 18, 14:53
Возможно на автоматике (новой) погасить или снизить подсветку экрана?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3347 17 Янв. 18, 15:13, через 21 мин
Возможно на автоматике (новой) погасить или снизить подсветку экрана?alexsavel, 17 Янв. 18, 14:53Только если снять крышку и подкрутить подстроечник на дисплее.
А нет, там только контраст. Наклей кусок тонировочной пленки на дисплей.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.3348 18 Янв. 18, 20:33
Use PB поставть 2 в настройках.msg31, 11 Янв. 18, 18:02Максим привет. Не работает эта настройка. Сейчас отбираются головы с закрытым клапаном. Причем я воткнул в этот клапан 220в из розетки и он открылся и все слил из буфера. Надо подправить скетч или не 2 а другую цифру ставить.
ещё раз все перепроверил - не работает(клапан закрыт при отборе голов, буфер наполняется)
andrega1
Специалист
xmao
169 37
Отв.3349 19 Янв. 18, 06:58
Версия 5.08.Режим ректификация.При установленной галке автозаполнение таблицы отбора ничего не пишет.Стопы планомерно от 65% до 30% происходили.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3350 19 Янв. 18, 08:43
подправить скетч или не 2 а другую цифру ставить.elyps, 18 Янв. 18, 20:33Извиняюсь Use PB надо 3 ставить.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.3351 19 Янв. 18, 08:58, через 15 мин
Извиняюсь Use PB надо 3 ставить.msg31, 19 Янв. 18, 08:43я пробовал 3 ставить - не открывается, правда я без перезагрузки контроллера ставил
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3352 19 Янв. 18, 09:13, через 15 мин
я пробовал 3 ставить - не открывается, правда я без перезагрузки контроллера ставилelyps, 19 Янв. 18, 08:58При начале отбора тела он должен закрыться.
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.3353 19 Янв. 18, 09:20, через 8 мин
При начале отбора тела он должен закрыться.msg31, 19 Янв. 18, 09:13дело в том что он и не открывался с начала процесса.отложил вчерашнюю ректификацию на сегодня. сейчас идёт разгон, клапан закрыт. померил тестером - контроллер не подаёт напряжение на клапан. в моём понимании это должно работать так: включил контроллер - выбрал режим ректификации - старт, подача напряжения на клапан, клапан открылся - работа на себя(клапан открыт) - отбор голов(клапан открыт) -отбор тела(клапан закрыт). или по другому?
сейчас клапан закрыт, идёт разгон
Вроде заработало) после разгона напряжние на клапан пошло
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.3354 19 Янв. 18, 09:29, через 10 мин
сейчас клапан закрыт, идёт разгонelyps, 19 Янв. 18, 09:20При разгоне он не управляется. Откроется при работе на себя.
Esc
Доцент
Москва
2K 2K
Отв.3355 19 Янв. 18, 10:56
в моём понимании это должно работать так: включил контроллер - выбрал режим ректификации - старт, подача напряжения на клапан, клапан открылсяelyps, 19 Янв. 18, 09:20Не совсем логично.
Пока идет разгон, содержимое куба не кипит и не испаряется. То есть подавать напружку (открывать) на клапан ПБ до момента закипания содержимого куба, бессмысленно.
Вот когда куб вскипит, запарит и пойдет работать "На себя"
Откроется при работе на себя.msg31, 19 Янв. 18, 09:29
Юша
Доцент
Москва
1K 278
Отв.3356 19 Янв. 18, 10:58, через 3 мин
Откроется при работе на себя.msg31, 19 Янв. 18, 09:29А самое главное, когда закроется...
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.3357 19 Янв. 18, 11:43, через 45 мин
То есть подавать напружку (открывать) на клапан ПБ до момента закипания содержимого куба, бессмысленно.Esc, 19 Янв. 18, 10:56согласен)
Esc
Доцент
Москва
2K 2K
Отв.3358 19 Янв. 18, 12:01, через 19 мин
А самое главное, когда закроется...Юша, 19 Янв. 18, 10:58А вот тут всплывет масса вариаций.
Например.
Коллега №1.
- Буфер использую для ускорения процесса. И чем раньше он заполнится и начнет фунциклировать (барботировать огрызком) - тем для меня лучше.
- А как же быть с головами?
- У меня есть ЦП. На кой ляд я ее приобретал.
Коллега №2.
- Тупит первый. Вначале стоит отобрать хотя бы половину голов, а лишь потом перекрыть слив с буфера.
Коллега №3.
- Я, как истинный перфекционист, пока не отберу 100% голов буфер не перекрываю...
То бишь количество индивидуальных хотелок по алгоритму автоматизации ПБ довольно приличное. Угодить каждому непростая задача.
Юша
Доцент
Москва
1K 278
Отв.3359 19 Янв. 18, 12:35, через 34 мин
То бишь количество индивидуальных хотелок по алгоритму автоматизации ПБ довольно приличное. Угодить каждому непростая задача.Esc, 19 Янв. 18, 12:01ИМХО, всего лишь один параметр ( например, "Время закрытия ПБ" ), который будет отвечать за время закрытия буфера и тогда каждый сам для себя решит когда ему закрывать буфер и заполнит этот параметр.
Например, время наполнения 3л буфера - 40 минут, отбор голов идет со скоростью 100 мл/час и время отбора голов 180 минут.
Вариант 1. Закрытие буфера с началом отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 0 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет времени, но так отсчитывать нечего, клапан закроется сразу.
Вариант 2. Закрытие буфера во время отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 120 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет времени. Как только отсчитаем 120 минут, клапан закроется и когда он наполнится, то к этому времени как раз и закончится этап "Отбор голов" и начнется этап "Отбор тела".
Вариант 3. Закрытие буфера по окончании отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 180 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет, как только отсчитаем 180 минут, клапан закроется. А к этому времени как раз и закончится этап "Отбор голов" и начнется этап "Отбор тела".