Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller

Форум самогонщиков Товары и услуги Барахолка
1 ... 166 167 168 169 170 171 172 ... 249 169
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3360  19 Янв. 18, 12:40
я коллега №2)) просто этот алгоритм не реализован в данном контроллере, не страшно, меня и №3 устроит

вопрос не по контроллеру. установил я клапан из нержи с проходным отверстием 1мм на слив из буфера и клапан более-менее справлялся, тоесть на дне буфера чуть-чуть жижи всегда есть, но уровень не поднимался(у меня на буфере уровнемер). НО такой хороший клапан жалко использовать для таких посредственных целей и я его заменил на обычный синий 2,5мм. перед заменой разобрал и почистил синий клапан. И вот синий клапан не справляется со своей задачей, буфер наполняется быстрее чем клапан сливает. Почему?   Uperegrev=300

и сразу вопрос в догонку: может стоит поставить клапан с большим проходным отверстием? бывают такие?
сообщения удалены (739)
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.3361  19 Янв. 18, 13:20
Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения и НБК на Ардуино мега 2560
... установил я клапан из нержи с проходным отверстием 1мм на слив из буфера и клапан более-менее справлялся...
... заменил на обычный синий 2,5мм...
... синий клапан не справляется со своей задачей, буфер наполняется быстрее чем клапан сливает...elyps, 19 Янв. 18, 12:40
Об этом синем клапане речь?
klapan_pb.png
Klapan_pb. Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.

elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3362  19 Янв. 18, 13:42, через 23 мин
Он самый)
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3363  19 Янв. 18, 13:54, через 13 мин
Странно, у него без мембраны очень большая пропускная способность.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3364  19 Янв. 18, 14:18, через 24 мин
Разберу еще раз, мож при сборке что не так поставил
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3365  19 Янв. 18, 14:54, через 37 мин
Разберу еще раз, мож при сборке что не так поставилelyps, 19 Янв. 18, 14:18
По паспорту эти синие до 70 градусов цельсия только.
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.3366  19 Янв. 18, 14:55, через 1 мин
Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения и НБК на Ардуино мега 2560
Он самыйelyps, 19 Янв. 18, 13:42
Рискну предположить, что об неважной пропускной способности "синего" клапана ты судишь по показаниям уровнемера
на буфере уровнемерelyps, 19 Янв. 18, 12:40
да?

Если ответ утвердительный, пожалуйста ответь на несколько уточняющих вопросов:
• Ты стопроцентно уверен, что "синий" клапан качественно открывается при подаче напруги?
• Какова конструкция уровнемера? Ведь наверняка в нем используешь сосок слива из буфера. Неплохо бы показать фото этого симбиоза...
• Если в буфер со снятой крышкой (для удобства наблюдений), да залить литр воды, иль чего покрепче Подмигивающий, подать напружку на "синий" клапан и поглазеть. Так сказать вещественно ощутить пропускную способность "синего" за единицу времени, а?

В догонку.
Не наблюдал ли ты за своим уровнемером следующий феномен. Подходит к завершающей фазе отбор тела. Уровень в буфере падает до неприличных значений. Решительно переходишь на хвосты (без ограничения скорости отбора). Мама родная, гляди ка.  А уровнемер то кажет, что горшочек вновь заполнен флегмой под завязку. Не?
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3367  19 Янв. 18, 15:19, через 25 мин
Буфер самодельный, неразборный. Уравнемер и слив из буфера расположены по разные стороны. На фото видно. Слив из буфера я сделал так: сначала тройник, один выход из тройника на клапан и после клапана в куб, второй выход для слива содержимого буфера в емкость после погона(во время погона он перекрыт зажимом). Но сегодня пришлось поменять выходы из тройника местами. Разберусь с клапаном и все верну как должно быть)
Дцмаю дело в клапане, просто поменяю его и всё.
IMG_20180119_151319_HHT.jpg
IMG_20180119_151319_HHT.jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
IMG_20180119_151305_HHT.jpg
IMG_20180119_151305_HHT.jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
Esc Профессор Москва 2K 2K
Отв.3368  19 Янв. 18, 15:33, через 14 мин
Дцмаю дело в клапане, просто поменяю его и всё.elyps, 19 Янв. 18, 15:19
Прежде чем менять, попробуй таки проделать эту несложную процедуру.
Если в буфер ....... да залить литр воды, иль чего покрепче , подать напружку на "синий" клапан и поглазеть. Так сказать вещественно ощутить пропускную способность "синего" за единицу времени, а?Esc, 19 Янв. 18, 14:55
Глядишь и подскажет, стоит менять клапан иль нет.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3369  19 Янв. 18, 15:40, через 7 мин
Глядишь и подскажет, стоит менять клапан иль нет.Esc, 19 Янв. 18, 15:33
кстати да. я вчера проделал эту процедуру. когда буфер наполнился(а он должен был сливаться в это время) я подал напряжение из розетки на клапан, он открылся, и буфер довольно таки быстро "слился" в куб через клапан.
alexsavel Специалист Одинцово 102 11
Отв.3370  19 Янв. 18, 21:47
А можно в программе ректификации добавить настройки для открытия клапана спирта также как для голов, с указанием времени в секундах-милисекундах? Просто использую 2 клапана без дроселей. Клапан на головы элементарно отрегулировал на 40мл/час, а вот клапан спирта либо больше 400, либо меньше.
elyps Доктор наук Тверь 755 173
Отв.3371  19 Янв. 18, 23:51
разобрался со своей проблемой. дело не в клапане и уж тем более не в контроллере). моя рассеяность, в тройнике был мусор, я не посмотрел.  прошу прощения что уже в который раз отнимаю у вас время из-за своих пустяковых проблем)
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3372  19 Янв. 18, 23:53, через 2 мин
Хорошо то, что хорошо заканчивается. Улыбающийся
alexsavel Специалист Одинцово 102 11
Отв.3373  20 Янв. 18, 07:34
Что означает в программе в папке данные и синхронизация: Выводить Toast при обновл., Ослабить контроль, Версия формата 7 Непонимающий
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3374  20 Янв. 18, 12:03
Версия сама ставится. Не трогать. Тоаст это сообщение на экран.

Добавлено через 1мин.:

Ослвбить контроль жто если с нескольких устройтв одновременно управлять. Пробный режим.
Юша Доцент Москва 1K 279
Отв.3375  21 Янв. 18, 00:11
ИМХО, всего лишь один параметр ( например, "Время закрытия ПБ" ), который будет отвечать за время закрытия буфера и тогда каждый сам для себя решит когда ему закрывать буфер и заполнит этот параметр.

Например, время наполнения 3л буфера - 40 минут, отбор голов идет со скоростью 100 мл/час и время отбора голов 180 минут.

Вариант 1. Закрытие буфера с началом отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 0 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет времени, но так отсчитывать нечего, клапан закроется сразу.

Вариант 2. Закрытие буфера во время отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 120 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет времени. Как только отсчитаем 120 минут, клапан закроется и когда он наполнится, то к этому времени как раз и закончится этап "Отбор голов" и начнется этап "Отбор тела".

Вариант 3. Закрытие буфера по окончании отбора голов.
Выставляем значение параметра "Время закрытия ПБ" в 180 минут и когда начнется этап "Отбор голов" пойдет обратный отсчет, как только отсчитаем 180 минут, клапан закроется. А к этому времени как раз и закончится этап "Отбор голов" и начнется этап "Отбор тела".Юша, 19 Янв. 18, 12:35
Максим, может быть все же подумаешь о доработке автоматики в части поддержки ПБ? Думаю, что многие бы были бы тебе благодарны.
MikleV Доктор наук Москва 766 430 3
Отв.3376  21 Янв. 18, 08:57
Он самый)elyps, 19 Янв. 18, 13:42

Я лично наоборот - ушёл тут от с синего клапана. Сгорел он у меня. Я так понял потому, что во-первых в этом месте постоянной нагрев от крышки куба, во-вторых бывает что что-то сверху на него подкапывает, и как не берегись - катушка может намокнуть.

И именно потому, что синий сгорел, и перешёл на нержавеющий с хорошей защитой.
alexsavel Специалист Одинцово 102 11
Отв.3377  21 Янв. 18, 17:03
Так по поводу открытия клапана спирта в ректификации в секундах-милисекундах, планируется или нет?
AleXX101 Студент Ростов-на-Дону 37 7
Отв.3378  21 Янв. 18, 17:37, через 34 мин
MikleV,
А нержавеющий клапан не дорабатывал в плане увеличения пропускной способности? Или она и так достаточна?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3379  21 Янв. 18, 18:24, через 48 мин
ректификации в секундах-милисекундах,alexsavel, 21 Янв. 18, 17:03
Его нельзч так. Колонна из равновесия выводится. Просто механически ограничить отбор несложно.