leomuz Доктор наук Екатеринбург 523 79
Отв.20  19 Окт. 10, 20:12
Так, так так, спасибо за разъяснения , следовательно к овену можно подключить LM35 - тогда вопрос относительно 35-го как подключить его, к тому же овену?
kim Специалист Краснодар 177 68
Отв.21  19 Окт. 10, 20:17, через 5 мин
 Существует несколько схем подключения термосопротивлений к измерительному
устройству - двух-, трех- и четырех-проводная.

Проще  всего  и  надежнее  четырех-проводная - два провода подключаются
непосредственно   к  одному  из  выводов  термосопротивления  (назовем
условно верхним), еще два - к другому выводу (назовем условно нижним).
Сопротивление  терморезистора  текущее  пускай  100  ом  например,   а
сопротивления  проводов  предположим - 20, 25, 30, 40 ом. по одному из
верхних  и  по  одному  из  нижних  проводов  через термосопротивление
пропускаем  измерительный  ток  (скажем,  2  мА).  А напряжение меряем
непосредственно  на  терморезисторе  по  другим  проводам - верхнему и
нижнему,  при  этом  входное  сопротивление  вольтметра намного больше
сопротивления  проводов,  и  значение  этих сопротивлений не влияет на
результат   измерения   (по   этим  измерительным  двум  проводам  ток
практически не течет).

Трех-проводная схема - из жадности (с ней часто слишком много проблем).
Она  работает  из  предположения, что сопротивление верхнего и нижнего
токоподводящих  проводов точно равны между собой. Тогда можно померять
падение  напряжения  на  терморезисторе  +  нижнем  проводе  и падение
напряжения на верхнем проводе (вариант - на всей цепочке терморезистор
+  нижний  + верхний провод) и вычесть одно из другого (программно или
аппаратно),  получив только сопротивление терморезистора. Понятно, что
если  сопротивления  проводов  были или стали неодинаковыми хотя бы на
0,5  ома  (что  запросто  может быть при окислении клемм и т.д.), то о
точности измерения говорить уже не приходится.

Ну  а  двух-проводная схема... наверно надо в программу ввести
реальные значения сопротивлений проводов после монтажа системы и
вычитать их из измеренного...
leomuz Доктор наук Екатеринбург 523 79
Отв.22  19 Окт. 10, 20:24, через 7 мин
kim теория это конечно  же хорошо, но я не электронных дел мастер, мне бы по простому объяснить куда к каким контактам овена подключить датчик, провода допустим я куплю такие какие нужно выбрав 4-х проводную схему.Насколько я помню на LM35 три вывода? можно на пальцах объяснить что куда присоединяется, схему контактов моего овена я привел выше.
KD Научный сотрудник Танкоград 1.4K 647
Отв.23  19 Окт. 10, 20:36, через 13 мин
leomuz, GND - 11, OUT - 10. При этом диапазон температур датчика будет +2 +150 град. (если ОВЕН примет, конечно) Как запитать датчик пока не знаю, читать надо про твой ОВЕН, мне кажется что можно через делитель или стабилизатор к 16-му пину. Если до завтра никто не ответит - почитаю доку - напишу точнее.
ЗЫ
LM35 у тебя уже есть?
kim Специалист Краснодар 177 68
Отв.24  19 Окт. 10, 20:37, через 2 мин
Смотри паспорт "Овена" Стандартный токовые сигналы 0-5мА,0-20мА,4-20мА, Сигнал напряжения 0-1В. В приборе есть внутренний источник 24В(клема15-16).
LM35 требует питание =5В и выдаёт сигнал примерно 0-5В. Надо согласовывать...
leomuz Доктор наук Екатеринбург 523 79
Отв.25  19 Окт. 10, 20:55, через 19 мин
leomuz
LM35 у тебя уже есть?
KD, 19 Окт. 10, 20:36

Датчика пока нет, я вообще заказал термосопротивления, но они будут дней через  25, поэтому раз у меня есть возможность впихнуть датчик в тэн аристон -хочу попробовать для измерения температуры в кубе.
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 204
Отв.26  19 Окт. 10, 21:28, через 33 мин
leomuz, Изобретатели комплектуют ОВЕН`ы датчиками ТС-1388. Работают отлично.
leomuz Доктор наук Екатеринбург 523 79
Отв.27  19 Окт. 10, 21:59, через 32 мин
SergioXXL я аналогичные заказал другого производителя, делают под заказ только, наверное те что указал ты (элемеровские)- тоже, прозвоню узнаю. В радиомагазинах нет.
SergioXXL Научный сотрудник Ekaterinburg 1.3K 204
Отв.28  19 Окт. 10, 22:54, через 55 мин
leomuz, глянь тут (ТСП-ТСМ-1193):
http://www.totural.ru/price_p.php?d_id=10369340
и
http://www.energosnabgenec.ru/411/429.html
и тут
http://www.a-t-c.ru/index.php?cid=766&catalog

Таблица соответствия термометров сопротивления (ТС) с датчиками других производителей
http://www.elemer.ru/files/tables/table_sravn_ts.pdf
KD Научный сотрудник Танкоград 1.4K 647
Отв.29  20 Окт. 10, 06:16
leomuz, точную модель ОВЕНа скажи. Кажется нашел, но в pdf нет такой модификации.
Померяй напряжение между 9 и 11 выводом
ЗЫ
ты бы поискал сначала LM35, я у себя не нашел его, по крайней мере в исполнении DZ Грустный
KD Научный сотрудник Танкоград 1.4K 647
Отв.30  20 Окт. 10, 07:57
я бы попробовал подключить вот так
R1 и R2 для начала поставь по 100 Ом
код типа датчика поставь 13
LM35-oven.png
LM35-oven.png Датчик температуры. Вопросы по электр(он)ике.
leomuz Доктор наук Екатеринбург 523 79
Отв.31  20 Окт. 10, 09:10
leomuz, глянь тут (ТСП-ТСМ-1193):
SergioXXL, 19 Окт. 10, 22:54

SergioXXL в наличии нет даже в москве, а заказ делать нет смысла- уже заказано.

KD спс если ТС не придут к моменту полной готовности БК, попробую.
Phoenix Специалист Gomel 153 42
Отв.32  20 Окт. 10, 09:30, через 21 мин
Не понимаю что делаю не так, все LMки показывают разную температуру.
Если их тестировать без припаивания проводов в разьеме то они показывают правильую температуру. Как только припаяешь провода 50см и запакуешь в корпус, то начинают врать.
DSC00233_1.JPG
DSC00233_1.JPG Датчик температуры. Вопросы по электр(он)ике.
DSC00234_1.JPG
DSC00234_1.JPG Датчик температуры. Вопросы по электр(он)ике.
KD Научный сотрудник Танкоград 1.4K 647
Отв.33  20 Окт. 10, 10:29, через 59 мин
Phoenix, что в твоем понимании "правильная" температура?
тебя смущает что на столе у разных экземпляров показания разнятся на 3 градуса? Это нормально.
Попробуй приложить 2 ЛМ-ки плоскими сторонами друг к другу через термопасту и обвязать медной проволочкой вокруг. Мне только такими ухищрениями удавалось добиться идентичности показаний DS18B20.
Возможно проблема после припаивания появляется из-за разного внутреннего сопротивления мультиметров, утечки через остатки флюса или изоляцию проводов.
Phoenix Специалист Gomel 153 42
Отв.34  20 Окт. 10, 10:36, через 8 мин
Мультиметры менял местами, то-же самое, а на столе лежит ртутный термометр до 50*С с точностью 0.1*С на нем 21.1 ( поверенный, отдолжил в лаборатории ).
Щас попробую через термопасту.
Phoenix Специалист Gomel 153 42
Отв.35  20 Окт. 10, 12:05
Попробовал, то-же, ладно буду эксперементировать дальше.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.36  20 Окт. 10, 12:45, через 41 мин
Провод к которому подпаян датчик очень сильно влияет на показания.При установке датчика под термоизоляцию на колонне добился стабильных показаний только тогда когда сделал подвод тонким проводом и намотал его на колонну под изоляцию около 50см.А то реагировал на открытие,закрытие дверей. Датчик ДС18В20.
SilverShadow Кандидат наук Samara 352 82
Отв.37  20 Дек. 10, 01:52
Phoenix, а может это саморазогрев измерительным током? Те же далласы тоже греются, поэтому с них температуру снимать рекомендуют не слишком часто.
Kotische Академик Саратов 8.1K 2.5K
Отв.38  20 Дек. 10, 02:23, через 32 мин
Если схема адаптера правильная, и опрашивать не чаще чем 1 раз в 20 секунд, то саморазогрев почти не заметен.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.39  20 Дек. 10, 02:28, через 5 мин
Провода.