Подскажите в таком варианте #define USE_BRESENHAM_ASC712  0,датчик тока не используется?(скетч от физика)
Phisik Куратор Екатеринбург 651 1.4K
Отв.10141  26 Сент. 18, 20:23
#define USE_BRESENHAM_ASC712  0,датчик тока не используется?
нет, не используется
Все наоборот. Если USE_BRESENHAM_ASC712=1, от используется брезенхем как раз по датчику тока. Если USE_BRESENHAM_ASC712=0, то используется фазовое регулирование, и то, как используется датчик тока, определяется параметром CorrectASC712
argon43 Кандидат наук ст.Динская 330 62
Отв.10142  26 Сент. 18, 21:25
нет, не используется. и все дико тормозит.Phisik, 26 Сент. 18, 20:23
Что нужно поставить?  #define USE_BRESENHAM_ASC712-?
zaka Доктор наук Курск 608 416
Отв.10143  27 Сент. 18, 09:08
Обратил внимание, что в разных версиях скетчей по разному выглядят Дополнительные окна (страницы) отображения информации. Например, в версиях 3.57 и 3.53. Сейчас работаю на  3.53.
Устанавливал 800 Вт на ректификацию (первое окно), а в 3 окне "висит" максимальная мощность на ТЕНах. Причем это значение все время изменяется в каком то диапазоне, как будто происходит регулирование. А вот 800 Вт все время неизменно. Подскажите как интерпретировать значения мощности, обведенные кружком.
Без имени-1.jpg
Без имени-1.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Sonologist Профессор Москва 2.5K 874
Отв.10144  28 Сент. 18, 12:07
Други, немного не в тему, но... Ковырялся с Ардуино Мега 2560, смотрю - лажа какая-то. Пин №28, хошь HIGH ему, хошь LOW - один чорт на нем 1,1в сидит. На остальных пинах все штатно. Пин накрылся? Или у этого пина какие-то особенности? Информации пока не нашел. Может, кто в курсе?
dimato Кандидат наук Волгоград 405 176
Отв.10145  28 Сент. 18, 12:55, через 48 мин
zaka,
Устанавливал 800 Вт на ректификацию (первое окно), а в 3 окне "висит" максимальная мощность на ТЕНах.zaka, 27 Сент. 18, 09:08
В первом окне показывает мощность ту которую ты задал. А в третьем окне реальная мощность.
zaka Доктор наук Курск 608 416
Отв.10146  28 Сент. 18, 13:51, через 57 мин
В первом окне показывает мощность ту которую ты задал. А в третьем окне реальная мощность.dimato, 28 Сент. 18, 12:55
Да, по "учебнику" так. Стали терзать сомнения. После разгона колонны и начала отбора голов в кубе как бы прекратилось кипение. Уровень шума стал значительно ниже. По ощущениям, мощность все же, была снижена. Вторая мощность - самоопределенная мощность ТЕН.

Но, если так как на фото, то получается, что после разгона (была достигнута температура в кубе) снижения мощности не произошло?  Обе фотографии сделаны через несколько секунд. Этап - отбор голов.
dimato Кандидат наук Волгоград 405 176
Отв.10147  28 Сент. 18, 13:59, через 8 мин
zaka, Какая сборка у тебя. Датчик тока есть? Измерительный трансформатор? Версия симплед.
Но, если так как на фото, то получается, что после разгона (была достигнута температура в кубе) снижения мощности не произошло?zaka, 28 Сент. 18, 13:51
Да
zaka Доктор наук Курск 608 416
Отв.10148  28 Сент. 18, 14:03, через 4 мин
Сейчас работаю на  3.53zaka, 27 Сент. 18, 09:08
симплед 0
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.10149  30 Сент. 18, 20:14
Смотри мое видео на форуме. Я как раз использую РМ-2 в связке с Ардуино.max506, 23 Сент. 18, 21:11
Интересно, но не нашел. Можешь ткнуть носом?
max506 Специалист Москва 197 181
Отв.10150  30 Сент. 18, 20:55, через 42 мин
Интересно, но не нашел. Можешь ткнуть носом?sachalin-1, 30 Сент. 18, 20:14
Вот тут [сообщение #12901566]. Там где рассказываю про режим разгона.
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.10151  30 Сент. 18, 22:10
Уважаемый max506! Спасибо (ткнул в сердечко)! В видео по твоей ссылке на 10мин говориться, что ты используешь "РМ-2 в связке с ардуино". Если не трудно, из каких соображений такая схемотехника? В скетче есть Брезенхейм, ставь МОС и триак - РМ-2 не нужен. Или ты корректировал скетч? Как именно работает связка? Схема (хотя бы от руки)?
max506 Специалист Москва 197 181
Отв.10152  30 Сент. 18, 22:27, через 18 мин
из каких соображений такая схемотехника?sachalin-1, 30 Сент. 18, 22:10
Сначала я собрал регулятор мощности на РМ-2 ([сообщение #12717072]). В эту тему пришел уже с ним Улыбающийся
Скетч, конечно, тоже переделал. Регулятор и автоматика не связаны никак.
сообщение удалено
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.10153  01 Окт. 18, 16:40
Коллеги самогонщики! Если у Вас было желание сделать блок автоматики из этой темы, а Вы отказался от этого по причине непонимания или нежелания вникать во все тонкости настроек скетча и оборудования, то предлагаю изменённый скетч для начинающих. Имея начальный опыт в программировании я более двух лет назад начал адаптировать для своих потребностей скетч от msg31, а затем изменения от max506, limon, Phisik. Мне пришлось удалить неработающие и не нужные мне процессы, лишние аппаратные конфигурации, в итоге я работаю сегодня с скетчем где легко найти нужные настойки не спотыкаясь о неработающие и неиспользуемые процессы.
В результате получился скетч для новичков, таких же как я. Минимум настроек.
Особенности скетча.
Скетч HD380. SIMPLED_VERSION 0. Все другие аппаратные версии удалены.
Оставлены процессы: Термостат, Регулятор мощности, Дистилляция 1,2,3.
Удалено управление мощностью по фазами и SLAVE контроллеры.
Удалёно регулирование по алгоритму Брозенхейма.
Удалена вкладка Connect с поддержкой AT-команд, нет GPRS, GSM, SMS, PDU.
Удалена вкладка Alarm! (Есть причины). Работающее оборудование без присмотра не оставлять!
Дисплей LCD 16x2_I2C - Адрес 0x27. Кнопки на аналоговом входе А0.
Регулятор мощности использует !ТОЛЬКО! фазовое регулирование с датчиком тока ASC712.
Сохранил совместимость работы по WiFi с MQTTDash и TESLAScada MQTT, с последней прошивкой ESP8266 от коллеги Phisik.
Огромное спасибо выше упомянутым программистам - самогонщикам и тем кто помогал в разработке проекта!
Обновлённый скетч от 25 декабря 2019
sachalin-1 Кандидат наук Куйбышев 432 126
Отв.10154  01 Окт. 18, 21:40
Спасибо всем, кто развивает данную ветку!
Видео уважаемого max506 по ссылке выше начинается со слов: Поскольку на форуме принято делиться наработками....
Собственно, чем вы и занимаетесь - делитесь!
Nike12 Кандидат наук Новосибирск 475 104
Отв.10155  02 Окт. 18, 04:56
AlexDol, в схемотехнике доработки есть?
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.10156  02 Окт. 18, 06:40
sachalin-1, Ответил в ЛС.
Nike12,  
Изменения есть, но элементарные. Я отпилил от платы автоматики всё что относилось к управлению клапанами.
И использовал (по рекомендациям коллег ESC и max506) модули L298N с клапанами 24V, которые у меня стабильно работают от блока питания 12V. Во вкл. состоянии держали напор воды 3 атм. в течении суток, и температура внутри корпуса была 50 градусов максимум. Поэтому выключаю в скетче все защиты от перегрева. В планах удалить их из скетча.
И бога ради откажитесь от клапанов 220V! Работал с ними ранее. Текли и горели и шарахнуло током пару раз. Мне этого хватило.
IMG_20181002.jpg
IMG_20181002.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
zaka Доктор наук Курск 608 416
Отв.10157  02 Окт. 18, 08:28
AlexDol, Александр, спасибо за работу! То же обращусь с просьбой.
Удалена вкладка Alarm! (Есть причины). Работающее оборудование без присмотра не оставлять!AlexDol, 01 Окт. 18, 16:40
Хорошо бы все таки вернуть оповещение. Не сидеть же безотвязно у оборудования. Надо, что бы хотя бы в соседней комнате или туалете "доставало".
Это и есть один из моментов требующих:
Работающее оборудование без присмотра не оставлять!AlexDol, 01 Окт. 18, 16:40

На крайний случай, дай инструкцию куда и как вставить "отрезанный" фрагмент.
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.10158  02 Окт. 18, 09:35
zaka, Хорошо бы все таки вернуть оповещение.

Могу предложить промежуточный вариант скетча в котором есть вкладка "Alarm" и датчики.
Тестировался но не во всех процессах. Скетч оптимизировал насколько смог для совместимости с TESLAScada MQTT
и с последней прошивкой ESP от Phisik.
Файл выложу завтра.
ser52 Специалист Москва 163 39
Отв.10159  02 Окт. 18, 09:40, через 5 мин
AlexDol, Александр, как ты в ручном режиме переходишь на следующий режим в ректификации?