Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 523 524 525 526 527 528 529 ... 794 526
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.10500  08 Нояб. 18, 19:48
Доброго времени. Видел сегодня отбор по пару с помощью автоматики. Вопрос такой это какой-то пункт в меню(какой скетч?) или это только в ком.версии?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10501  09 Нояб. 18, 04:25
Доброго времени. Видел сегодня отбор по пару с помощью автоматики. Вопрос такой это какой-то пункт в меню(какой скетч?) или это только в ком.версии?Mim, 08 Нояб. 18, 19:48
Режим Disp Par или DistDefl правда в некоммерческой без ПИД, там на процент от мощности мощность изменяется.
Celsior Бакалавр Москва 74 39
Отв.10502  11 Нояб. 18, 20:40
Второе: CD 4060 жила своей жизнью, выключала УЗО когда её вздумается (могла через каждые 10 секунд вырубать, могла и минуту продержатся), при этом ардуино 43 пином её исправно дергало. Вылечилось заменой конденсатора С14 на 1500 мкФ (У kyragery 470 мкФ, у roslav 1000 мкф).Shepin, 07 Нояб. 18, 12:24
Такой-же глюк, попробую, спасибо!!!!Celsior, 07 Нояб. 18, 14:49

Не помогло.... попробую на 1000мкф впаять.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.10503  11 Нояб. 18, 20:54, через 15 мин
но вот уважаемый Максим добавил возможность сортировки датчиков температурыWarIock, 08 Нояб. 18, 10:27

а? в какой версии?
Phisik Куратор Екатеринбург 656 1.4K
Отв.10504  11 Нояб. 18, 21:14, через 21 мин
Прикрутил сегодня модуль измерения напряжения к своей автоматике. Работает отлично. Поменять в коде надо всего пару строчек:

settings.h добавить в строчку 70#define ZMPT101B_MODULE_ENABLE    1      // Phisik: поддержка датчика напряжения ZMPT101B

loop.cppВ районе 90ой строчки заменить это
// читаем показания с pin А3 и делим их на два, для увеличения 
// измеряемого выходного напряжения.
resultU=(analogRead(PIN_READU)>>1);

на это
#if ZMPT101B_MODULE_ENABLE
   // Phisik: по сравнению со старой схемой датчика, ZMPT101B выдет синус с
   // амплитудой ~1,25В вокруг U/2. Поэтому, чтобы не менять остальной код,
   // мы смещаем середину в ноль и умножаем показания на 1.5
   resultU = analogRead(PIN_READU) - 512;
   resultU += resultU >> 1;   // resultU = resultU + resultU/2
#else
   // читаем показания с pin А3 и делим их на два, для увеличения
   // измеряемого выходного напряжения.
   resultU=(analogRead(PIN_READU)>>1);
#endif

Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10505  11 Нояб. 18, 23:18
У китайцев есть такая платка - PZEM-004T - готовое и недорогое автономное решение, для измерения параметров однофазной сети переменного тока на специализированной микросхеме, погрешность 1%, имеет ИЗОЛИРОВАННЫЙ TTL serial interface.
Отдать измерения параметров сети ей, немного облегчить жизнь МК, и еще и с выигрышем в качестве измерений и главное - безопасности в силовой части автоматики.
По информации из инета уже довольно многие успешно используют ее в самоделках. Библиотеки тоже вроде есть.
Если использовать ZMPT101B и ASC712 затраты около 5$, цена PZEM-004T модуля - 7,5$, но качество и безопасность наверно на порядок выше.
item/PZEM-004T-AC-ttl/32886826064.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.320.adf53c007M9wpb
(ссылку вставить пока не могу, вставьте ру.алиэкспресс.ком в начале строки)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10506  12 Нояб. 18, 04:09
Прикрутил сегодня модуль измерения напряжения к своей автоматике.Phisik, 11 Нояб. 18, 21:14
Прекрасно! Уже на реальных тестах гонял? ЛАТРом если крутить напряжение, нормально меряет?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10507  12 Нояб. 18, 08:18
Если использовать ZMPT101B и ASC712 затраты около 5$, цена PZEM-004T модуля - 7,5$Юрко, 11 Нояб. 18, 23:18
Не знаю где ты нашел цену 5$, связка ZMPT101B и ASC712 стоит 3,11$(https://goo.gl/fyVXGh и https://goo.gl/MX18sK), при этом самый дешевый PZEM-004T я нашел за 7,38$, то есть в 2,5 раза.
Да я не спорю вариант с одной платой более безопасной, возможно менее шумной и более точной выглядит отлично, впринципи даже цена не особо пугает, но в данном случае непонятно куда подключать модуль. Serial2 занят wifi или gsm от Максима, Serial3 занял WiFi от phisik, по serial1 заливается прошивка, если только отключать во время заливки, и то я не уверен что корректно вешать на serial1 этот модуль. Программный тоже плохой вариант

Добавлено через 1мин.:

Phisik, msg31, как вы думаете насколько интересная затея использовать PZEM-004T?
С него можно получать напряжение, ток и мощность, ардуино же не будет уже считать все это.
Остается вопрос про точность. Если кто может заказать и провести испытания и сравнить с текущей связкой было бы хорошо.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10508  12 Нояб. 18, 09:26
Если кто может заказать и провести испытания и сравнить с текущей связкой было бы хорошо.bengoor, 12 Нояб. 18, 08:18
Да оно нормально и так и так.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10509  12 Нояб. 18, 09:28, через 3 мин
Да оно нормально и так и так.msg31, 12 Нояб. 18, 09:26
Интересует вопрос на какой УАРТ вешать если 2 и 3 заняты? На 1 можно повесить?
Да вроди как нормально, но когда все на 1 модуле это проще, когда используется ТТ вместо пропускания толстых проводов через маленький модулек это безопаснее.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10510  12 Нояб. 18, 09:32, через 5 мин
Тема же есть про pzem. То ли на этом то ли параллельном форуме.
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10511  12 Нояб. 18, 18:18
Есть смысл в использовании трансформаторов тока при нагрузке от 20-30AAlexDol, 12 Нояб. 18, 17:37
Из поста ничего не понял!
То есть если нагрузка 10А в ТТ нет смысла? По каким соображениям? Неточно будет показывать?
Реально если взвесить за и против.
Большой плюс это безопасность, совмещенность с модулем напряжения.
Минусы это цена, доработка кода, работа по UART.
Но все же плюс безопасности перевешивает минусы.
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.10512  12 Нояб. 18, 19:14, через 57 мин
bengoor  Из поста ничего не понял!

PZEM-004T работает с внешним трансформатором тока (ТТ). Предназначен для мощных до 100А нагрузок.
Ограничить бы его максимумом в 30А. Пропорционально вoзрocлa бы точность раза в три.
Посмотрел графики и лог работы с нагрузкой и без. https://mysku.me/blog/aliexpress/52206.html
На холостом ходу шумит так же как ASC712, 4-7 ватт. Ещё плюс - это возможность подключения
индикаторов к чипу SD3004, выводы от 54 до 57.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10513  12 Нояб. 18, 20:11, через 57 мин
Он имеет выходы на UART ArduinoAlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
Это понятно
PZEM-004T работает с внешним трансформатором тока (ТТ).AlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
Что значит со внешним? ТТ входит в комплект и подключается к прибору, подключение проще простого, наверное даже проще чем ACS712 подключить и много безопаснее
Что же для нашего случая это избыточное дополнение.AlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
В чем избыточность? Прибр будет работать вместо ACS712 и трансформатора напряжения, места занимает меньше, стоит немного дороже.
А реально кто будет включать и чего ради в
скетч который давно проверен и работает, обработку изменений которые связаны с отправкой данных через Rx-Tx Serial1.AlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
Я думаю это стоит обсуждать с Phisik как минимум, как раз ему я и задал вопрос
Это кардинальное изменение, по силам возможно наверно только msg31.AlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
Ничего кардинального нет, не сложнее чем сделать работу по MQTT. Библиотека готовая есть, есть доработанная, кидай запросы 2 раза в сек и лови в ответе данные.
binomus Специалист Люберцы 179 64
Отв.10514  12 Нояб. 18, 20:56, через 46 мин
Друзья, подскажите, где-либо есть история изменений скетчей? У меня 347, а сейчас 358. Хотелось бы узнать, стоит ли перезаливать.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10515  12 Нояб. 18, 21:28, через 32 мин
binomus, [сообщение #13410526]
Phisik Куратор Екатеринбург 656 1.4K
Отв.10516  12 Нояб. 18, 23:33
где-либо есть история изменений скетчей
То что я делал, я тут собирал
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10517  13 Нояб. 18, 00:35
Это кардинальное изменение, по силам возможно наверно только msg31AlexDol, 12 Нояб. 18, 19:14
Ничего особо сложного нет тут.
сообщение удалено
Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10518  13 Нояб. 18, 02:43
Об использовании PZEM-004T.
Я считаю, что специфическими задачами должны заниматься профильные специалисты (это о жизни, про людей), так-как они эту работу сделают более качественней, и не всегда дороже, а иногда, если работу пришлось переделывать, то в общем вышло бы и дешевле и быстрей.
И в электронике, по возможности, тоже, где возможно, нужно применять специализированные модули (микросхемы). Иногда это не удается реализовать, в основном из-за стоимости компонентов или недоступности, и приходится извращаться, мудрить.
Возможно, ранее, цена на аналогичные модули была высока, и приходилось решать задачи измерения параметров сети посредством МК, но сейчас цена PZEM-004T - 7,5$, это готового, отдельного, самообеспеченного и легкодоступного модуля, сердцем которого является СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ микросхема для измерения параметров сети однофазного переменного тока.
Я к сожалению не специалист в электронике, глубокий анализ сделать не могу, но по информации из инет негативных отзывов то и нет, только положительные. Хорошие отзывы о точности измерений мощности и при фазном регулировании и на малых нагрузках.
И МК будет доволен - кусок работы с плеч долой, опрашивай 2 раза в секунду модуль (вроде как больше сам модуль не позволяет), и получай нужные данные.
И, наверное, это не единственное решение на спец модулях, думаю есть и еще доступные варианты. Этот модуль мне случайно попался на просторах алиэкспрэсс, цена очень привлекательна, заинтересовался, поискал отзывы в интернет, все положительные.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10519  13 Нояб. 18, 06:23
опрашивай 2 раза в секунду модульЮрко, 13 Нояб. 18, 02:43
Маловато, конечно, два раза в секунду. Тут и 25 раз в секунду ЛАТРом крутнешь на 5-10 вольт вниз или вверх и видно, как не сразу свечение лампочки выравнивается.

Добавлено через 3мин.:

Хотя сама-по себе идея мне нравится, давно задумываюсь про этот PZEM, да пока руки не доходили. Займусь на досуге, там всего-то десяток строчек кода подправить.