Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 2 3 4 ... 32 1
Motto Доцент Нижний Тагил 1.1K 839
01 Дек. 15, 21:01
Борьбе с империалистическими излишествами посвящается.  :)
Почему то сие изделие незаслуженно обойдено вниманием и это упущение я намериваюсь исправить.
Термостат являет собой образец сурового минимализма и выглядит вот так
http://ru.aliexpress.com/...archweb201560_8
Из главных недостатков короткий провод датчика, всего 30см, у реле имеется только нормально открытый контакт и то, что китайцы злостно не желают выкладывать инструкцию к термостату.
В остальном сплошные достоинства. Загибаем пальцы.
Два алгоритма работы, охлаждение и нагрев.
Настраиваемый гистерезис от 0,1 до 15 градусов.
Корректировка показаний датчика от -7 до +7 градусов, с шагом в 0,1 градус.
Задержка срабатывания от 0 до 10 мин. Например, чтобы компрессор кондея не упороть.
Сигнализация превышения установленного допустимого предела температуры на индикаторе.
Ну и конечно же цена, менее двух баксов.

Сброс настроек в заводские осуществляется нажатием и удержанием ккнопок + и - и подачей питания.
Кнопочки очень приятные, их можно не только нажимать, они еще работают как джойстик, можно менять параметры покачиванием.
При включении, термостат являет нам текущую температуру среды, в которой находится выносной датчик, с точность в 0,1 градус.
Коротким нажатием кнопки set и кнопками плюс и минус, можно быстро установить температуру срабатывания термостата.

Чтобы попасть в настройки, нужно нажать и удерживать кнопку set в течении 3-5 секунд. После этого можно перелистывать параметры кнопками +/-.
Для изменения параметра нужно коротко нажать кнопку set и поменять параметр все теми же кнопками + и -.
Если в течении 5 сек никакие кнопки не нажимались, термостат переходит в рабочий режим,сохраняя настройки. При выключении питания все настройки сохраняются.

Теперь собственно о настройках.
Р0 - режим работы С/Н, т.е. охлаждение/нагрев. В режиме охлаждения (Cool), реле термостата срабатывает, когда температура превышает заданную температуру срабатывания и отключается, когда температура опустится до установленной, минус гистерезис. В режиме нагрева (Hot), реле термостата включено и выключается, когда температура с датчика превысит установленную. Включается обратно при снижении температуры до заданной, минус гистерезис. Для старт-стопа самый цимес, прямо как доктор прописал.

Р1 - установка гистерезиса, 0,1-15 градусов. Это разбег между температурой срабатывания и отпускания, дабы избежать дребезга контактов реле. По умолчанию 1 градус.

Р2 - установка нижнего предела срабатывания. По умолчанию это минус 50 градусов. Ни на что не влияет, для чего это нужно, пока не понял.

Р3 - установка верхнего предела срабатывания. По умолчанию это плюс 110 градусов. Зачем, тоже не понял.

Р4 - корректировка показаний датчика -7..+7 с шагом 0,1 градуса. По умолчанию 0. Суем датчик в кипяток и если он показывает не 100, корректируем этим параметром.

Р5 - задержка срабатывания 0..10 мин. Нужна, чтобы не дергать напрасно аппаратуру со сложным и длительным запуском.

Р6- индикация превышения заданной температуры. on/off, 0..110 градусов. По умолчанию выключена, уставка 110 градусов. Если включить, то при превышении установленной в уставке температуры, на экране дисплея появляется четыре минуса. Больше ничего не происходит. На установленную точку срабатывания не влияет.

На этом пока всё.
Позже дам схему работы термостата в паре с легендарным цикличным таймером FRM01.
сообщения удалены (11)
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.1  13 Янв. 16, 16:44
Решил сообщить в профильной теме:

Терморегулятор W1209  переделали под датчик температуры DS18B20 - взято здесь: Модификация терморегулятора W1209
По ссылке: описание, схема и исходники под IAR.
У кого он есть - попробуйте и отпишитесь.
сообщения удалены (3)
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.2  14 Янв. 16, 11:40
serafimus, я на таких перепаял реле и клемники и все прекрасно встало в корпус. Провода удленнил до необходимой длинны, показания стабильные, не скачат.
dsc_0252.jpg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа
dsc_0252.jpg W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
сообщение удалено
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.3  14 Янв. 16, 11:55, через 15 мин
beloslutzev,нет просто перенес на другую сторону платы, теже реле и клемы.
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.4  14 Янв. 16, 14:25
Провода удленнил до необходимой длинны, показания стабильные, не скачат.Optimist, 14 Янв. 16, 11:40

Что не скачут это не есть показатель  - это могли реализовать программно.

Проводили испытания W1209:
1. Точность (абсолютная) измерений (хотя бы в двух точках  кипение воды (100 градусов) и на тающем льде (0 градусов)
2. Разрешающая способность приращений температуры (т.е. например в куб налить холодную водопроводную воду и дать ей нагреться до комнатной температуры (без дополнительного нагрева) - с каким дискретом  будет меняться температура?

Если нет, то могли бы провести?

Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.5  14 Янв. 16, 14:34, через 9 мин Автор был выпивший
LSVPiter, за каким лядом мне ваша точность, стабилизировалась у меня клона на 77,5 гр. и от этой температуры и пляшу, дельта 0,5 . Весь погон температура резко не скачет, все стабильно, отбираю до 98 гр. в кубе, пробовал до 99 гр, но затраты несоизмеримы с количеством полученого продукта.
сообщения удалены (2)
LSVPiter Специалист Санкт-Петербург 110 58
Отв.6  23 Янв. 16, 22:20
Более подробно о переделке этого термостата под датчик DS18B20 можно посмотреть здесь: Электронный термометр
сообщения удалены (2)
maxufax Профессор Уфа 3.5K 752
Отв.7  22 Февр. 16, 21:05
а у меня на таком-же в настройках все 0,1 градус, а показывает гад по 0,5 шаг, для НДРФ нормально, а для СР хреново...
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.8  23 Февр. 16, 14:17
Крайнюю партию купил у этого продавана http://www.aliexpress.com/...=71800903427187
так имею ту же проблему... до 40 или 50 градусов дискретность 0,1 градуса, дальше 0,3 градуса, больше 70 градусов (сука, наш диапазон)дискретность 0,5 градуса, ну и после 95 дискретность 1 градус... так что аккуратнее, прошивки разные бывают...
сообщения удалены (5)
Арчер Специалист Черноземье 165 38
Отв.9  26 Февр. 16, 10:07
нет просто перенес на другую сторону платы, теже реле и клемы.Optimist, 14 Янв. 16, 11:55
Доброго дня. С переносом клем на другую сторону понятно. А как реле перенести? По идее, на другой стороне платы контакты реле будут в зеркальном отражении.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.10  26 Февр. 16, 10:17, через 11 мин
Арчер, нормально переносится, одно отверстие под ножку реле нужно просверлить и всё.
Арчер Специалист Черноземье 165 38
Отв.11  26 Февр. 16, 10:21, через 4 мин
нормально переноситсяOptimist, 26 Февр. 16, 10:17
Не пыхнет? А то блин, опять ждать придется долго.
И еще вопрос к пользователям. Потянет ли блок питания 12в 1А два таких термостата?
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.12  26 Февр. 16, 15:58
Не пыхнет? А то блин, опять ждать придется долго.
Арчер, 26 Февр. 16, 10:21
Отдай знакомым ребятам кто умеет паяльник держать.
DSC05905.JPG
DSC05905.JPG W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
DSC05904.JPG
DSC05904.JPG W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Приборы и электр(он)ика.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.13  26 Февр. 16, 16:01, через 3 мин
Потянет ли блок питания 12в 1А два таких термостата?Арчер, 26 Февр. 16, 10:21
Конечно потянет, если нагрузку ещё какую на него вешать не будешь.
Арчер Специалист Черноземье 165 38
Отв.14  26 Февр. 16, 16:52, через 52 мин
нагрузку ещё какую на него вешатьOptimist, 26 Февр. 16, 16:01
Хочу на один старт-стоп, второй на ТСА  и дифавтомат. Потребляемый у них 35 мА, а на релюху 65мА. Если я правильно понял в описании на али.
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.15  26 Февр. 16, 17:05, через 13 мин
Арчер, я не помню какой у меня блок питания стоит, но если интересно могу посмотреть вечером. У меня на нем висит три термостата , клапан подачи воды, клапан старт-стоп.
Арчер Специалист Черноземье 165 38
Отв.16  26 Февр. 16, 17:50, через 46 мин
если интересноOptimist, 26 Февр. 16, 17:05
Очень. Я нашел в загашниках от точки доступа импульсный.Но чет он маленький какой то. А я с электричеством очень сильно на Вы. Но паять умею Улыбающийся
Optimist Профессор Замкадыш 2.9K 1.3K
Отв.17  26 Февр. 16, 17:58, через 8 мин
Арчер, У меня стоит блок питания для диодных ламп.
garry1964 Специалист Ростов на Дону 143 66
Отв.18  26 Февр. 16, 19:15
W1209 оригинальная прошивка
электронный термостат

скачал с модуля китай прошивку
забыли заблокировать

files.homedistiller.ru/147060.hex
oldtermo.hex 19.3 Кб
сообщения удалены (13)
viski021 Специалист Новый 129 49
Отв.19  28 Марта 16, 16:13
Други, подскажите.
Можно ли сей термостат использовать в продолжительном режиме
на мощности ТЭНа 400 Вт ?
Или всё таки надо промежуточное твёрдотельное реле ?