Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 132 20
dth Бакалавр Арти 98 39
Отв.380  01 Июня 17, 13:07
sevpro, спасибо! мне бы схемку, или на славах подробнее​...
gol_avto Доцент Москва - Серпухов - Анапа 1.3K 458
Отв.381  01 Июня 17, 13:41, через 34 мин
от чего может быть такое высокое напряжение на входе оптопары после коллектора?
Сглаживающей ёмкости недостаточно. Поставь, как рекомендует автор, 1 мкф
сообщение удалено
OldBean Доцент Красноярск 1K 1.4K
Отв.382  01 Июня 17, 17:50
Плохо видно на с1-94 но сигнал на оптопару идёт. С выхода оптопары либо ничего нет кроме положительного потенциала, либо я не вижу этим с1-94.ram78, 01 Июня 17, 08:44
ram78, Вы можете сфотографировать и показать осциллограмму в точке 5? Растяните развертку, если плохо видно. Какой сигнал идет на оптопару? Короткие импульсы (провалы) должны быть практически до нуля. Давайте посмотрим на сигналы. Нужно понять - полностью ли открывается T2? Трудно что-то советовать, если нет информации...
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.383  01 Июня 17, 21:21
Судя по всему транзисторы работают Ок.
Вот скрины:
2,3,4,5,67 соответственно. 1 не замерял, нечем. Там все понятно, 208в.
Сделал щуп к "старичку", работает как в день покупки Улыбающийся криво-косо но показывает нормально)
Сигнала с оптопары нет или куда копать?


Добавлено через 31мин.:

Или вот так, номер 5 но режим на осциллографе переключил на переменку (фото 5_ предпоследнее)


Добавлено через 1ч. 43мин.:

Победил, получилось вот так. (последнее фото) Ёмкость увеличил, амплитуда начала открывать фототранзистор.
А обычный светодиод всё равно молчит, регулятор не работает( Нет ничего на 9 пин-е.
на мос померил там нет ничего... По идее туда должно напряжение подаваться на мос?
2.jpg
2.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
3.jpg
3.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
4.jpg
4.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
5.jpg
5.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
6-7.jpg
6-7.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
5_.jpg
5_.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
opto.jpg
opto.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
сообщение удалено
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.384  01 Июня 17, 23:43
Сейчас всё открывается, последнее фото на ножке оптопары и ардуины, идёт сигнал, работает датчик. Фотки с коллектора (2) и с ноги ардуины(1), т.е. датчик 0 нормлаьно работает  по идее.
kol.jpg
kol.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
ardu.jpg
ardu.jpg Ненавязчивая автоматизация ректификационной установки. Автоматика.
OldBean Доцент Красноярск 1K 1.4K
Отв.385  02 Июня 17, 03:03
Отлично! С детектором нуля вроде разобрались. Теперь, что с ардуинкой? Светодиодик, подключенный к D9, мигает, если "мощность" не нулевая, или нет?
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.386  02 Июня 17, 05:45
Не мигает, вообще ничего на 9 выводе нет. Заливал скетч проверочный из примера помигивания светодиодом, светодиод мигает.
gol_avto Доцент Москва - Серпухов - Анапа 1.3K 458
Отв.387  02 Июня 17, 08:53
правда pro mini обычная без 2-х рядов контактов
Может быть в этом проблема?
Dmi_D Кандидат наук Минск 393 138
Отв.388  02 Июня 17, 09:48, через 56 мин
Нет, тут отличия только в удобстве программирования, да в разводке платы (расположение линий интерфейса I2C). В результате поисков по Али нашел четыре разновидности разводки этих линий (себе, по незнанию, изначально купил самые хр...ые, но работают же...)

Кстати, вопрос к OldBean:
А если все эти скетчи скомпилировать на атмегу168 5в 16МГц, потянет ли камушек, или слабоват будет? Своего опыта чуть выше нуля, поэтому спрашиваю...
Просто такие ПРО МИНИ и стОят подешевле, да и распиновка у них душевнее, все линии А4-А7 на край платы выведены.
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.389  02 Июня 17, 10:34, через 46 мин
Вставил вот такую: http://robotdyn.ru/...h_arduino_mini/
Там только i2c распиновка иная, и немного контакты со стороны 9 ноги не совпадают, чуток надо поправить. (печатку прилагаю)
Судя по всему, сигнал на ардуинку идёт а на выходе ничего нет, получается скетч? ((
teh_moy2.lay6 69.3 Кб
dth Бакалавр Арти 98 39
Отв.390  02 Июня 17, 12:38
ram78, сделай тестовый скетч с ШИМом на 9й ноге. посмотри будет или нет мигать светодиод.
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.391  02 Июня 17, 13:11, через 34 мин
если бы я в этом так сильно разбирался... может пример где посмотреть, скинете ссылку ? попробую разобраться.
dth Бакалавр Арти 98 39
Отв.392  02 Июня 17, 13:33, через 22 мин
ram78, самое простое взять родной скетч и заменить в объявлении переменных power скажем на 10 % (по умолчанию там ноль), таким образом будет установлено 50% мощности, по светодиоду будет видно мерцание. Строка 72 в скетче teh_16.11.27. Аккуратнее с высоковольтной частью. Удачи!

ЗЫ А индикатор показывает что-то? Или его еще нет?
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.393  02 Июня 17, 13:43, через 11 мин
Индикатор стоит и показывает всё как положено (выше есть фотка), при регулировке хоть 50 хоть 100% ничего на выходе нет.
OldBean Доцент Красноярск 1K 1.4K
Отв.394  02 Июня 17, 14:23, через 41 мин
Посмотрите осциллографом на самой платке ардуинке (D9) есть сигнал? А еще лучше - на самой ножке процессора. К сожалению, datasheet-а под рукой сейчас нет - посмотрите сами на каком выводе смотреть.
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.395  02 Июня 17, 14:45, через 22 мин
Нет, сигнала с ножки нет. Если заливаю тестовый скетч на мигание светодиодом, перенаправляю в скетче на 9 ногу то светодиод мигает.
сообщение удалено
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.396  02 Июня 17, 15:18, через 34 мин
Да, всё вместе с платой, перезалил скетч вставил и проверил а он мигает, т.е. исключён обрыв.
МОС менял, безрезультатно. На его входе - пусто.
Dmi_D Кандидат наук Минск 393 138
Отв.397  02 Июня 17, 16:11, через 53 мин
Ну, тогда в принципе остается два варианта,- если светодиод моргает, а на МОСьке пусто, то тупо прозвонить цепь, там все-таки еще один резистор болтается, то есть как минимум две пайки и возможность попадания на дефектный компонент.
Если тут все в порядке, я бы перепроверил текст исходного скетча и перекомпилировал 'с нуля', не пользуясь готовым hex'ом. ИМХО
Если и это не поможет, может есть смысл залить другую ардуинку и посмотреть?
сообщение удалено
Dmi_D Кандидат наук Минск 393 138
Отв.398  02 Июня 17, 16:33, через 23 мин
Если не боишься поэкспериментировать, я бы убрал R12, а катод светодиода переключил на 1 ногу МОСьки, правда, при этом потребуется !ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ ТОКА ЧЕРЕЗ СВЕТОДИОД!(ну, чтоб не убить Ардуинку),- не более 18-20 мА, уменьшить R13, возможно, до 100 и менее Ом.
МОСька при таком токе должна работать еще стабильно (хотя, по даташиту, около 30 мА), а светодиод тогда будет сигнализировать о двух неисправностях сразу,- либо пропадание сигнала, либо смерть одного из трех компонентов (резистор, МОСька либо он сам).
сообщение удалено
Dmi_D Кандидат наук Минск 393 138
Отв.399  02 Июня 17, 16:55, через 22 мин
Это не к программе, а индикация исправности аппаратной части, плюс частичная разгрузка 9 ноги по току.
сообщение удалено