- модифицируем параметры режима отбора тела (строка 71).Сорри за посягательство на оригинальный стиль цитаты, но так проще комментировать.
1) ставим мощность больше номинальной (чтобы грело на всю дурь)
2) ставим скорость отбора больше максимальной (чтобы клапан был полностью открыт)
3) устанавливаем температуру окончания дистилляции, и переход по завершению в режим 0.OldBean, 28 Июля 17, 05:54
По первому пункту.
Согласен, что при перегоне браги используем максимальную мощность нагрева, которую только способно утилизировать наше оборудование. Но есть нюансик. Если брагу, прям с бродильной емкости залить в кубик, да и еще превысить рекомендуемый уровень и дать максимальную мощу - заброс браги в дистиллятор гарантирован. Конечно можно брагу бентонитить, пытать морозом, дегазировать, кормить баботиком, заливать на 2/3 куба, и т.д., и т.п. но...
Но я, вернее моя автоматика (раз мы таки решили автоматизировать сей якобы не нуждающийся в автоматизации процесс) поступает проще. Как только мозги видят предпосылку к брызгоуносу, они понижают мощность нагрева. Когда угроза минует, моща возвращается к исходной.
Глаза автоматики которые "видят" брызгоунос - датчик кубового давления. Согласен вещица не из дешевых. Но когда лень устраивать пляски с бубном для укрощения строптивой браги, таки переборет жабу - можно и раскошелится. Как работает у меня данный алгоритм можно полюбопытствовать здесь и здесь.
И краткое ИТОГО:
• пенистую брагу, например сектановку, заливаю в куб прямо с бродильной емкости;
• в куб объемом 25л заливаю до 23л браги;
• не делая никаких дополнительных пассов над брагой - застрахован от брызгоуноса.
По второму пункту.
В принципе и комментировать, как бы нечего. Единственное предусмотрел бы алгоритм страховки клапана от перегрева. А еще, лично я не использую в нашем деле клапана на 220в. В "мокрых условиях" 12-ти вольтовые мне больше импонируют.
Третий пункт.
Можно оставить как есть, но изредка возможны глюки. В чем суть глюка?
Допустим ты внушил автоматике следующую мысль. Увидела, что кубовая температура поднялась, например до 99,5°С - туши процесс. И уверен, что в 99 случаях автоматика корректно завершит погон. Но придет сотый и будет неприятный сюрприз. Автоматика не сможет завершить погон.
- Почему?
- Потому, что не увидит заветные 99,5°С.
- Почему не увидит?
- Потому, что атмосферное давление в этот момент будет очень низким. Настолько низким, что даже кипящая "чистая вода" даст только, ... ну допустим 99,1°С.
Только по этой причине моя автоматика исповедует чуть иной алгоритм завершения погона. Суть его в следующем. Когда мозги "видят" что кубовая температура перестает расти, типа становится "укопанной" - погон завершается.
Все сказанное выше, лично мое ИМХО.
Добавлено через 35мин.:
Не стоит СС пристального внимания.BogAD, 27 Июля 17, 21:06Трактуется двузначно.
Запятую случаем не пропустил?
Не, стоит СС пристального внимания.