Добрый день.
Уважаемые товарищи виноделы, прошу подсказать, каким датчиком можно посчитать падающие капли готового продукта? Сам ничего внятного не нашел.
Спасибо!  


Полученные результаты:

Управление краном дефлегматора. Тут для определения скорости отбора используем весы.
видео

Термостата на ардуино с клапаном воды и пищалкой для полуавтоматического отбора.  

Термостат + управление теном Напряжение на тен стабилизированно,это для тех кто ищет замену РМ2

Более продвинутый вариант с пошаговой инструкцией по сборке

Счетчик капель из готовых элементов ардуино
Видео работы счетчика капель
Счетчик в сборе
Сборка счетчика

Счетчик капель от Нamster
Видео готовой работы счетчика капель от Нamster, Еще одно видео, Еще видео
Схема

Счетчик от ZagAl
Привод игольчатого крана с использованием шагового двигателя, вариант2
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.1  13 Янв. 17, 07:31, через 8 мин
Ну ничего внятного и не найдешь. Самому придется разрабатывать, если нужно.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.2  13 Янв. 17, 07:48, через 18 мин
anddin, предполагаю что можно оптопару попробовать использовать от шариковой мышки, принтера или привода
252525 Доктор наук Рязань 753 210
Отв.3  13 Янв. 17, 07:59, через 11 мин
anddin, держи ссылку

http://s.aliexpress.com/aammeaMv
сообщение удалено
makh Профессор Sаmara 2.1K 1.1K
Отв.4  13 Янв. 17, 08:44, через 46 мин
посчитать падающие каплиanddin, 13 Янв. 17, 07:23
Пьезопищалка не помню уже откуда выдранная, не помню уже зачем диод (или зенер?), но прерывания от капель генерило:

dscf2573.jpg
Dscf2573. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
dscf2574.jpg
Dscf2574. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.


И таки да, сомнителной полезности девайс .)
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.5  13 Янв. 17, 08:46, через 2 мин
У меня БКМ с укрепляющей колонной, хочу сделать автоматику на основе контроля скорости отбора.

Добавлено через 3мин.:

252525. Твоя ссылка на счетчик пузырьков. Как ее можно прицепить к ардуино?

Добавлено через 3мин.:

mak, видел сообщение одного человека, что всякие оптопары на капли не реагируют, они их не видят.
Для примера пробывали на tcrt5000, не получилось
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.6  13 Янв. 17, 08:57, через 12 мин
anddin, ну для начала надо подключить на АЦП и посмотреть,
можно попробовать лазер 5мв и фоторезистор, при прохождении капли интенсивность должна уменьшаться

Добавлено через 0мин.:

а вообще смысла нет никакого
makh Профессор Sаmara 2.1K 1.1K
Отв.7  13 Янв. 17, 08:59, через 2 мин
оптопары на капли не реагируютanddin, 13 Янв. 17, 08:46
На гранцу сред жидкость/газ в стекле или шланге -- очень даже хорошо реагируют.

mouse.jpg
Mouse. Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором. Автоматика.
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.8  13 Янв. 17, 09:07, через 9 мин
Основные отзывы с уклоном что "мне нечем заняться", может быть так и есть, но я прошу помощи а не наставлений, я надеюсь что кто - то подскажет или поможет. Мне нужен простой вариант, варианты с мегаконструкциями мне не нужны.
В любом случае СПАСИБО всем кто откликнулся.

Добавлено через 1мин.:

Пока как вариант рассматривается пьезо датчик, другого не нашел.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.9  13 Янв. 17, 09:13, через 6 мин
Пока как вариант рассматривается пьезо датчик,anddin, 13 Янв. 17, 09:07
Если придумаешь как, то может оказаться полезно. На самом деле при дистилляции это не нужно, капли считать.
makh Профессор Sаmara 2.1K 1.1K
Отв.10  13 Янв. 17, 09:16, через 4 мин
anddin, если подсчет капель как-то связываешь с количественной оценкой отбора -- тупиковый путь. Лучше руки занять насосик с шаговичком на отбор присобачить, всяк очевиднее и богаче функционалом.
Рюрик1955 Доцент Серпухов 1.4K 441
Отв.11  13 Янв. 17, 09:20, через 4 мин
anddin, попадалась конструкция типа коромысла- по заполнению одной ёмкости опрокидование на слив и заполнение другой. Счёт можно оптопарой или герконом. Ёмкости маленькие, одинаковые и калиброванные. Сколько капель входит можно посчитать.
сообщение удалено
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.12  13 Янв. 17, 09:25, через 6 мин
У БКМ с укрепляющей колонной, помимо  температуры в колонне необходимо следить за скоростью отбора.
Обычно скорость составляет от 3 до 5 капель в секунду (350-500 мл/час). Исходя их этой скорости капели регулируют подачу воды в дефлегматор. Я не вижу другой возможности регулировать скорость отбора, если надоумите, буду рад.
сообщение удалено
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.13  13 Янв. 17, 09:29, через 4 мин
А мощность тэна к чему привязать?
makh Профессор Sаmara 2.1K 1.1K
Отв.14  13 Янв. 17, 09:31, через 2 мин
Мощностью ТЭНаЗеленый змей, 13 Янв. 17, 08:28
Или возвратом ненужной флегмы в укрепляющую часть. Насосиком .)))
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.15  13 Янв. 17, 09:32, через 1 мин
makh, Это не ректификационная колонна, там нет возврата.
сообщение удалено
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.16  13 Янв. 17, 09:35, через 4 мин
Регулировать отбор на БКМ можно только через дефлегматор, для этого нужно знать скорость отбора, потому и необходимо посчитать капли.
У Каймариса нет автоматики.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.17  13 Янв. 17, 09:39, через 5 мин
anddin, спроси Марта

Добавлено через 3мин.:

а вообще как ты гарантированно фиксируешь поток воды через дефлегматор?

Добавлено через 1мин.:

msg31, не три, я потом перекину в обсуждение пленочной
anddin Магистр Астрахань 258 121
Отв.18  13 Янв. 17, 09:48, через 9 мин
Я за потоком воды идущей через дефлегматор слежу непрерывно, и постоянно этот поток чуть регулирую (из-за нестабильного давления воды). Хочу сделать регулирование воды в дефлегматоре автоматическим. Зажим Гофмана с приводом от шагового двигателя с редуктором уже есть, осталось найти точку отсчета,т.е. что взять за основу для расчетов управления автоматикой.
Извиняюсь, может я не там пишу, просто именно тут обсуждают автоматику на ардуино. если так прошу подправить
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.19  13 Янв. 17, 09:51, через 4 мин
Пока как вариант рассматривается пьезо датчик, другого не нашел.anddin, 13 Янв. 17, 09:07
практически все пьезопищалки делаются на латунной основе, второй контакт (напыление) вообще ХЗ из чего. Лепить его к какому-нибудь кошерному материалу, я думаю, что чувствительность сильно упадет.
Как вариант еще попробовать приспособить тензодатчик от китайских весов.Попробовать выбрать с наименьшей ценой деления (хотя я меньше 1мг не встречал, а это около 20 капель)