Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 8
siall Магистр Старый Оскол 274 40
Отв.140  26 Февр. 18, 23:28
Немного недопонял, что имел ввиду SokolSer, но может тоже самое, что и я. Опишу.
Заменил на плате R2=20КОм многооборотным резистором 4.7КОм с единственной целью исключить скачкообразные изменения Т в диапазоне от 50 до 100гр.С. Более никаких изменений в схеме не производил ( ну, пищалку повесил на реле).
Прибор вполне бы устраивал при дистилляции на ККС375: выставил 0.00гр.С резаком после отбора голов, задал дельту=0.1, пищалка сработала, уменьшил отбор и т.д...
Но решил проверить с норм. термометром работу "переделанного". Опустил датчики с обоих в кружку с остывающим кипятком, выставил 10.00гр.С резаком. Обратил внимание, что за реальное время падения температуры на 1гр.С (обычный термометр) на переделанном термостате Т снизилась всего на несколько десятых градуса.
Так и должно быть, нельзя так переделывать ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.141  27 Февр. 18, 06:56
Заменил на плате R2=20КОм многооборотным резистором 4.7КОмsiall, 26 Февр. 18, 23:28
Объясни ход твоих мыслей, почему 4,7 ком резистор поставил вместо 20 ком.
И после такой замены ты удивляешься почему не работает нормально.

Добавлено через 19мин.:

Резистор на плате R2 = 20ком, совместно с терморезистором датчика температуры 10ком при 20°С образуют делитель напряжения, которое подаётся на вход АЦП. Заменить R2 можно подстроечным (переменным резистором) не менее 20 ком, но лучше поставить немного больше номинала, чтобы был запас по регулировке.

Добавлено через 5мин.:

...выставил 0.00гр...siall, 26 Февр. 18, 23:28
Выставлять удобнее на табло 10,0°С, тогда будет показывать через 0,1°С в сторону увеличения и уменьшения температуры.
siall Магистр Старый Оскол 274 40
Отв.142  27 Февр. 18, 09:58
alekslug,
почему 4,7 ком - я ж писал,  думал, что таким образом, "попав" в диапазон регулировки подстроечником от 0.00 до нескольких градусов на табло (при реальной температуре около 80.00) добьюсь , чтоб показания не изменялись скачками 0.2-0.3гр.
Уменьшение сопротивление=сдвиг температурного диапазона в "нужный" интервал.
Не знаю, как еще написать...
Вижу теперь, что ошибался.

Заменить R2 можно подстроечным (переменным резистором) не менее 20 ком - мне это не подойдет, я верно понимаю?

Еще раз: цель моя добиться показаний на табло 0.00 при реальной температуре = 80.00 (на одном термостате с одним датчиком). И все. И где-то  в ветке [W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа] что-то подобное обсуждалось, ну я и решил попробовать. Вероятно, недопонял.

Кроме как перепрошивать термостат (для дискретности 0.1гр) есть какой-то совет?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.143  27 Февр. 18, 13:04
siall, при 80°С сопротивление термистора 1669 ом
ntc_datchik_10_kom.jpg
Ntc_datchik_10_kom. W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д. Приборы и электр(он)ика.
если верить таблице. Сопротивление второго плеча  делителя напряжения (R2) 20000 ом. Напряжение питания +5 вольт. По этим данным можно вычислить напряжение которое подается на вход АЦП. В помощь калькулятор

Добавлено через 14мин.:

Вот ещё почитать. https://mysku.ru/blog/aliexpress/33350.html
Андрей.90 Студент Москва 12
Отв.144  13 Марта 18, 22:46
Здравствуйте. Собрал дифтермометр по описанию, поддаётся всем необходимым настройкам, но есть проблема: при подаче напряжения на W1209 реле подтягивается, а дальше как не меняю уставку срабатывания - не отпускает. До переделки дифтермометр не проверял на срабатывание. Может кто подскажет с чего он так?
siall Магистр Старый Оскол 274 40
Отв.145  13 Марта 18, 23:31, через 45 мин
не совсем понял, но режим нагревания и охлаждения поменяй (насколько я понял)
Андрей.90 Студент Москва 12
Отв.146  13 Марта 18, 23:40, через 10 мин
режим нагревания и охлаждения поменяйsiall, 13 Марта 18, 23:31
менял, не помогает..
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.147  14 Марта 18, 00:12, через 32 мин
Транзистор Q1 возможно неисправен.

Добавлено через 5мин.:

Проверить сможешь?
Андрей.90 Студент Москва 12
Отв.148  14 Марта 18, 07:24
Проверить сможешь?alekslug, 14 Марта 18, 00:12
Судя по схеме у него n-p-n переход, как проверить мультиметром схемку нашёл. Для меня проблема будет его выпаивать-припаивать и подобрать аналог в случае если на нём нет обозначений.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 260
Отв.149  14 Марта 18, 07:39, через 16 мин
я впаивал то ли кт315,то ли 361...не помню сейчас.
SMD S8050 J3Y NPN.аналог такого нужен.подпаивал тоненькие проволочки и паял.работало.
А так, в Долгоп,если подъедешь вечерком,дам оригинал и подпаять помогу.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.150  14 Марта 18, 09:26
Можно проще сделать, разорвать цепь базы транзистора. Если ситуация не изменится, 100% неисправность транзистора.Подлежит замене.
Андрей.90 Студент Москва 12
Отв.151  14 Марта 18, 09:49, через 23 мин
Транзистор Q1 возможно неисправен.alekslug, 14 Марта 18, 00:12
Так и есть, благодарю за помощь.
Отпаял, проверил мультиметром, "звенит" во всех направлениях.., да и пока возился с ним одна ножка отвалилась.
На авите нашел за 190р, поеду покупать.Этот ремонтировать буду позже по возможности.
дам оригинал и подпаять помогуМародер, 14 Марта 18, 07:39
Спасибо большое за предложение, сейчас мне быстрее получится за новым сгонять.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.152  14 Марта 18, 11:03
 
Открыл для себя хорошего продавца радиодеталями на Алиэкспресс. Всего 14 дней и заказ приехал. Быстрее пока не доходили. Спешу поделиться адресом  https://ru.aliexpress.com/store/1911309
Андрей.90 Студент Москва 12
Отв.153  14 Марта 18, 14:49
Новый блок оказался с зелёным дисплеем, для меня очень плохо читаем, можно просто перепаять со старого красный, или они не одинаковые?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.154  14 Марта 18, 17:10
Есть риск при выпаивании ножек повредить дисплей. У меня был такой случай. Проще транзистор  заменить. Всего три ноги.

Добавлено через 5мин.:

Оставь как есть. При случае транзистор поставишь исправный и поменяешь W1209.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 260
Отв.155  14 Марта 18, 17:36, через 27 мин
Спасибо большое за предложение, сейчас мне быстрее получится за новым сгонятьАндрей.90, 14 Марта 18, 09:49
Так и у меня новый...99 штук осталосьтрублей за 50 за сотню брал)))

Ааа,дочитал...ты новый блок взял.Так моё предлжение в силе остаётся.транзистором поделюсь.
Bulatik0099 Доктор наук Набережные Челны 920 201
Отв.156  28 Апр. 18, 23:08
Спасайте Грустный
Завтра погон, клапн контролирует W1209 (перешитый) в паре с реле времени, в колене датчик, решил для удобства второй собрать (для другой колоны), подключил и началась пьянка, панель по 00,00 и щёлкает релюшка, в чем может быть причина? Щёлкает и после отключения датчика и выключения с розетки
252525 Доктор наук Рязань 753 210
Отв.157  28 Апр. 18, 23:12, через 4 мин
Ничего не понятно, что щелкает? Сожно чуть подробнее. Если релюшки смотри соединения проводов,  у меня так было
Bulatik0099 Доктор наук Набережные Челны 920 201
Отв.158  28 Апр. 18, 23:13, через 2 мин
Соединения пропаяны, щёлкает реле и загорается красная лампа
Периодично переходит как в режим заскока Т

Добавлено через 1ч. 20мин.:

Сжёг реле. Видимо дску не так подключил, перепаял
сообщения удалены (2)
Миша Z Доктор наук Ульяновск 800 838
Отв.159  09 Мая 18, 22:56
изменения температуры происходят ГОРАЗДО быстрей.SokolSer, 26 Янв. 18, 22:40
Сорри, но сравнение не корректно..
каков смысл в сравнении разных термометров, когда даже один и тот же W1209 , но прошитый разными версиями прошивки, вполне может заметно отличаться в плане быстродействия.
Прошивка  не только опрашивает датчик и вычисляет температуру, она еще и усредняет несколько измерений..
и от количества элементов в этом массиве будет зависеть и точность и быстродействие..

Разубедите меня, где я неправ? А то сомневаться начал.SokolSer, 26 Янв. 18, 22:40
Поскольку в наших процессах температуры меняются очень медленно.. счет идет на единицы и чаще даже десятки минут, то нам это ВООБЩЕ ПО ФИГУ! )))
Разубедил? ))