W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.

Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Оборудование Приборы и электр(он)ика
1 ... 6 7 8 9 10 9
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.160  09 Мая 18, 22:56
изменения температуры происходят ГОРАЗДО быстрей.SokolSer, 26 Янв. 18, 22:40
Сорри, но сравнение не корректно..
каков смысл в сравнении разных термометров, когда даже один и тот же W1209 , но прошитый разными версиями прошивки, вполне может заметно отличаться в плане быстродействия.
Прошивка  не только опрашивает датчик и вычисляет температуру, она еще и усредняет несколько измерений..
и от количества элементов в этом массиве будет зависеть и точность и быстродействие..

Разубедите меня, где я неправ? А то сомневаться начал.SokolSer, 26 Янв. 18, 22:40
Поскольку в наших процессах температуры меняются очень медленно.. счет идет на единицы и чаще даже десятки минут, то нам это ВООБЩЕ ПО ФИГУ! )))
Разубедил? ))
AlekseyA Новичок Домодедово 8
Отв.161  15 Авг. 18, 13:50
Дайте, пожалуйста, ссылочку на схему w1209+Реле времени.
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.162  15 Авг. 18, 14:33, через 44 мин
без проблем: [сообщение #13194111]
AlekseyA Новичок Домодедово 8
Отв.163  15 Авг. 18, 14:59, через 27 мин
Я правильно понимаю, что там третий вариант подключения датчиков температуры к w1209 и их там аж 3 шт?
сообщения удалены (2)
DvvTlt Магистр Тольятти 225 59
Отв.164  15 Авг. 18, 22:10
Вместо 2 датчиков использовано 3AlekseyA, 15 Авг. 18, 21:25
Если вопрос про эту схему, то в дифтермометре два датчика - датчик 1 и датчик 2. Третий датчик к дифтермометру отношения не имеет. Там стоит переключатель Т/ΔТ. То есть - или работает дифтермометр с двумя датчиками (1 и 2) и мы следим за дельтой (ΔТ), или работает датчик 3 и мы следим за температурой (Т).
Я так вижу.
Дифтерм1.jpg
1024x749 55Кб
сообщения удалены (5)
Corector Кандидат наук Крапоткин 342 66
Отв.165  31 Окт. 18, 15:33
alekslug, какое минимальное расстояние должно быть между нижним и верхним датчиком?
alekslug Научный сотрудник винокур 4798 1513
Отв.166  31 Окт. 18, 17:47
Где?
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.167  31 Окт. 18, 22:13
минимальное расстояниеCorector, 31 Окт. 18, 15:33
на 500 мм я уверен будет работать, но я обычно ставлю с расстоянием более метра..
Corector Кандидат наук Крапоткин 342 66
Отв.168  03 Нояб. 18, 13:30
Удлинять провода к датчикам можно?
фрезер2 Бакалавр Усть-Катав 94 29
Отв.169  03 Нояб. 18, 14:23, через 53 мин
Удлинять провода к датчикам можно?Corector, 03 Нояб. 18, 13:30
Можно!
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.170  04 Нояб. 18, 15:20
До 10 м без проблем. Лучше всего провода свить.
Если расстояние больше 10м, то взял бы экранированную витую пару aka микрофонный кабель.
gxtkjdjl Доцент архангельск 1583 422
Отв.171  04 Нояб. 18, 15:31, через 12 мин
Миша Z, а можно вместе с проводом 220 прокладывать. глючить не будет?
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.172  05 Нояб. 18, 14:21
совсем то рядом большое расстояние я бы не стал укладывать, но если в общей сложности параллельно они будут идти метр-полтора, о не думаю, что это так уж сильно повлияет..
да еще и от силы и формы тока в силовых проводах это будет зависеть.
Corector Кандидат наук Крапоткин 342 66
Отв.173  08 Нояб. 18, 23:09
На горячей воде на одном датчики растёт температура, а на втором падает. Это правильная работа? На том что растет в низ как я понял. Если я им провода длиннее впаяю они не поменяются местами по работе на температуру?
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.174  09 Нояб. 18, 00:49
На горячей воде на одном датчики растёт температура, а на втором падает. Это правильная работа?Corector, 08 Нояб. 18, 23:09
Это вообще КАК? )) Так реально бывает?) Какой то, совершенно новый для меня взгляд на термодинамику..))
Если я ничего не путаю, то температура собственно датчика, приближается к температуре измеряемой среды со скоростью, обратно пропорциональной тепловой инерционности измерительной системы  и ее общему тепловому сопротивлению.
В одних и тех же условиях, температура одного датчика может падать, а другого одновременно расти, только в одном случае - изначально один датчик имел температуру ниже измеряемой среды, а другой выше..
При любых других раскладах это означает одно:  "что то пошло не так"(с)

растет в низCorector, 08 Нояб. 18, 23:09
э-э-э-э.... м-м-м-м...
или ты что то не так спрашиваешь, или я даже не знаю что ответить...сорри)

Если я им провода длиннее впаяю они не поменяются местами по работе на температуру?Corector, 08 Нояб. 18, 23:09
я,опять же, не понял вторую половину фразы,
однако рискну утверждать, что если ты все подключишь правильно, и провода не будут полным отстоем с толщиною жилы меньше волоса,
то никаих значимых изменений не произойдет
alekslug Научный сотрудник винокур 4798 1513
Отв.175  09 Нояб. 18, 09:15
Забавно.
Corector Кандидат наук Крапоткин 342 66
Отв.176  09 Нояб. 18, 10:13, через 58 мин
Миша Z, всё спаял как на первой странице. Переменным резистором поставил на ноль, один датчик кинул в горячую воду температура полезла в верх. Вынул его кинул другой в эту воду температура начала падать обратно к нулю.

Добавлено через 2мин.:

Подскажите другой способ определения какой датчик установить снизу?
alekslug Научный сотрудник винокур 4798 1513
Отв.177  09 Нояб. 18, 10:58, через 46 мин
Corector, теперь два датчика свяжи вместе и в воду 80°С.

Добавлено через 6мин.:

Переменным резистором на +10°С выставь. Это будет точка отсчета. Почему 10°С? Будет показывать температуру через 0,1°С и в плюс и в минус. Если от 0°С в минус показывает через 1°С. Оно нам надо?
Corector Кандидат наук Крапоткин 342 66
Отв.178  09 Нояб. 18, 17:32
alekslug, А как определить какой из двоих вниз?
alekslug Научный сотрудник винокур 4798 1513
Отв.179  09 Нояб. 18, 23:55
Corector, при нагревании на котором температура растет того в низ РК ставим. Почитай первое сообщение темы.
[W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.]