Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Стабилизация напряжения в сети и регулирование нагрева ТЭНа

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
ivanivanovichivanov Бакалавр Урюпинск 74 7
13 Февр. 17, 11:21
Добрый день господа.

Занимаюсь дистилляцией. Куб с ТЭНом на 1,5 киловатта. Напряжение регулирую китайским диммером. Все время скачет напряжение плюс минус 15 вольт капельный отбор занятие становится вообще утомительным и непредсказуемым. Подскажите пожалуйста если у кого то есть такая же ситуация как вы справились с ней каким стабилизатором напряжения пользовались. Думал про стабилизатор типа ресанта. Будет ли он работать если на выходе поставить китайский диммер и им регулировать напряжение. Или может есть какие то готовые решения, со стабилизацией и регулировкой от 100 до 220 вольт.
Сергей5627 Новичок Луганск 7 2
Отв.1  16 Февр. 17, 13:24
А РМ-2? Уже есть сразу с тиристором на 16 А . Это 3.5квт!!!
Masikalis Доктор наук Россия 983 239
Отв.2  19 Февр. 17, 12:19
Коллеги , выставляю на РМ-2 128 Вольт и замеряю напряжение на ТЭНе (мультметр с функцией TRUE RMS)188 Вольт , спустя 1,5 часа при замере на ТЭНе уже 121 Вольт на РМ-2 так же 128 Вольт .
От чего такое происходит ?

Добавлено через 4мин.:

А РМ-2? Уже есть сразу с тиристором на 16 А . Это 3.5квт!!!Сергей5627, 16 Февр. 17, 13:24
Есть вот тут .
ivanivanovichivanov Бакалавр Урюпинск 74 7
Отв.3  22 Февр. 17, 11:40
Сергей5627 спасибо! Отличное решение я его почему то сразу не нашел.
ivanivanovichivanov Бакалавр Урюпинск 74 7
Отв.4  22 Февр. 17, 11:41, через 1 мин
 Masikalis спасибо уже заказад)))
AnKar Студент Павлово-на-Оке 39 19
Отв.5  22 Февр. 17, 12:25, через 45 мин
Сергей5627, я так понимаю для полного функционала и для удобства еще нужен автомат,  розетка и всё это собрать в один бокс?
сообщения удалены (3)
sergeycot-z Магистр ussuriysk 213 94
Отв.6  24 Февр. 17, 04:15
по моему это готовый функционал по ссылке  Masikalisivanivanovichivanov, 22 Февр. 17, 12:42
Это просто РМ и радиатор с триаком упакованы в одну кучу, лучше прикупить к сему девайсу бокс, поставить рабочий и разгонный автомат, ваттметр не помешает.

1465725761700264.jpg
1465725761700264. Стабилизация напряжения в сети и регулирование нагрева ТЭНа . Вопросы по электр(он)ике.
AnKar Студент Павлово-на-Оке 39 19
Отв.7  24 Февр. 17, 11:57
поставить рабочий и разгонный автоматsergeycot-z, 24 Февр. 17, 04:15
Не понимаю как это реализовать, ТЭН у меня один на 3 кВт.
sergeycot-z Магистр ussuriysk 213 94
Отв.8  24 Февр. 17, 12:23, через 26 мин
ТЭН у меня один на 3 кВт.AnKar, 24 Февр. 17, 11:57
Очень просто, один автомат подает питание на ТЭН минуя схему регулировки, а второй осуществляет защиту схемы регулировки. То есть если включить разгонный автомат, то питание подается без ограничений.
сообщение удалено
ivanivanovichivanov Бакалавр Урюпинск 74 7
Отв.9  01 Марта 17, 17:56
Я вот заказал по указанной ссылке все и тоже сделал регулятор на РМ 2
2017-03-01 07-33-16.JPG
2017-03-01 07-33-16.JPG Стабилизация напряжения в сети и регулирование нагрева ТЭНа . Вопросы по электр(он)ике.
sevpro Доктор наук Worldwide 769 281
Отв.10  02 Марта 17, 09:59
ivanivanovichivanov, сетевой провод не тонковат?
ivanivanovichivanov Бакалавр Урюпинск 74 7
Отв.11  02 Марта 17, 12:21
3 на 2.5 ... да вроде норм