ShlissFaust Новичок Шлиссельбург 9 4
Отв.360  22 Мая 19, 22:41
Такая же проблема... В добавок реле нагрева не действует при нажатии в вебке. Работает только реле насоса. Экран не ставил и пищалку тоже, но смутили датчик и реле нагрева..axlibris, 22 Мая 19, 22:11
Не совсем понятно что именно за проблема. Термодатчиков у вас сколько? Какая версия прошивки выбрана?
В версиях с мулитсенсорами нужно сначала определить датчики, их адреса, только потом уже определить какой датчик будет ведущим/ведомым на каждом из этапов программы. Я использовал 3 датчика, пробовал разные, всегда определялись без проблем. Если схема подключения правильная - тут проблем быть не должно.
Реле нагрева, судя по всему, не включается из-за того, что не определены (нет сигнала) с термодатчиков, без них нагрев не включается. Это нормально. 
axlibris Новичок Волгоград 5
Отв.361  29 Мая 19, 06:40
Доброе утро! Скачал папку BrewManiacEsp8266-master в platformio скомпелировал бинарник. Через флешер залил на nodeMcu v3 Lolin. Вебка заработала и запросила обновление. Обновился, сейчас версия 0.4.7. мултисенсерная или нет я не знаю, видимо нет. Подключаю реле к выводам 3.3v grd и d5 в вебке в ручном режиме включаю и выключаю насос, реле щелкает. тоже реле но управляющий провод вешаю на выход тэна, результата нет. Вешаю температурный датчик на 3,3v землю и управляющий на d6, между управляющим и 3,3v резистор. температуру не отображает. Иду в вебке в настройки датчика температуры датчик не обнаружен. меняю 3.3 на 5 вольт результат тот же... Ставил и другие прошивки результат везде тот же. Датчик рабочий. Подключал его к действующему блоку управление ardbir температуру показывает.
chst1000 Доктор наук Москва 630 520
Отв.362  29 Мая 19, 08:58
Залей на эту плату простой пример для ds18b20 с использованием того же порта , проверь. Может с портом чего-то не то ?
axlibris Новичок Волгоград 5
Отв.363  30 Мая 19, 18:45
Спасибо! Разобрался...! Дело было в контактах... Все заработало, но думаю, что еще обращусь за помощью, когда придет время экран с кнопками подключать. Я так понял, что эта автоматика подойдет для систем rims или herms... Было бы не плохо еще включить сюда возможность управления электромагнитными клапанами... чтоб не идти кран открывать, а делать это дистанционно. В ESPешки место валом... может кто-то из умельцев сможет сделать это...)))
Zaits Новичок Лангепас 2
Отв.364  16 Авг. 19, 14:14
Подскажите.

Залил бинарник с 4.6, подключился к точке bm, открываю 192.168.4.1, запрашивает имя и пароль к моему Wi-Fi, все ввел, отключаюсь от точки bm, подключаюсь к своей сети. Нахожу что ESPэшку по адресу 192.168.0.152

Открываю, попадаю на страницу BrewManiac ESP8266 System update, система видит что у меня Firmware version: 0.4.6 и обновлений нет.

А HTML/Javascript version: 0

и есть обновление до 0.4.6

При попытке обновиться, галочку "Fresh install:Format SPIFFS and download all" и ставил и не ставил. начинает моргать "[Processing]bm.046.jgz", дальше вылетает окно, что "error:Error open filed!" и все тупик.

1.JPG
1.JPG Контроллер пивоварни на esp8266 . Автоматика.
killboss Студент Пермский край 33 6
Отв.365  16 Авг. 19, 14:25, через 11 мин
Zaits,
у меня веб 0,4,7 обновился  и есть выбор русского языка

http://192.168.0.152:8008/update
http://192.168.0.152/update


axlibris Новичок Волгоград 5
Отв.366  17 Авг. 19, 20:27
killboss, а у меня раз обновился, потом есп очистил, залил заново прошивку прошло какое-то обновление но 046 так и осталась.

Добавлено через 7мин.:

Друзья. Все собрал. Всё работает, пока с одним датчиком. Вопрос такой. А возможно ли вести контроль и управление не только локально, а так же удалённо через интернет? Допустим если настроить роутер? И так же остаётся вопрос про  магнитные клапана. Как бы встроить управление магнитным и клапанами. Для залива воды, слива, перелива сусла и т.д.?
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.367  19 Авг. 19, 04:17
А возможно ли вести контроль и управление не только локально, а так же удалённо через интернет? Допустим если настроить роутер?axlibris, 17 Авг. 19, 20:27
Конечно можно надо просто сделать проброс портов в ройтере в NAT или добавить айпи в DMZ.
Как бы встроить управление магнитным и клапанами. Для залива воды, слива, перелива сусла и т.д.?axlibris, 17 Авг. 19, 20:27

Для такого надо было крафт пай делать. Вообще пиво руками надо варить, на автоматику надеяться особо не стоит.
alexone_0 Бакалавр Добруш 51 22
Отв.368  24 Авг. 19, 14:40
Имеется  ESP8266 ESP-12F NodeMcu V3.Как только ни пробовал прошивать,сеть bm появляется на 5-7 секунд и исчезает.Пробовал прошивать через Arduino IDE.На экране появляются две буквы b c.Если прошивать бинарник версии 02-такая же ситуация.Клавиатуру не могу подключить пока-прислали PCF8574T-у неё адрес от 0х20 до 0х27.С экраном при прошивке бинарником она определяется нормально.ESP 8266 прошиваю прошивкой HelloDistiller-всё работает,сеть держит нормально.Очищал память ESP8266 прошивкой пустышки на 4 мб.Подожду ,пока придёт esp 8266 wemos d1 и pcf8574AT,может что прояснится.Чего посоветуете?Может кто собрать бинарник с адресом клавиатуры 0х27 ?IDE версии 1.8.10.
axlibris Новичок Волгоград 5
Отв.369  25 Авг. 19, 08:31
У меня такая же есп. Все прошилось без проблем бинарником 046.экран заработал после второго или третьего включения. На кнопках псф стоит красная с переклбчателями. На форуме описывали как можно поменять адрес кнопок
alexone_0 Бакалавр Добруш 51 22
Отв.370  25 Авг. 19, 08:50, через 19 мин
У меня такая же есп. Все прошилось без проблем бинарником 046.экран заработал после второго или третьего включения. На кнопках псф стоит красная с переклбчателями. На форуме описывали как можно поменять адрес кнопокaxlibris, 25 Авг. 19, 08:31
Если прошиваю бинарником,то экран у меня запускается без проблем,а сеть пропадает через 7-8 секунд
ishimcity Студент Ишим 18 1
Отв.371  28 Авг. 19, 12:26
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, собрал схему, все собственно работает , кроме правильности работы реле. У меня получается что при включении сразу реле включаются нагрев и насос, а если в меню нажать включение реле и насос то наоборот выключаются. Уже и на макетке делал и травил платы думал что то не так и все один результат. На нагрев у меня ssr 40a а на насос обычная реле, не шилд. Я уже крутил вертел схему что на первой странице и понимаю так что на реле относительно 3.3в у меня 0 при включении, а когда включаю 1. Почему инвертировано у меня так получилось? Спасибо
Пс: прошивки все перепробвал, результат один и тотже.
chst1000 Доктор наук Москва 630 520
Отв.372  28 Авг. 19, 12:48, через 22 мин
Для реле помпы есть настройка инвертирования в  pins.h . А вот с нагревом непонятно.
Снимокpin.JPG
Снимокpin.JPG Контроллер пивоварни на esp8266 . Автоматика.
ishimcity Студент Ишим 18 1
Отв.373  28 Авг. 19, 12:52, через 5 мин
Вот спасибо, попробую!!!
chst1000 Доктор наук Москва 630 520
Отв.374  28 Авг. 19, 13:02, через 11 мин
Да , и транзисторы какие поставил между реле и вимосом ?
ishimcity Студент Ишим 18 1
Отв.375  28 Авг. 19, 13:04, через 2 мин
Транзисторы не ставил, только на пищалку. Все по схеме на первой страницы темы.


Добавлено через 27мин.:

Начал копать BrewManiac.ino
И нашел в начале кода вот такие строки
// *************************
//*  Main procedure
// *************************

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
#if SerialDebug == true
   Serial.begin(115200);
   Serial.println("BrewManiac starts");
#endif   
   //[TODO:] move them to individual initilization code?
   pinMode (HeatControlPin, OUTPUT);  ---- Для чего это?
   pinMode (PumpControlPin, OUTPUT);    ----  И это?
   pinMode (BuzzControlPin, OUTPUT);

Вот здесь по всей видимости и идет активация релюшек и бипера...
killboss Студент Пермский край 33 6
Отв.376  17 Сент. 19, 09:01
  pinMode (HeatControlPin, OUTPUT);  ---- Для чего это?
  pinMode (PumpControlPin, OUTPUT);    ----  И это?
  pinMode (BuzzControlPin, OUTPUT);ishimcity, 28 Авг. 19, 13:04

Инициализация пинов  тэна, помпы, и пищалки как выход
ishimcity Студент Ишим 18 1
Отв.377  17 Сент. 19, 09:06, через 5 мин
Поэтому получается и включаются релюшки? Остаются во включеном состоянии?
killboss Студент Пермский край 33 6
Отв.378  17 Сент. 19, 09:11, через 5 мин
Поэтому получается и включаются релюшки? Остаются во включеном состоянии?ishimcity, 17 Сент. 19, 09:06
У меня при включении кратковременно включаются тэн и помпа на доли сек.
Если у вас на прямую к портам так и будет, надо через транзисторы коммутировать минус.

ishimcity Студент Ишим 18 1
Отв.379  17 Сент. 19, 09:12, через 2 мин
Видимо так и есть, буду транзюки ставить! Спасибо