sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.720  29 Янв. 19, 10:31
Имеется похожий трансформатор, но на 15В. Думаю можно и его приспособить с другим сопротивлением. От сборки удерживает анонс новой версии, пока не понятно: будет ли новая плата или дополнения к старой. Есть какие-то новости с полей?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.721  29 Янв. 19, 10:49, через 19 мин
Трансформатор можно поставить и 2х15 В, конечно изменив сопротивление.
Дип версии для 14 версии АВВИ не будет. Старая плата 2.9 полностью совместима с новой версией. Просто на ней нет обвязки датчика атмосферного давления, УЗО и разгонного ТЭНа. Вот для этого случая сделана платка - держатель дисплея, на которой выполнена эта обвязка. Такие платки уже доступны к продаже.
сообщения удалены (4)
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.722  31 Янв. 19, 08:51
Приветствую, коллеги. Подскажите по схеме, можно ли SMD конденсаторы 100нФ заменить 68нФ или 150нФ? Как назло в наличии только такие.sechevoy, 31 Янв. 19, 10:15
Вы бы пояснили в какой цепи стоят эти конденсаторы.
Периодически зависает регулировка мощности.roslav, 31 Янв. 19, 02:35
Либо есть ошибка в сборке, например использованы не рекомендованные детали, либо косячная ардуинка (бывают с некачественным кварцем). Похожий эффект был, когда пытался использовать диоды шотки.
По вопросам при сборке, пишите на почту и указывайте свой телефон. Так быстрее решим проблему.

В связи с запуском новой версии АВВИ 2.14, решил распродать пустые платы SMD контроллеров версии 2.9, обращайтесь.
сообщения удалены (5)
veter82 Магистр Уфа 226 30
Отв.723  01 Февр. 19, 21:18
из замеченных глюков бывают "пробелы" по показаниям температурных датчиков на дисплее и, как я понимаю, отсюда переход автоматики на завершение процесса (отсчет 2 минуты для охлаждения).
/купил в местном сельпо оригинальные Dallas( буду потрошить гильзы
Thorr Бакалавр Прибалтика 97 70
Отв.724  01 Февр. 19, 21:37, через 19 мин
Оригинальные даллас это хорошо, тоже к этому пришел.
С китайцами определенно больше проблем.
Но часто беда в близком расположении 220 к низковольтовым цепям. Ну и длина проводов имеет значение.
сообщения удалены (7)
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.725  07 Февр. 19, 17:22
Коллеги. Начинаю выкладывать информацию по новой версии АВВИ 2.14. Начнём с видеообзора нового контроллера, чтобы снять часть вопросов.
Обзор можно посмотреть на моём канале ютуба по ссылке:


Добавлено через 16ч. 34мин.:

Сегодня на канале разместил обзор АВВИ 2.14. Посмотреть можно по ссылке:


Добавлено через 11мин.:

Добавил в шапку пакет с версией АВВИ 2.14.

Добавлено через 34мин.:

Начиная с этой версии, обновления будут выкладываться в скомпилированном виде. Это снимает вопросы по установке библиотек и версий компиляторов. В пакет версии будет вложен пакет программы для прошивки, драйвер переходника с USB в TTL сигнал и три скомпилированных файла. Практическое видео по прошивке новых версий АВВИ можно посмотреть на моём канале в плейлисте Эксплуатация АВВИ.

sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.726  08 Февр. 19, 12:32
Добрый день, Игорь. Возникло несколько вопросов:
Нужно ли выставлять высоту над уровнем моря того места, где происходит процесс, для корректных показаний датчика атмосферного давления? Или как-то по другому калибровать его? К примеру я обитаю на высоте 124 м. над уровнем моря.
Можно ли использовать BMP180 вместо BMP280?
Обвязка BMP280 отличается от обвязки готовых модулей, там ещё конвертор уровней? Вроде модули поддерживают и 3,3В и 5В.
Разводку переходной платы будете выкладывать?
Спасибо.
amen64 Студент Саратов 40 14
Отв.727  08 Февр. 19, 13:57
Поддержу коллегу в просьбе, хотелось бы попробовать сделать доп.плату в более компактном варианте.
И еще вопрос, в обзоре не увидел кнопку "авто" на странице НБК. Убрали?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.728  08 Февр. 19, 14:08, через 11 мин
Нужно ли выставлять высоту над уровнем моря того места, где происходит процессsechevoy, 08 Февр. 19, 14:32
Нет не нужно. Мы получаем данные давления от BMP280 и высчитываем коррекцию температуры. Нам надо только один раз откалибровать датчики на температуре кипения. Скоро сниму ролик о том, как правильно это делать.
Можно ли использовать BMP180 вместо BMP280?sechevoy, 08 Февр. 19, 14:32
А оно вам надо? Или вам жалко 60 рублей на именно такой датчик?
Обвязка BMP280 отличается от обвязки готовых модулей, там ещё конвертор уровней?sechevoy, 08 Февр. 19, 14:32
Обвязка на новом контроллере и плате расширения как раз и конвертирует уровни.
Разводку переходной платы будете выкладывать?sechevoy, 08 Февр. 19, 14:32
Нет не буду. Если вы хотите сделать самостоятельно плату расширения, думаю без труда разведёте несколько деталей. Схема есть в пакете версии.
И еще вопрос, в обзоре не увидел кнопку "авто" на странице НБК. Убрали?amen64, 08 Февр. 19, 15:57
Режима АВТО в перегонке на НБК нет. Решил отказаться, ибо не факт что он будет работать на любом оборудовании с любым типом браг.
amen64 Студент Саратов 40 14
Отв.729  08 Февр. 19, 14:41, через 34 мин
Есть выбор, никто же не заставляет работать в автоматическом режиме. Если можно, верните пожалуйста.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.730  08 Февр. 19, 14:45, через 5 мин
Есть выбор, никто же не заставляет работать в автоматическом режиме.amen64, 08 Февр. 19, 16:41
Если вам нужен автоматический режим, залейте 13-ю версию. Я убрал, чтобы не отбиваться потом от вопросов почему не работает в конкретном случае.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.731  08 Февр. 19, 15:17, через 32 мин
Да , автоматический режим в НБК вещ нужная, хоть с какими то брагами работает, уже хорошо.
Я тоже за то что бы вернуть. Кому не надо тот не включит.
А по поводу залить 13 версию, так там датчик давления атмосферный не прикручен, да и по видео судя, 14 по причесанее будет.
сообщения удалены (2)
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.732  08 Февр. 19, 21:55
Ребят,у меня вопрос по 13й версии. Режим ректа. Колонна стабилизировалась,идёт отбор. Допустим температура 78гр. Дельту ставлю 0,5. Температура в царге подошла к верхнему пределу,клапан отбора закрылся. Ну так и должно быть. Но стОит температуре упасть на 0,1гр как ШИМ опять начинает работать. Это так задуманно программой,или у меня косяк? Было бы удобней,еслиб клапан отбора не открывался,пока температура не опустится до нижнего предела установленной дельты.
сообщение удалено
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.733  09 Февр. 19, 08:34
А по поводу залить 13 версию, так там датчик давления атмосферный не прикрученroslav, 08 Февр. 19, 17:17
А зачем вам атмосферная коррекция температуры на НБК?
Температура в царге подошла к верхнему пределу,клапан отбора закрылся.Игорь Угрюмый, 08 Февр. 19, 23:55
Это актуально во всех версиях. Дошло до уставки, клапан закрылся. Если в течение 15 секунд температура не упала ниже уставки, уменьшение шим на 12%. Так и задумано. Классический старт стоп.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.734  09 Февр. 19, 12:30
Так ,как бы ,сначала перегнать брагу на нбк с использованием автоматического режима с прошивкой 2.13 , а потом прошить 2.14 и провести ректификацию с коректировкой атмосферного давления , не комильфо получается.
А народу хотелось бы использовать  автоматику где и коректировка по давлению для ректификации есть и автоматический режим для нбк.

А по поводу старт стопа ,тов.выше писал, его волнует тот факт ,что дельта темперапуры в 0.5 градусов которую он установил ,не участвует в процесе ректификации.
Т.е. колона стабилизировалась скажем на температуре 78 гр. + дельта 0.5 гр. значит при превышении температуры 78.5 гр отбор прекратится, а возобнавиться снова должен ,когда температура понизится до 78 град.
А у него отбор возобнавляется при т = 78.4 гр. Вот его и интересует
почему так происходит, дельту то он ставл 0.5гр.
sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.735  09 Февр. 19, 16:22
Если точнее, то стоп при 78,5, а снова старт не при 78.0, а при 78,4
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.736  09 Февр. 19, 16:52, через 31 мин
А у него отбор возобнавляется при т = 78.4 гр. Вот его и интересует
почему так происходит, дельту то он ставл 0.5гр.roslav, 09 Февр. 19, 14:30
Так в чём противоречие то? Если мы поставим условие, чтобы шим начал работать при 78, система может и не вернуться к отбору. Хотите спирт, ставьте залёт 0,1-0,2. Хотите недоректификат ставьте больше дельту от 0,4 и дальше по вкусу.
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.737  09 Февр. 19, 18:34
ставьте больше дельту от 0,4gikrus, 09 Февр. 19, 16:52
И эта дельта отработает только один раз. Дальше она станет равной 0,1. Может для спирта это и хорошо,но при получении дистилята на короткой колонне не очень удобно. Но это лично моё мнение.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.738  09 Февр. 19, 21:50
А ,так теперь понятно все стало. Просто дельтой обозвали температуру при которой закрывается отбор. Эту температуру и можно выставить .Хотя ничего общего с дельтой она  не имеет.
А дельта здесь 0.1 градус и она постоянна и неизменна.
Для спирта сгодится, хотя конечно 0.2 градуса было бы лучше.
По класике жанра дельта ,это та температура которая отрабатывается в обе стороны.
Стабилизация произошла при 78гр + дельта к примеру 0.3 гр,это значит что при достижении температуры 78.3 гр клапан закроется весь спирт пойдет в колонну и автоматика будет ждать пока т  не опустится до температуры стабилизации 78 гр. Потом опять откроет клапан но уже с более низким процентом открытия.
А если температура не может вернутся к т стабилизации,то значит и спирта в кубе почти нет и  процес можно завершать.
сообщения удалены (2)
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.739  10 Февр. 19, 16:08
Коллеги. Выложил на своём канале ютуба ролик по калибровке температурных датчиков. Настоятельно рекомендую делать именно так.

Ещё раз напомню. Я получаю личные сообщения, но ответы на личные сообщения от меня не уходят.

Поэтому пишите вопросы по теме на мою почту:   kig@egt.perm.ru