Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика АВВИ

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 ... 64 38
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.740  10 Февр. 19, 19:03
Судя по видео, при аварии УЗО не срабатывает, а выключается нагрев ТЭНа?
сообщения удалены (3)
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.741  11 Февр. 19, 08:02
Отвечу как работает автоматика с УЗО, чтобы прекратить пустые догадки и толкования. УЗО/дифавтомат выполняет две функции:
1. Собственно срабатывает при утечке, например если вы попали под напряжение при пробое изоляции ТЭНа. В этом случае нагрузка отключится без участия автоматики.
2. Во время выполнения любого из сценариев, если мы хотим программно отключить ТЭН - нажали кнопку паузы, авария по перегреву ТЕМП3 и т.п.. Мы задаём стабилизатору выставить напряжение 0 на нагрузку. Ардуина, которая отвечает за стабилизацию напряжения измеряет фактическое напряжение на розетке ТЭНа и отправляет фактическое напряжение на основную ардуину. Основная ардуина проверяет равно ли нулю фактическое напряжение три раза (раз в секунду). Если фактическое напряжение три раза подряд не равно 0, даётся команда принудительно отключить УЗО. Такая ситуация может произойти например при пробое триака. В этом случае на ТЭН будет подаваться полное напряжение.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.742  11 Февр. 19, 12:20
Да , автоматический режим в НБК вещ нужная, хоть с какими то брагами работает, уже хорошо.roslav, 08 Февр. 19, 15:17
Поддерживаю!
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.743  11 Февр. 19, 12:32, через 12 мин
Поддерживаю!shram1970, 11 Февр. 19, 14:20
Сделаю в пятнадцатой версии, но при одном условии - поделитесь вашими замечаниями по автоматическому режиму при использовании 13-й версии. Причём не теоретическими измышлениями, а с приведением конкретных параметров перегонки - какое оборудование, какая брага, какой СС на выходе. Пишите на мою почту, а я посмотрю сколько будет тех кто применяет реально этот режим и учту пожелания.

Добавлено через 21мин.:

Выложил в шапке подправленную версию схемы в пакете АВВИ 2.14.
сообщения удалены (2)
Krion Специалист Московская область 152 43
Отв.744  11 Февр. 19, 22:01
gikrus, RC цепь у триака теперь не нужна?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.745  11 Февр. 19, 22:05, через 5 мин
RC цепь у триака теперь не нужна?Krion, 12 Февр. 19, 00:01
Эту цепь нет смысла использовать. Напряжение стабилизатора ограничено снизу 35 вольтами. Получается, что эта цепочка не нужна и была убрана, как одна из точек отказа.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.746  12 Февр. 19, 01:32
Если фактическое напряжение три раза подряд не равно 0, даётся команда принудительно отключить УЗО.gikrus, 11 Февр. 19, 08:02
Очень хорошее решение.насколько я знаю ни на одной автоматике нет проверки триака на пробой.
Tipp Бакалавр Уральск 90 5
Отв.747  13 Февр. 19, 12:12
Что будет, если вместо двух клапанов подключить один, к пинам и голов и тела ? По идее будет же работать, только емкость самому менять?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.748  13 Февр. 19, 12:18, через 6 мин
Что будет, если вместо двух клапанов подключить один, к пинам и голов и тела ? По идее будет же работать, только емкость самому менять?Tipp, 13 Февр. 19, 14:12
Должно работать. Ничего криминального в таком включении не вижу. Вот только теряется смысл автоматики. Получается ручная работа.
сообщение удалено
Игорь Угрюмый Специалист Орёл 156 29
Отв.749  13 Февр. 19, 14:20
По идее будет же работатьTipp, 13 Февр. 19, 12:12
У меня так и работало,пока клапанов не хватало.
сообщения удалены (4)
korn2ev Студент Донской 43 8
Отв.750  16 Февр. 19, 14:44
gikrus, а в 14 версии устанавливается предельное значение давления в колоне, при превышении которого срабатывает "АВАРИЯ"?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.751  16 Февр. 19, 18:19
gikrus, а в 14 версии устанавливается предельное значение давления в колоне, при превышении которого срабатывает "АВАРИЯ"?korn2ev, 16 Февр. 19, 16:44
Нет, аварии по давлению нет. Есть мысли как в следующей версии обыграть эту ситуацию. Но пока не буду озвучивать.
korn2ev Студент Донской 43 8
Отв.752  16 Февр. 19, 19:50
Нет, аварии по давлению нет.gikrus, 16 Февр. 19, 18:19
  Жаль, хорошая альтернатива аварийному клапану. Тем более, что они у разных производителей по разному срабатывают. А тем более для тех, у кого этого клапана просто нет. Думаю коллеги меня поддержат. Спасибо.

Добавлено через 5мин.:

Нет, аварии по давлению нет.gikrus, 16 Февр. 19, 18:19
 
  На странице НБК кнопочкой "Давление" устанавливается что?
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.753  17 Февр. 19, 09:57
На странице НБК кнопочкой "Давление" устанавливается что?korn2ev, 16 Февр. 19, 21:50
На этой кнопке мы просто запоминаем предельное давление, после которого пойдёт пеноунос. Кнопка ТЕМП2 тоже даёт возможность запомнить температуру минимальную для пролива. Кнопки остались с 13-й версии. Просто не убрал. На процесс они никак не влияют.
сообщения удалены (2)
ivivivi Кандидат наук Краснодар 318 34
Отв.754  18 Февр. 19, 08:52
gikrus и коллеги, приветствую!
На моей АВВИ при холодном включении, как положено, загорается экран с вопросом про подключение датчиков переполнения, я отвечаю "нет" и тут же загорается экран с надписью: "АВАРИЯ!!! разлив жидкости" (датчика разлития у меня нет). Но, если минут 10 подержать автоматику на первом меню, то при нажатии "нет" - автоматика спокойно переходит дальше, без аварии, как будто там внутри чему-то прогреться нужно. Я так понимаю, что мне будет достаточно крутануть один из резисторов на плате, чтобы притупить чувствительность? Если - да, то какой и в какую сторону?
avvi_1802.jpg
Avvi_1802. Автоматика АВВИ. Автоматика.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.755  18 Февр. 19, 09:03, через 11 мин
На моём канале есть видео в плейлисте Эксплуатация. Там как раз объясняется как настроить чувствительность датчика разлития. Если не хотите смотреть видео, на вашем контроллере надо повернуть против часовой подстроечник 2.
сообщения удалены (5)
Tivister Студент Пермь 35 84
Отв.756  24 Февр. 19, 12:49
Привет коллегам по цеху!
Выкладываю прошивку АВВИ 2.14 для экрана 3,5". Если кто использует и заметит какие-то баги экрана - прошу сообщить в личку. Проверено на перегонке НБК и ректификации (пока без польского буфера и царги пастеризации). Для других размеров не делал, но можно под любую диагональ по запросу в личку за отдельную плату (отнимает довольно много времени).
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.757  24 Февр. 19, 18:08
Коллеги. В шапке выложил подправленный пакет версии 2.14. Были внесены следующие поправки:
1. Введена проверка корректности полученных данных от температурных датчиков. Некоторые датчики выдают иногда ошибку при чтении. На экране это проявляется, как появление прочерков или несуразной температуры. На процесс это не влияет, но может раздражать.
Теперь на экране показывается только корректная температура.
2. Появилась возможность работы царги пастеризации независимо от наличия польского буфера.
korn2ev Студент Донской 43 8
Отв.758  25 Февр. 19, 09:06
gikrus, обновил прошивку АВВИ, но работа клапана голов, при включенной царги пастеризации, возможна только при включенном буфере.
gikrus Куратор Пермь 381 398
Отв.759  25 Февр. 19, 09:17, через 11 мин
gikrus, обновил прошивку АВВИ, но работа клапана голов, при включенной царги пастеризации, возможна только при включенном буфере.korn2ev, 25 Февр. 19, 11:06
Нет, теперь это абсолютно независимые опции.

Ещё раз напомню. Я получаю личные сообщения, но ответы на личные сообщения от меня не уходят.

Поэтому пишите личные вопросы по теме на мою почту:   kig@egt.perm.ru