gikrus, я в н.в. ориентируюсь при 2 перегоне по дельте между двумя термометрами установленными в 20 см от куба и на 2/3 колонны, этот метод позволяет избежать зависимости от скачков атмосферного давления. Правильно ли я понимаю, что ваша автоматика сама корректирует показания термометра на колонне при подвижках атмосферного давления и ей 1 датчика на колонне достаточно?
Ещё вопрос, после отбора голов в целях промывки насадки отбираются подголовники, можно ли данную операцию как-либо реализовать при помощи вашей автоматики?
Автоматика АВВИ
Allexs
Студент
Саратов
18 2
Отв.800 13 Апр. 19, 07:24
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.801 13 Апр. 19, 07:32, через 9 мин
Правильно ли я понимаю, что ваша автоматика сама корректирует показания термометра на колонне при подвижках атмосферного давления и ей 1 датчика на колонне достаточно?Allexs, 13 Апр. 19, 09:24В 14-й версии реализована коррекция температуры по атмосферному давлению. Автоматика предусматривает установку одного датчика в колонну, второго в куб. Аварийный датчик температуры устанавливается на выход ТСА. Прочитайте уже инструкцию.
Ещё вопрос, после отбора голов в целях промывки насадки отбираются подголовники, можно ли данную операцию как-либо реализовать при помощи вашей автоматики?Allexs, 13 Апр. 19, 09:24Конечно можно. Отбирайте больше голов или используйте царгу пастеризации.
Allexs
Студент
Саратов
18 2
Отв.802 13 Апр. 19, 07:55, через 23 мин
Прочитайте уже инструкцию.gikrus, 13 Апр. 19, 07:32Спасибо за оперативный ответ, инструкцию читал, тему тоже, видео смотрел, возможно не все в голове уложилось, решил уточнить для себя отдельные моменты ))).
Ещё вопрос, в инструкции не нашел информации про автоматический режим НБК, хотя в каком-то из ваших видео вы его демонстрировали.
сообщения удалены (6)
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.803 13 Апр. 19, 21:13
в инструкции не нашел информации про автоматический режим НБКAllexs, 13 Апр. 19, 09:55Автоматический режим для НБК реализован в 13-й версии. Я не планирую его использовать в других версиях.
Ximichestvo
Доцент
Ухта
1.9K 723
Отв.804 14 Апр. 19, 08:50
Коллеги, а с nextion 4.3' никто не делал?
сообщение удалено
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.805 15 Апр. 19, 08:33
Автоматический режим на НБК реализован в 13-й версии. Дело в том, что откатывал я его на оборудовании ХД4. Я думал коллеги попробуют мой алгоритмя на другом оборудовании и дадут свои замечания и предложения по алгоритму. В ответ тишина. Я не могу вставлять этот алгоритмя с оговоркой, что он будет работать только на ХД4.
sechevoy
Специалист
Запорожье
148 26
Отв.806 15 Апр. 19, 14:42
Дело в том, что откатывал я его на оборудовании ХД4. Я думал коллеги попробуют мой алгоритмя на другом оборудовании и дадут свои замечания и предложения по алгоритму. В ответ тишина. Я не могу вставлять этот алгоритм с оговоркой, что он будет работать только на ХД4.gikrus, 15 Апр. 19, 08:33Если алгоритм пройдёт обкатку на ХД3 (Ваш переход с ХД4), можно будет ожидать в новом релизе?
сообщение удалено
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.807 15 Апр. 19, 15:27, через 45 мин
Если алгоритм пройдёт обкатку на ХД3 (Ваш переход с ХД4), можно будет ожидать в новом релизе?sechevoy, 15 Апр. 19, 16:42Ну для начала надо перейти на ХД3. Но мне лично автоматический режим не понравился. Кое какие мысли есть конечно. Думаю будут реализован полуавтоматический режим с включением предупреждений или останова.
сообщения удалены (2)
Чабашка
Бакалавр
Уфа
87 7
Отв.808 16 Апр. 19, 12:11
Возможно ли при наполнении ПБ одновременно вести отбор тела?
Tivister
Студент
Пермь
35 84
Отв.809 16 Апр. 19, 13:28
Возможно ли при наполнении ПБ одновременно вести отбор тела?Чабашка, 16 Апр. 19, 12:11Алгоритм работы не предусматривает отбора тела до окончания процесса стабилизации буфера. Головы отбираются на всем периоде наполнения буфера, а при наличии царги пастеризации - и на периоде отбора тела (с уменьшенной в 4 раза скоростью отбора).
Чабашка
Бакалавр
Уфа
87 7
Отв.810 16 Апр. 19, 14:17, через 49 мин
Алгоритм работы не предусматривает отбора тела до окончания процесса стабилизации буфера.Tivister, 16 Апр. 19, 13:28Добавить такую возможность в алгоритм можно?
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.811 16 Апр. 19, 14:27, через 10 мин
Добавить такую возможность в алгоритм можно?Чабашка, 16 Апр. 19, 16:17Скажите, а зачем вам это нужно? Теоретически вы можете просто уйти на отбор тела вручную кнопкой далее, не дожидаясь заполнения буфера. В 14-й версии применён стандартный алгоритм. Может есть какая то фишка интересная, связанная с этим?
Чабашка
Бакалавр
Уфа
87 7
Отв.812 16 Апр. 19, 15:20, через 54 мин
Скажите, а зачем вам это нужно?gikrus, 16 Апр. 19, 14:27Когда делаю ндрф, то так ароматнее получается, к середине процесса буфер заполняется, самая ароматная часть не сильно обдирается.
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.813 16 Апр. 19, 15:47, через 27 мин
самая ароматная часть не сильно обдираетсяЧабашка, 16 Апр. 19, 17:20Да, нестандартное решение.
Думаю вы и головы вручную переводите на тело, опираясь на запах. Значит просто переходите по кнопке "далее".
сообщения удалены (4)
Tipp
Бакалавр
Уральск
90 5
Отв.814 18 Апр. 19, 12:00
У кого датчик в кубе в жидкости, гляньте [сообщение #13514272] плиз отсюда и далее. Может у кого мысль появится?
veter82
Магистр
Уфа
226 30
Отв.815 19 Апр. 19, 22:05
купить оригинальный Dallas
сообщение удалено
gikrus
Куратор
Пермь
381 398
Отв.816 20 Апр. 19, 12:06
У кого датчик в кубе в жидкости, гляньте [сообщение #13514272] плиз отсюда и далее. Может у кого мысль появится?Tipp, 18 Апр. 19, 14:00Почитал ветку, на которую ссылались. Дело не в автоматике. Похоже вы никак не можете разобраться со своим оборудованием.
1. Сделайте замеры альтернативным термометром.
2. Засовывать датчик в силикон и опускать в кипящую жидкость - не понятно как вы обеспечиваете герметичность и теплопередачу. Применяете нестандартные методы, а пеняете на автоматику. Почитайте инструкцию.
3. Действительно китайцы с осени прошлого года продают битый клон DS18B20. не оригинальный. Он действительно криво работает и показывает среднюю температуру по больнице.
Tipp
Бакалавр
Уральск
90 5
Отв.817 20 Апр. 19, 12:14, через 9 мин
Засовывать датчик в силикон и опускать в кипящую жидкость - не понятно как вы обеспечиваете герметичность и теплопередачу. Применяете нестандартные методы, а пеняете на автоматику. Почитайте инструкцию.gikrus, 20 Апр. 19, 12:06А я ни слова не говорил что виновата автоматика. И вопрос в другой теме задал, просто тут ссылку оставил, так как к ней имеет отношение.
Датчик в жидкости металлом, дальше где термоусадка и провод уже силикон, никаких проблем с герметичностью, трубка силикон сильно внатяг.
AlexDol
Кандидат наук
Екатеринбург
325 433
Отв.818 21 Апр. 19, 02:26
Насчёт датчика в силиконовой трубке и в жидкостной зоне. Спасибо коллеге "Esc" увидел в его теме "Мои эксперименты" и скоро два года как этот способ успешно работает в моём кубе. Однажды заменил трубку, но не по причине попадания влаги. Она несколько "задубела" и побелела. На днях попалась на глаза, оказывается восстановилась сама.
Вместо штуцера в крышке куба сейчас использую стандартный фитинг для датчика температуры.
Отв.8079 18 Июля 2017
[сообщение #13075003]
Вместо штуцера в крышке куба сейчас использую стандартный фитинг для датчика температуры.
Отв.8079 18 Июля 2017
[сообщение #13075003]
Tipp
Бакалавр
Уральск
90 5
Отв.819 21 Апр. 19, 08:39
AlexDol,
Ну да, так и у меня. Только штуцер вварен уже.
Ну да, так и у меня. Только штуцер вварен уже.