Отв.4780  09 Февр. 19, 21:10
cтрелец,Эта колонна не заземлена и не стоит узо на нее,только 16авв.
У меня стоял плавкий предохранитель на ножку симистора,так вот он не сгорел,и РМ то работал но не регулировал и грелся так,что задымил.
Когда поставил другой РМ на его место,то сразу искрануло и сгорел предохранитель и в РМе резистор маленький.

Добавлено через 9мин.:

alekslug,а нельзя ли самому такую синюю деталь вставить.Копеечное дело,а они не ставят.Теперь у меня вера в них пропала.
Буду брать РМВ-К.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4781  09 Февр. 19, 22:31
Конечно можно. Схема есть в первом сообщении.

Добавлено через 4мин.:

FOX65, мне интересно "в них" это кто?
...Теперь у меня вера в них пропала.
Буду брать РМВ-К.FOX65, 09 Февр. 19, 21:10
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4782  09 Февр. 19, 22:43, через 12 мин
это кто?alekslug, 09 Февр. 19, 22:31
Ну это они,РМы-2.
За схему спс.буду разбираться.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4783  10 Февр. 19, 09:11
FOX65, в РМВ-К варистора нет совсем.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4784  10 Февр. 19, 10:09, через 58 мин
alekslug,в силу малых знаний,не нашел схему где и как стоит варистор в РМ-2,может покажешь?И его номинал,чтоб купить.
 

Добавлено через 19мин.:

Имеет ли смысл,поставить в разрез провода А2 или А1 автомат соответствующей мощности?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4785  10 Февр. 19, 13:36
Варистор на схеме и на плате.   
567.png
567. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

varistor_na_plate.jpg
Varistor_na_plate. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

44.jpg
44. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.



Добавлено через 4мин.:

Автомат не ставил. Есть в доме на вводе, возле счетчика. Этого достаточно.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4786  10 Февр. 19, 13:46, через 10 мин
Николаевич,его поставить на контакт 1и 4?У него полярность есть?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4787  10 Февр. 19, 15:41
Нет полярности.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.4788  10 Февр. 19, 18:31
FOX65, я готов выпить за твое здоровье только при одном условии - заземли куб! А с помощью УЗО поймешь(при срабатывании), что есть неисправность, причем не по силе тока, а по его несанкционированной утечке. А твой АВВ-16А сработает на КЗ или ток более 16А.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4789  10 Февр. 19, 18:41, через 10 мин
заземли кубcтрелец, 10 Февр. 19, 18:31
Четыре куба у меня,один правда газом греется на 170л.
Другие 100л,60л заземлены и узо стоит,а этот паршивец на 50л самый первый и старый не заземлен.
cтрелец Студент москва 37 11
Отв.4790  10 Февр. 19, 18:50, через 10 мин
FOX65, а на трех других таких проблем нет?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4791  10 Февр. 19, 18:59, через 9 мин
Нет они новые.
крис Кандидат наук Саратовская обл. 324 27
Отв.4792  10 Февр. 19, 21:31
FOX65, я тоже хотел коробочку с автоматикой в железный ящичек спрятать. Не успел, сгорела вместе с винокурней... Так и ты, не отлаживай, заземли.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4793  13 Февр. 19, 08:24
Знал,что тэн шьет,но не думал,что до такой степени.
2019_02_13_08-21-10-59.jpg
2019_02_13_08-21-10-59. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Sonologist Профессор Москва 2.5K 874
Отв.4794  13 Февр. 19, 08:55, через 31 мин
Знал,что тэн шьет,но не думал,что до такой степени.FOX65, 13 Февр. 19, 08:24
Какая прелесть! Нержа? Медь?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4795  13 Февр. 19, 09:34, через 39 мин
Нержа 1,25кВт.
У меня их два стоит на разгон и один 2кВт рабочий.
Не заглядывал в куб лет 6ть,при том,что гонки почти всегда.
Когда заметил потенциал на кубе,поменял местами фазу-ноль,потенциал пропал и так долго работал.
Но недавно РМ весь сплавился и решил кап ремонт сделать.
Тэн в запасе оказался.
ten.jpg
Ten. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 790
Отв.4796  27 Февр. 19, 09:23
Вопрос по РМ2

Видимо, чего-то я в нём накрутил - на показометре текущее напряжение сети выше фактического где-то на 10 Вольт. После регулятора разница 20В (выдает 200, на экране - 220).

Как произошло? Фиг знает, работал приборчик, стал выставлять напряжение повыше, случайно переключил на режим "показываю напряжение сети" (раньше - всегда на показ выходного напряжения)... И заметил такую ерунду.

Про калибровку читал (отключите от сети, зажмите "П" и подайте стабильное напряжение на клеммы 3 и 4) - там его обязательно отсоединять от сети полностью? Какое напряжение подавать?


Как-то сбросить все его настройки можно?

Как вариант проверю еще мультиметр (он с Тру-РМС, вроде точный более-менее). Батарейки (точнее аккумуляторы) в нём живые, не разрядились.

В режиме УН показывает выходящее напряжение.Точка в конце стоит?
Вроде стояла, только выглядела как "пол-точки". Вообще нужно обратить внимание, сейчас не скажу точно.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4797  27 Февр. 19, 09:32, через 10 мин
Вроде бы если он исправный,там не возможно накрутить не того.
В режиме УН показывает выходящее напряжение.Точка в конце стоит?

Добавлено через 31мин.:

Mihalich,Вот тут вроде доходчиво.
https://pandia.ru/text/80/612/74507.php
Mihalich Профессор Михайловские мы 2K 790
Отв.4798  28 Февр. 19, 08:30
вроде доходчивоFOX65, 27 Февр. 19, 09:32
Читал... Напряжение к клеммам любое подойдет (в смысле, сетевое переменное около 220В)?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.4799  28 Февр. 19, 09:05, через 36 мин
Mihalich,Сам не знаю.Не калибровал ни кода.