Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков.

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 22 11
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.200  12 Авг. 19, 14:31
У меня на датчики температуры вот такие трехконтактные (https://www.electric-skateboard.builders/...f054a0c17e4.jpg) На клапан - аналогичные, но с двумя контактами. На митинском радиорынке пара ("на корпус" и "на провод") по сто рублей. Надежно фиксируется в гнезде. Очень надежно "попкой" зажимают микрофонный провод. Однажды споткнулся, ничего не оторвалось, не выскочило (датчик в гильзе из штуцера, конечно, вылетел, но цел).
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.201  12 Авг. 19, 20:03
не работает управление клапаном ШИМ-2 то есть всё светится и как бы работает но на клапан питание 220 не подаётся, тестером проверял питание на клапан подаётся но не 220 а около 20 вольт а когда отбор закрыт подаётся около 6 вольт.
кто в курсе симистор или моська сгорели? визуально всё цело.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.202  12 Авг. 19, 22:20
kums, напряжение измерить можешь, проверь сам.
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.203  12 Авг. 19, 22:55, через 36 мин
kums, напряжение измерить можешь, проверь сам.alekslug, 12 Авг. 19, 22:20
не вопрос.

когда клапан должен быть открыт напряжение около 26 вольт по переменке
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.204  12 Авг. 19, 23:55
когда клапан должен быть открыт напряжение около 26 вольт по переменкеkums, 12 Авг. 19, 22:55
Опубликуй полную схему твоего девайса, тогда можно будет о чем-то говорить.
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.205  13 Авг. 19, 08:17
Опубликуй полную схему твоего девайса, тогда можно будет о чем-то говорить.Sonologist, 12 Авг. 19, 23:55
и где её взять, только эта https://2magnita.ru/...acionnoj-kolony

Добавлено через 5ч. 45мин.:

всем спасибо.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.206  13 Авг. 19, 14:10
kums, проблему решил?
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.207  13 Авг. 19, 15:31
да.
перепаял и моську и симистор и провода за одно поменял, всё работает.
симистор целый был а моську не проверял.

проблема была в преломленном акустическом кабеле от клапана, из за него был  плохой контакт и видимо моська не выдержала.
я всё думал мне кажется что клапан иногда быстрее срабатывал (как бы в такт не попадая)

не берите акустические провода, руками отламываются на раз. хотя может это только у нас.
я даже на витую пару 2 раза попадал из железа омеднённого. хоть с магнитом в магазин ходи.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.208  13 Авг. 19, 16:21, через 51 мин
Опыт штука бесценная.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.209  13 Авг. 19, 17:00, через 39 мин
не берите акустические провода, руками отламываются на разkums, 13 Авг. 19, 15:31
  подтверждаю.та ещё гадость. паяются херово отламываются. покупал когда то.
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.210  13 Авг. 19, 19:57
Опыт штука бесценная.alekslug, 13 Авг. 19, 16:21
это точно.
даже в голову не пришло что кабель может переломится ведь весит практически неподвижно.
теперь все провода буду на излом тестировать перед установкой.
митрик Доцент Томск 1.8K 514
Отв.211  15 Авг. 19, 19:41
Может ли прибор работать сразу с двумя отдельными клапанами , так чтобы один работал в ШИМ режиме убавляя отбор по Т в кубе , а второй включился при 93 и отключился при 95.5-96 в кубе  ?
Если нет , то подскажите, в каком направлении смотреть, чтобы реализовать такой алгоритм ?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.212  15 Авг. 19, 20:04, через 24 мин
Может.Он же двух канальный.Или там два термостата.Я не разбирался,но схемы-то есть.
https://akip.com.ua/instructions/instr_SHIM-2-maxi.pdf
митрик Доцент Томск 1.8K 514
Отв.213  16 Авг. 19, 02:23
Что-то я не вычитал нужного мне режима , даже близко. Возможно не могу сориентироваться
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.214  16 Авг. 19, 02:34, через 11 мин
Там два термостата и два датчика.Каждый может выполнять заданные значения.А как я не разбирался,мне не требуется.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.215  16 Авг. 19, 11:51
...убавляя отбор по Т в кубе...митрик, 15 Авг. 19, 19:41
митрик объясни, как ты это понимаешь?

Читаем мануал.
На нижнем индикаторе с помощью параметра У (уменьшение, декремент) при необходимости можно внести число в процентах (%), на которое будет уменьшаться ранее заданная в параметре С скважность (время работы клапана) при каждом выключении, а затем включении
прибора (то есть при каждом снятии, а затем подаче питающего напряжения; то есть при каждом “старт-стопе”).

Сколько старт-стопов будет у тебя по температуре в кубе?  Вот столько раз ШИМ-2 будет уменьшать отбор на заранее отрегулированную величину с помощью параметра У.
(см. таблицу в мануале ШИМ-2)

митрик Доцент Томск 1.8K 514
Отв.216  17 Авг. 19, 13:11
объясни, как ты это понимаешь?alekslug, 16 Авг. 19, 11:51
Хочу чтобы отбор уменьшался относительно Т в кубе , так чтоб не доходило до старт-стопов . Сейчас меняю иглы примерно по шпоре , и клапан не включается за весь процесс ни разу (он у меня НО) . Хочу не дежурить у колонны , а подходить только для замены наполненой банки

Добавлено через 2мин.:

[Аналоговый регулятор отбора спирта в РК]
Такую реализацию хотелось бы , только вместо верхней части схемы использовать W1209 для отключения по дельте 0.1-0.2 . Может и всю схему целиком , но ещё не до конца понимаю , насколько верхняя часть чувствительна

Добавлено через 31мин.:

второй включился при 93 и отключился при 95.5-96 в кубемитрик, 15 Авг. 19, 19:41
Вот этот момент тоже очень интересен . Если его реализовывать на W1209 , то их 2шт нужно , какое-то нагромождение получается. Мне советуют собрать автоматику на esp , но я как-то стремаюсь этого , сам не знаю почему
Дождик Новичок Истра 2
Отв.217  17 Авг. 19, 14:14
Подскажите с настройками.Режим Р2.Датчик один.клапан один.Температуру показывает,заданную температуру выставил,щёлкает клапан.придостижении температуры молчит при снижении начинает щёлкать и щёлкает при понижении ну как бы при остывании,т.е.нижний придел не удалось поставить.
сообщения удалены (10)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.218  21 Авг. 19, 13:57
Дождик, читай в мануале? таблица 1, параметр H0 I (Нагрев-охлаждение 1. Изменение логики работы
терморегулятора)
 https://akip.com.ua/instructions/instr_SHIM-2-maxi.pdf
сообщения удалены (2)
француз Профессор Кырск 4.7K 1.3K
Отв.219  07 Сент. 19, 06:34
Возникла промблемма с ШИМ-2. От куда-то ловит помехи в сети.То они есть,то нет.
То бишь периодически,то в верхнем,то в нижнем ряду,за место градусов кратковременно появляются "- - -" .
Наверное стоит припаять на входе ШИМ-а снаббер. Если да,то подскажите,какие именно конденсатор и резистор искать в магазине