Реле выбора фазы РВФ-02 . Кто нибудь работал с ним?

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 1
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
01 Нояб. 18, 22:35
 Устройство работает на трехфазной линии  ( с нулевым проводом)  - коммутируя однофазную нагрузку номиналом в 220 вольт..  

Реле выбора фаз РВФ-02 (коммутатор фаз, переключатель фаз) однофазный блок автоматического ввода резерва (далее - АВР) подключается, как правило, к трёхфазной питающей сети и обеспечивает переключение однофазных потребителей на фазу питания оптимальную по уровню напряжения, при колебаниях или полных провалах питающего напряжения "рабочей" фазы. АВР обеспечивает постоянный мониторинг наличия и качества напряжения на фазах и, в зависимости от параметров, автоматически производит выбор наиболее оптимальной фазы и с высоким быстродействием переключает питание однофазной нагрузки на эту фазу. При переключении с фазы на фазу, для исключения межфазных замыканий, АВР проверяет отключение аварийной фазы, и только потом, включает резервную.

имеет регулируемое время - повторного запуска (если свет моргнет или отключится)

https://meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf

Довольно интересное и полезное устройство..  ИМХО..    хотелось бы услышать отзывы..   весной буду выписывать..
Амфитон Доктор наук Липецк 878 383
Отв.1  01 Нояб. 18, 22:42, через 8 мин
Zapal, Меандр фирма серьёзная, у меня стоит уже лет пять УЗМ - 51м, нареканий нет. (На минуточку, держит 63 ампера нагрузки самостоятельно, без допов.)
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.2  02 Нояб. 18, 21:49
    идея хорошая,  мне не нравится реализация - коммутация  релюхами.  питание  таким  девайсом  электроники  чревато  сбоями  последней что не есть гуд.
Время переключения на резервные фазы, не более 0,1с
При переключении с фазы на фазу, для исключения межфазных замыканий, АВР проверяет отключение аварийной фазы
    чес говоря с трудом верится в заявленный параметр.  если подобный  девайс сделать с переключалками на симисторах использую технологию zero-cross  то  время переключения  с фазы на фазу  составит  6,6(6)мС  , причём  это время  будет стабильным  и переход с фазы на фазу  будет через "0", что полностью исключит броски  напряжения в моменты переключения  в отличии  от релле.

    я гоню в гараже. долгое  время  в гаражной зоне  была проблема  с нулём.  при включении тэна в 2,5квт  напряжение на фазе временами проседало  до 180в.  изначально была идея сделать  переключалку  подобную этой  но на симисторах. но во всей этой истории  мне не нравилассь перегрузка одной фазы когда есть три.  я решил перейти на три фазы  убив дух зайцев а) втрое уменьшить  фазный ток  б) свести к мизеру ток "ноля" .  в куб дистилляции (90л) врезал тэны 3х2квт , ректификации (50л) - 3х1,2квт  + сделал 3-х  фазный  стабилизированный регулятор мощности.

    Саш, ты бы озвучил  проблему.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.3  03 Нояб. 18, 05:37
Саш, ты бы озвучил  проблему.m16, 02 Нояб. 18, 21:49
Острой проблемы нет..  Есть житейская необходимость..  

У меня подведено три фазы..  Новый дом. Но, в связи с окончанием строительства дома и вводом в эксплуатацию котла на дровах - мое энергопотребление упало на 90% и ограничилось насосами для воды и бытовой техникой..

Все бы ничего, но питание в фазах - совершенно спонтанно  - периодически плавает с небольшим перекосом..
В диапазоне от 170 до 240 вольт..    Реально затрахался - фазы перекидывать..  

Выглядит это так..  Вечером надо накачать емкость для воды (внутри крыши утепленный бак 500 литров)..  Колодец - глубиной 10 метров..
Суммарная высота - около 15 метров..  Проблема - насос не продавливает напор..  

Берешь тестер, ищешь фазу с хорошим напряжением - перекидываешь на максимум..   Все ништяк.. но.. через неделю история повторяется с точностью до наоборот..
Проверяешь.. хорошая фаза просела,  плохая фаза - стала нормальной..  

бесит просто.. стиральная машинка автомат - тупо зависает, выдает ошибку питания - и ждет когда ей дадут похавать нормальное напряжение..
Бред какой то - ей осталось тупо выкачать отжатую воду,   нет блядь.. будет стоять до утра - пока повторно кнопку Пуск не нажмешь..
Не стиралка а Виндовс какой то.. ))))..  Бгг..
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.4  03 Нояб. 18, 13:34
    понятно,  перекос  фаз.  стопудово  из-за  хренового ноля он при рукожопом подключении перегружен.  реле выбора фаз пойдёт как  временная мера, а  по-большому  менять  повода на столбах  каким нибудь СИП-4 4х35 и равномерно рабрасывать потребителей по фазам.  есть в природе электромашинные преобразователи  типа АТО  вход трёхфазный, выход однофазный.  но сожалению  частота па выходе 400,500гц.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.5  03 Нояб. 18, 17:25
Есть вариант..  не определился пока..  Надо хорошее железо трансформаторное..  желательно 0,1 мм толщиной..
Сделаю автотрансформатор, не очень популярный ход в гражданском быту - но весьма эффективный..

Мощность то нужна смешная - до 2,5 кВт кратковременно.. насос гарантированно запустить, и возможно иногда инвертор попользовать сварочный.. 
в автотрансформаторном режиме габаритная мощность железа  - достаточна в мощность 400 -500 ватт..

В итоге у меня получится вход 380 - выход  230-240 вольт..  Это избавит мою технику - от наркоманской зависимости нулевого провода..
Поскольку напряжение 380 - у меня почти всегда стабильное...
Borov Магистр Минск 234 105
Отв.6  03 Нояб. 18, 20:35
Контур забей....
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.7  03 Нояб. 18, 20:47, через 12 мин
Не помогает..  У меня контур земли - цельнометаллическая труба диаметром 90 сантиметров, длиной 8 метров.. (верхняя часть колодца - стоящая выше уровня воды).

Наверное причина все таки сезонная...  Зимую в доме первый год - проблемы полезли при морозах ниже 15 градусов.. 
В летнее время - подобного вообще никогда не было..  Что и стало для меня полнейшей неожиданностью - и абсолютно не готовым к защите от подобного явления..
Urajan Доцент Санкт Петербург 1.9K 1.2K
Отв.8  03 Нояб. 18, 22:15
    Я у себя на даче в один домик поставил на одну фазу стабилизатор на 8000VA а в другой домик на другую фазу на 5000VA и проблем не стало.  Оба б. у. по 4000т.р. каждый обошлись. Теперь микроволновка, кондиционер и автоматика для ректа работают отлично. А так напряжение здорово скачет  в зависимости от количества приехавших соседей от 140 до 225.
Borov Магистр Минск 234 105
Отв.9  03 Нояб. 18, 22:29, через 14 мин
Сталкивался с такой проблемой на работе- в зависимости от влажности почвы заходил заёб электоустановке.В итоге после проклади общего контура проблема разрешилась.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.10  06 Нояб. 18, 07:59
Вообще в любых поселках, любом частном секторе слабое место это ноль. Ведь потребителей на 380 практически нет, а нулевой проводник он один на все три распределённые фазы и соединение в вводном щите одно. Вся нагрузка ложится на это соединение. И какую фазу на данный момент рабочей не выбирай просадка легко может случится. Моё мнение дорогущий и не особо полезный девайс, который абсолютно не  гарантирует подачу вам нужного напряжение.
Поскольку напряжение 380 - у меня почти всегда стабильное.Zapal, 03 Нояб. 18, 17:25
Подтверждает сказанные мною слова.
В итоге у меня получится вход 380 - выход  230-240 вольт..   Это избавит мою технику - от наркоманской зависимости нулевого провода.Zapal, 03 Нояб. 18, 17:25
Правильный вариант. У меня в пром. оборудовании 220 вольт на осветительные лампы берутся от трансформатора. Никаких нулей. Завод изготовитель сразу предусмотрел такой конструктив.

Я у себя на даче в один домик поставил на одну фазу стабилизатор на 8000VA а в другой домик на другую фазу на 5000VA и проблем не сталоUrajan, 03 Нояб. 18, 22:15
И нолик в общем щитке поселка активно отгорает в это время.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.11  06 Нояб. 18, 16:12
Правильный вариант. У меня в пром. оборудовании 220 вольт на осветительные лампы берутся от трансформатора. Никаких нулей. Завод изготовитель сразу предусмотрел такой конструктив.SA1348, 06 Нояб. 18, 07:59
Итог, чаша весов склонилась в пользу автотрансформатора..  Есть у меня два ТОРоидных седечника от сгоревших ЛАТРов на 1 кВт.. 
Сложу вместе, индукцию в сердечнике сделаю пониженной 1,2..1,4 Тл -  это значительно уменьшит холостой ход.. и счет за электричество..

задумчиво..  в вообще, более правильно будет сделать несколько автотрансформаторов..
на цепи освещения дома (100 % - все светодиоды) хватит и 100 ваттного автотрансформатора.. благо этого железного хлама от телевизоров типа ТС-180, ТС-270 - еще хватает..

а мощный автотрансформатор на 3-5 кВт - включать можно будет через пакетник, на кратковременный момент включения мощных потребителей, типа сварки - по месту..

есть время до лета.. подумаем..
Esc Доцент Москва 2K 2K
Отв.12  06 Нояб. 18, 17:43
Я у себя на даче в один домик поставил на одну фазу стабилизатор на 8000VA а в другой домик на другую фазу на 5000VA и проблем не стало.Urajan, 03 Нояб. 18, 22:15
Такие телодвижения не стоит афишировать...
Допустим, что сосед справа и сосед слева, посмотрев на тебя поставят по стабилизатору. А потом и другие соседи, со словами: - А мы, что рыжие?
тоже затарятся подобными девайсами. И вновь все вернется на круги своя...
напряжение ... скачет  ... от 140 до 225.Urajan, 03 Нояб. 18, 22:15


Линии электропередач и ТП от которого питаются энергией дачные домики, в свете этого форума, есть аналог куба с кипящей жидкостью. И если этот ТП-куб может выдать на гора, ну допустим 1 литр продукта в час, то только первые хитрецы воспользовавшись стабилизаторами, смогут "высосать" из куба-ТП львиную долю выдаваемого им продукта. Но стоит еще некоторому количеству дачников затовариться подобными "высасывающими" девайсами, как вновь  наступит равноправие (энергия в розетках опять уподобится головастой капели).

Добавлено через 9мин.:

чаша весов склонилась в пользу автотрансформатораZapal, 06 Нояб. 18, 16:12
Осталось предусмотреть отводы от обмотки, некое устройство коммутации ... и девайс а-ля стаб готов. Подмигивающий Улыбающийся
сообщение удалено
Urajan Доцент Санкт Петербург 1.9K 1.2K
Отв.13  06 Нояб. 18, 21:28
И нолик в общем щитке поселка активно отгорает в это время.SA1348, 06 Нояб. 18, 07:59
   Нолик отгорает при напряжении на фазах 170, 175, и 180 вольт ? Пусть отгорит нахрен! Быстрее поставят новый щиток, транс, провода большего сечения. Я честно плачу за потребленное электричество сбытовой компании, пусть и они научатся исполнять свои обязательства.  Я решаю свою проблему легальными способами, а ты пытаешься решить проблему зажравшегося монополиста. Кто прав?
Но стоит еще некоторому количеству дачников затовариться подобными "высасывающими" девайсамиEsc, 06 Нояб. 18, 17:43
   Ты правда уверен, что  стабилизатор является "высасывающим" девайсом, как насос для электричества? Улыбающийся Как думаешь, сколько "высосет" этот "ужасный" прибор, если я включу свет на светодиодных лампочках в доме, телеящик и холодильник, который не может запустить компрессор от 140 вольт? Просвяти меня, как много домов я обесточу, если мой холодильник будет работать? Мозг никто не отменял и если я вижу что в поселке электричество сильно просело, то не стану включать все свои отведенные 15 КВт, да и некуда мне столько потратить.    
    Бесспорно, можно делать  самодельные схемы для питания насоса, а можно использовать простой существующий девайс для этого. Есть выбор.    
Esc Доцент Москва 2K 2K
Отв.14  06 Нояб. 18, 22:20, через 52 мин
у себя на даче в один домик поставил на одну фазу стабилизатор на 8000VA а в другой домик на другую фазу на 5000VAUrajan, 03 Нояб. 18, 22:15

Как думаешь, сколько "высосет" этот "ужасный" прибор, если я включу свет на светодиодных лампочках в доме, телеящик и холодильникUrajan, 06 Нояб. 18, 21:28
Лукавишь...

Нолик отгорает при напряжении на фазах 170, 175, и 180 вольт ?Urajan, 06 Нояб. 18, 21:28
Да.
Как думаешь, за счёт чего твои два стаба 170 вольт на входе, превратят в нормальную напружку на выходе. За счёт увеличения тока во входной цепи. А возросший ток имеет дурную привычку "отгорять" нолик.
Urajan Доцент Санкт Петербург 1.9K 1.2K
Отв.15  06 Нояб. 18, 23:43
Как думаешь, за счёт чего твои два стаба 170 вольт на входе, превратят в нормальную напружку на выходеEsc, 06 Нояб. 18, 22:20
  Автотрансформатор изменяет выходное  напряжение. Потребляемый ток зависит от моих хотелок на данный момент, ну и от возможности сети Улыбающийся Почему ты решил, что я должен прямо вот по максимуму использовать возможности стабилизаторов. Избыточность- это лишь запас прочности моих приборов.
  Повторюсь. Мне глубоко пофиг на отгоревший ноль. Это проблемы Ленэнерго. Быстрее обновят сети. Ты пытаешься осуждать мои совершенно законные способы решения проблемы, забывая о том, что причина не в неграмотных владельцах стабилизаторов, а в компании-монополисте, исправно берущей деньги, но не выполняющей свои обязательства.     
   
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.16  07 Нояб. 18, 11:25
.  Я решаю свою проблему легальными способами, а ты пытаешься решить проблему зажравшегося монополиста. Кто прав?Urajan, 06 Нояб. 18, 21:28
Смотря где находится линия разграничения. Сомневаюсь я, что в СНТ вводной щит принадлежит энергосбытовой компании
Esc Доцент Москва 2K 2K
Отв.17  07 Нояб. 18, 12:01, через 36 мин
Судя по этому заявлению,
Мне глубоко пофиг на отгоревший ноль. Это проблемы Ленэнерго. Быстрее обновят сети.Urajan, 06 Нояб. 18, 23:43
все дачное энергохозяйство
у себя на дачеUrajan, 03 Нояб. 18, 22:15
находится на балансе сетевиков. А все дачники заключили со сбытом индивидуальные ПД (прямые договора) на поставку э.э. (электроэнергии).
Если это так, то твои стабы полумера. Кляузы на не надлежащее качество поставляемой э.э. во все возможные инстанции...

А вот если АРБП (акт разграничения балансовой принадлежности) между вами и снабженцами находится где то в чистом поле (в месте отпайки от их высоковольтки), а ТП и линии электропередач в долевой собственности дачников, то Лэнэнерго глубоко фиолетово на низкую напружку и отгоревший ноль в вашем энергохозяйстве.
Tomat7 Магистр Черноморская губинния 235 138
Отв.18  07 Нояб. 18, 13:21
сделал 3-х  фазный  стабилизированный регулятор мощности.m16, 02 Нояб. 18, 21:49
Для каждой фазы свой детектор нуля?  
Угол для каждой фазы отдельно расчитываешь или для всех 3-х одинаково?

свести к мизеру ток "ноля"
ТЭНы подключил звездой с нулевым проводом? Или без нуля? Шокированный
Или вообще треугольником? Непонимающий

m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.19  07 Нояб. 18, 14:38
Tomat7три таких. тэны  звездой с нолём.
Скрытый текст
t13a_3f.jpg
T13a_3f. Реле выбора фазы РВФ-02 . Кто нибудь работал с ним? . Автоматика.