Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Грабли с телефонным 4-жильным проводом

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
26 Сент. 09, 19:47
Думал, где поделиться этими граблями, наверное в разделе Автоматизация ей самое место.
Как оказалось, серенький плоский телефонный 4-жильный провод, который обжимается в коннектор RJ-11, сделан из стальных омедненных проводов. Сопротивление одной такой жилки достаточно велико - порядка 3,5 ом/метрЯ попытался использовать 2 метра такого провод для подачи напряжения. При токе 250 миллиампер получилось солидное падение напряжения.
beeman Доктор наук Белорецк 510 66
Отв.1  27 Сент. 09, 00:55
Кстати, сейчас делают антивандальные стальные провода (для электроснабжения!) покрытые сверху аллюминием.(Эл. ток течет по поверхности)









Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.2  27 Сент. 09, 04:05
не правильно. высокочастотный по поверхности.
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 389
Отв.3  27 Сент. 09, 18:22
Кстати, сейчас делают антивандальные стальные провода (для электроснабжения!) покрытые сверху аллюминием.(Эл. ток течет по поверхности)
beeman, 27 Сент. 09, 00:55

Скорей всего имеешь ввиду стальные самонесущие провода для воздушных линий электропередачитам не всё сечение жилы стальное а только часть. либо в кабеле одна дополнительная  стальная несущая жила.
ТОк вытесняется на поверхность проводника при высоких частотах, десятки -килогерц и выше. Для передачи электроэнергии по электросетям используются токи частотой 50 гц или 60 Гц.
Reflux Кандидат наук Мариуполь 453 228
Отв.4  27 Сент. 09, 19:40
Думал, где поделиться этими граблями, наверное в разделе Автоматизация ей самое место.
Как оказалось, серенький плоский телефонный 4-жильный провод, который обжимается в коннектор RJ-11, сделан из стальных омедненных проводов. Сопротивление одной такой жилки достаточно велико - порядка 3,5 ом/метрЯ попытался использовать 2 метра такого провод для подачи напряжения. При токе 250 миллиампер получилось солидное падение напряжения.
Игорь, 26 Сент. 09, 19:47

Нихрена не зная по-существу, попробую поделиться предположением, что это провод для Ethernet, не для телефона ("looks identical to a normal phone cord"). В самом деле - там высокие частоты сети вполне себе по медной поверхности могут бегать.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.5  28 Сент. 09, 01:44
На нём написано "<EMT> telephone cable" 
KD Научный сотрудник Танкоград 1.4K 647
Отв.6  28 Сент. 09, 07:38
Нихрена не зная по-существу, попробую поделиться предположением, что это провод для Ethernet, не для телефона ("looks identical to a normal phone cord"). В самом деле - там высокие частоты сети вполне себе по медной поверхности могут бегать.
Reflux, 27 Сент. 09, 19:40
медный кабель "витая пара" 5, 5е категории сейчас делается ушлыми китайцами из алюминия и стали с покрытием медью. Отличить не имея опыта не просто. Сталь определяется магнитом, алюминий по весу. От себя - применять не рекомендую.
Wolcheg Научный сотрудник Ростов-на-Дону 513 110
Отв.7  28 Сент. 09, 16:10
Мы витой парой торгуем, разная она бывает. И алюминиевую как-то купили у поставщиков, был такой косяк, сами офигели, когда поняли Улыбающийся Вопрос цены в принципе, как и везде.
И да, ну не приспособлена витая пара в качестве силового провода, даже медная.
Не только СВЧ выдавливается на поверхность проводника. Очень большие токи имеют такую же тенденцию. Не даром мощные шины делают плоскими, а не круглыми: при той же объеме меди на погонный метр, поверхность и соотв проводимость больше.
oleg Научный сотрудник прибалтика 1.1K 389
Отв.8  28 Сент. 09, 17:14
... токи имеют такую же тенденцию. Не даром мощные шины делают плоскими, а не круглыми: при той же объеме меди на погонный метр, поверхность и соотв проводимость больше.
Wolcheg, 28 Сент. 09, 16:10
Что то новенькое
всегда считал что для охлаждения.
те при той же плотности тока у шины прямоугольного сечения площадь поверхности охлаждения выше, соответственно можно пропускать чуть большие токи, но никак ни за счёт вытеснения токов на поверхность из за их высокой плотности.
второй фактор конструктивная технологичность. шину прямоугольного сечения легче формовать и организовывать соединения.
если я не прав то объясни как это всё происходит а то может это моё очередное заблуждение
Wolcheg Научный сотрудник Ростов-на-Дону 513 110
Отв.9  28 Сент. 09, 17:53, через 39 мин
если я не прав то объясни как это всё происходит а то может это моё очередное заблуждение
oleg, 28 Сент. 09, 17:14

Ну я малость ошибся Улыбающийся
Переменный ток выталкивается на поверхность (скин эффект), а постоянный наоборот стягивается внутрь проводника (пинч эффект). Хотя сути это не меняет.
То, что ты написал про охлаждение и технологичность - абсолютно верно. Но заодно и эти скин-пинч эффекты минимизируют.
C-Bell Научный сотрудник Улан-Удэ 1.8K 1.3K
Отв.10  27 Окт. 09, 12:07
И еще грабли с китайским 4-х жильным телефонным кабелем: после двух лет эксплуатации совместно с датчиком температуры (рабочая температура порядка 80 град C) пластмассовая изоляция покрошилась в месте нагрева. Заменил на провода во фторопластовой изоляции.