Извиняюсь за несколько не профильный разговор.
Точечный контакт. Высокая плотность тока в этой точке и перегрев. Другого не бывает.Лёлик18, 15 Июня 17, 16:56
В паре вилка-розетка есть ещё вариант - малое прижимное усилие пружин розетки, и тогда окисный слой при соединении не обдирается и контакт идёт через достаточно большую ( в несколько раз больше сечения провода) поверхность, но с большим сопротивлением, происходит нагрев и окисная плёнка увеличивается за счёт неплотного прижатия поверхностей и доступа кислорода, нагрев увеличивается...
Мы на 3 квт ставим 2,5 квадрата, хотя по нормативам достаточно 1,5.Тот Самый, 15 Июня 17, 16:56
Это правильно по нескольким причинам:
- при подключении ТЭНа есть маленький участок провода, работающий при температуре около 50 - 60С, что сразу по нормативу даёт корректировку допустимого тока, коэффициент 0,6
- в месте повышенной температуры ещё и участок открытой меди, она достаточно активно окисляется
- провод 2,5 гораздо удобней зажать, обжать, чем 1,5.
Много му...ся с этим вопросом в бане при подключении и ТЭНов, и освещения, там, правда температуры повыше - около 120С в месте подключения, силикон рассыпается, пока не перешёл на никелированный или серебрёный провод в фторопластовой изоляции. И клеммы обжимаю на 6 квадрат - 2,5 кончик сгибаю вдвое - у них металл потолще, чем у 2,5. ТЭНы там работают 6 дней в неделю, по 6 часов в день, и постоянно ремонтировать впадлу.