Добрый вечер! Прошу объяснить установку алармов "И выше, и ниже отклонения" и "В диапазоне".
Как делается уставка аларма на два значения от уставки SV?
ИМХО это делается значением ALM1, например SV=50, сработка аларма при 48 и при 52, устанавливаем ALM1=4? Я понимаю, что разбег Т можно сделать гистерезисом oH главного выхода, но мне необходимо, чтобы аларм срабатывал при выходе из установленного "И выше, и ниже отклонения" или "В диапазоне".
При этом возникает другой вопрос. Получается, что аларм будет работать пока Т не достигнет уставки SV. Как уйти от этого? Или я чего-то не допонял? Мозги пухнут пока почти осилил ветку (осталось несколько страниц)Не ругайтесь сильно, новичок еще...
PS: Если конкретно, то необходимо держать Т в диапазоне 46-50 градусов, при выходе за пределы - д.б. сработка звукового сигнала.


Добавлено через 11мин.:

Выход по-моему есть только один, поставить выключатель и включать вручную при достижении Т уставки ИМХО...
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1902  24 Июля 17, 23:38, через 27 мин
  Парни, мой один из двух РЕКСов уже года два как в пользовании у моего сподвижника-карбонария-самогонщика. Поэтому проверить настройку алармов я не могу.
 Но, у ВАС - то! Рэксы на хозяйстве? Ну, так проверьте теорию алгеброй, какие проблемы?)))))
  Спросите, где второй Рэкс?
Ответ прост - подарил. Такие дела...)))))
sewtechov Новичок Климово 3 1
Отв.1903  25 Июля 17, 06:08
Но, у ВАС - то! Рэксы на хозяйстве? Ну, так проверьте теорию алгеброй, какие проблемы?)))))BarberXP, 24 Июля 17, 23:38
Проверить не могу пока, нахожусь в командировке, а Рекс уже пришел. Есть время, поэтому пытаюсь осознать весь процесс пока в теории, так сказать выработать алгоритм действий.

Добавлено через 2мин.:

PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
pvn28 Доктор наук Москва-Можайск 862 386
Отв.1904  30 Июля 17, 11:25
Пришел из Китая Rex, столкнулся с проблемой: не могу снять блокировку. Нужно установить Lock1000, а на приборе высвечивается только 000, т.е. нет одного разряда. Что не делал, так и не смог добиться, чтобы высвечивалось четыре цифры. Можно ли что-то сделать, или нести прибор на свалку? Температуру показывает, алармы меняются.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1905  30 Июля 17, 11:42, через 18 мин
Это такой РЕКС. Неправильный. Об этом много писали. В правильном параметр SL1 выглядит, как четырёхзначное число, а в твоем случае отображается буквенная информация. Печалька, что сказать....
stXXX Кандидат наук Краснодар 318 86
Отв.1906  06 Авг. 17, 17:36
Господа и коллеги. Вот наконец то собрал свою первую автоматику на рексе и двойном таймере. В бою пока предстоит испытать, но тестировал и вот что меня смущает. Как я понимаю на табло два числа: красные цифры-это текущая температура, зеленая-это уставка. У меня тестовая уставка +30. Протестировал на гор. чае и показало, что, аларм срабатывает на +34, закрытие клапана +35, погасает сигнал аларма на +33, а клапан начинает работать на +25. Вопрос: Я вообще то думал, что аларм срабатывает и клапан закрывается на показаниях уставки. Разве не так? Или надо настройки выставить по другому?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1907  06 Авг. 17, 17:41, через 6 мин
Настройка аларма - это отдельная тема для беседы. Почитай в конце https://drive.google.com/...iew?usp=sharing
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.1908  18 Авг. 17, 09:20
На рексе плавает температура +- 1градус при покачивании и нажатии на переднюю панель. Грешу на ножевой контакт между внутренней платой и винтами. Есть мысль припаяться непосредственно к плате. Датчики pt100 подсоединены по простой двухпроводной схеме. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Может надо как положено трехпроводную схему использовать?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1909  18 Авг. 17, 10:14, через 54 мин
1 градус, это примерно 0,38 ома. Такое переходное сопротивление вполне в контакте может быть....
А  перемычка между 9 и 10 стоит?
Я не совсем понял выражение "обычная 2-х проводная схема". К Рэксу PT100 подключается исключительно по трехпроводной схеме.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.1910  18 Авг. 17, 10:28, через 15 мин
Ну может это и неправильно, но у меня все датчики двухпроводные и подключены просто к контактам 8-9 , перемычек нет. Все работает уже 2 года. Вроде никаких заморочек нет, единственная проблема только то что написал. И то, только на одном из трёх рексов.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1911  18 Авг. 17, 18:25
Паспорт смотрел? Там схема подключения. Или ты решил, что они тупые?))) Ню, ню. И чего я влез со своим ответом, если ты и так все знаешь?
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.1912  18 Авг. 17, 18:33, через 9 мин
Действительно не надо было беспокоиться. Но если я спросил, значит не все знаю.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1913  19 Авг. 17, 22:36
Не сердись. Попробуй все же поставить перемычку 9-10. Ну, и брак конечно никто не отменял. Всегда рад буду помочь, чем смогу.
maxakal Доцент СПБ 1.2K 408
Отв.1914  20 Авг. 17, 11:55
Ок. Попробую. Раньше просто такого не было, рексу уже 2 года.
Дед Морозов Бакалавр Саратовская губинния 83 7
Отв.1915  20 Авг. 17, 12:11, через 16 мин
Всем добра.
Может кто поделиться ссылкой на проверенный магазин на Али где можно приобрести датчики РТ100 чтобы качественно и недорого))
Сам смотрел попадаются датчики почему то с двумя проводами.
Вообще что лучше использовать термопару или резистор?
 
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1916  20 Авг. 17, 18:33
Ответ простой. Термопару удлинить нельзя, для PT100 можно сделать кабель хоть 300-500 метров. У меня тоже PT100 с двумя выводами по 500 мм. Но кабель нужен все равно трехпроводный  класть.
Дед Морозов Бакалавр Саратовская губинния 83 7
Отв.1917  20 Авг. 17, 18:51, через 19 мин
Но кабель нужен все равно трехпроводный  класть.BarberXP, 20 Авг. 17, 18:33
Это как, к имеющимся двум присоеденить три, или достать резюк и к нему припаять три?  Ссылочку на магаз можно?
А по точности они похожи (рез/пара)?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1918  20 Авг. 17, 19:30, через 40 мин
Да они все одинаковые, я покупал года 2-3 назад, зачем тебе эта ссылка?
К примеру, хочешь сделать кабель 10 метров. Берешь витую пару она копейки стоит. Берешь, к примеру, оранжевый, паяешь его к одному выводу PT100, два любых других, например синий и зеленый паяешь вместе к другому выводу PT100.

К Рексу подключаешь оранжевый на 8, зеленый на 9, синий на 10. Зеленый и синий равнозначны, можешь поменять их местами.
Называется трехпроводная схема. От температуры меняется сопротивление провода- меняется у зеленого, синего и оранжевого синхронно.  А Рекс это компенсирует.
Дед Морозов Бакалавр Саратовская губинния 83 7
Отв.1919  20 Авг. 17, 19:49, через 19 мин
Спасибо за разъяснение, значит можно брать двухпроводной датчик и не опасаться.

Добавлено через 1ч. 17мин.:

https://ru.aliexpress.com/...7460.0.0.z3Ogd1
Вот такой подойдёт?