смог найти FK07. а так в основном различия только V*AN и M*AN. но смущает строка output... у моего там стоит relay, а у этого voltage. это что-то меняет, или я точно так же SSR реле цепляю и работаю как и с FK02?
Добавлено через 34мин.:
это я полагаю то же самое что и рекс?
Добавлено через 1мин.:
на последнем фото
PID термоконтроллер REX-C100
hobb
Новичок
алтай
4
Отв.2320 13 Сент. 18, 16:32
Newocelot
Профессор
Питер
10.3K 2.7K 2
Отв.2321 13 Сент. 18, 17:48
а у этого voltagehobb, 13 Сент. 18, 16:32Нарисован релейный выход
на последнем фотоhobb, 13 Сент. 18, 16:32
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2322 14 Сент. 18, 01:06
Если VOLTAGE - цепляешь SSR, если RELAY - можно реле выкинуть и так же SSR подключить. Точно также в рекс с VOLTAGE можно реле впаять на 12в.
WARNING! Информация двухлетней давности, чего сейчас китайцы мудрят в новых версиях приборов одному китайскому богу известно. Обязательно на фото SSR должны приcутствовать все 10 контактов как минимум.
WARNING! Информация двухлетней давности, чего сейчас китайцы мудрят в новых версиях приборов одному китайскому богу известно. Обязательно на фото SSR должны приcутствовать все 10 контактов как минимум.
чижик
Студент
Москва
13 1
Отв.2323 16 Сент. 18, 12:16
hobb Таки вы напрасно не прочитали мой пост № 2299. А я ведь старался не только для себя...
Newocelot а зачем вы предлагаете hobb регулятор с диапазоном 0-1300*С ? И чем диапазон 0-400*С не годится в плане нагрева воды?
Или у hobb не вода?
Newocelot а зачем вы предлагаете hobb регулятор с диапазоном 0-1300*С ? И чем диапазон 0-400*С не годится в плане нагрева воды?
Или у hobb не вода?
gxtkjdjl
Профессор
архангельск
6.4K 1.7K
Отв.2324 16 Сент. 18, 13:41
зачем вы предлагаете hobb регулятор с диапазоном 0-1300*С ? И чем диапазон 0-400*С не годится в плане нагрева воды?чижик, 16 Сент. 18, 12:16
периодически мне нужна температура 1050-1070hobb, 13 Сент. 18, 12:09
hobb
Новичок
алтай
4
Отв.2325 16 Сент. 18, 16:25
чижик, вообще-то читал, но в вашем вопросе я вам не помощник. мне досталась инструкция на английском и от обычных не урезанных контроллеров. свой вопрос задал на случай если всё же был вариант изменить настройки.
ну нет и нет. и так прибор тоже полезен. потом буду покупать другие.
Newocelot, мне в общем-то правильно посоветовал. воду мне греть не надо. у меня сталь.
ну нет и нет. и так прибор тоже полезен. потом буду покупать другие.
Newocelot, мне в общем-то правильно посоветовал. воду мне греть не надо. у меня сталь.
чижик
Студент
Москва
13 1
Отв.2326 17 Сент. 18, 01:04
hobb, gxtkjdjl, Newocelot
Гарик 061
Доктор наук
Таганрог
664 256
Отв.2327 16 Нояб. 18, 09:49
Привет всем.
REEX С-100 работает в паре с DН 48 SS и клапаном на 220 В по системе старт стоп, сделал уже несколько комплектов, вчера запилил очередной и он самовыключается, такая же проблема у моего коллеги. Что это может быть, как это устранить? Может диод куда поставить или конденсатор...
Питание (сеть) стабилизированное, параллельно работает на ректификации, всё нормально.
При отключении DH 48 SS, в режиме работы на себя, отключение пропадает.
REEX С-100 работает в паре с DН 48 SS и клапаном на 220 В по системе старт стоп, сделал уже несколько комплектов, вчера запилил очередной и он самовыключается, такая же проблема у моего коллеги. Что это может быть, как это устранить? Может диод куда поставить или конденсатор...
Питание (сеть) стабилизированное, параллельно работает на ректификации, всё нормально.
При отключении DH 48 SS, в режиме работы на себя, отключение пропадает.
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2328 16 Нояб. 18, 23:38
Перезагружается похоже из-за помехи по сети. Когда на себя работает ведь клапан не щелкает? Наверное он помеху и дает, точнее контакты DH48. Попробуй клапан на 12в, или запитай 220в клапан через SSR . Может искрогасящую цепочку поставить на контакты DH реле.
Гарик 061
Доктор наук
Таганрог
664 256
Отв.2329 18 Нояб. 18, 04:08
Перезагружается похоже из-за помехи по сети. Когда на себя работает ведь клапан не щелкает? Наверное он помеху и дает, точнее контакты DH48. Попробуй клапан на 12в, или запитай 220в клапан через SSR . Может искрогасящую цепочку поставить на контакты DH реле.maxakal, 16 Нояб. 18, 23:38При работе на себя, клапан не щёлкает и ничего естественно не отключается.
На 12 V нет клапана.
Что даст запитка клапана через твердотельное реле типа АА?
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2330 18 Нояб. 18, 22:39
Надо реле типа SSR-25DA, или даже -10DA типа такого
https://ru.aliexpress.com/...9f-2e6b14a527a5
Реле разгрузит контакты реле времени, и не будет искры на нем, которая и дает помеху. Ну соответственно придется добавить источник питания для запитки самого реле 3-32в. Хватит любой зарядки для телефона.
https://ru.aliexpress.com/...9f-2e6b14a527a5
Реле разгрузит контакты реле времени, и не будет искры на нем, которая и дает помеху. Ну соответственно придется добавить источник питания для запитки самого реле 3-32в. Хватит любой зарядки для телефона.
Гарик 061
Доктор наук
Таганрог
664 256
Отв.2331 21 Нояб. 18, 17:50
Реле разгрузит контакты реле времени, и не будет искры на нем, которая и дает помеху. Ну соответственно придется добавить источник питания для запитки самого реле 3-32в. Хватит любой зарядки для телефона.maxakal, 18 Нояб. 18, 22:39Спасибо, есть реле поэкспериментирую, погорожу городушки. Но конечно же проще сделать искрогасящую цепочку, только пока не пойму как правильно её рассчитать.
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2332 21 Нояб. 18, 18:53
https://meandr.ru/rc-tsep
Добавлено через 0мин.:
Добавлено через 0мин.:
как правильно её рассчитать.Гарик 061, 21 Нояб. 18, 17:50
JuF
Профессор
Липецк
2.2K 281
Отв.2333 03 Дек. 18, 14:53
Всем привет! Хочу заказать на Али REX-100 с релюшкой, не пойму - он сам сразу умеет выдавать управляющее напряжение на реле или надо сразу и внешний БП заказывать? Я так понимаю что на него 220 подается, а реле управляется 3-32 постоянки.
vlad222
Доцент
izobil
1.7K 768
Отв.2334 03 Дек. 18, 15:07, через 15 мин
у меня 220 подается и управляет она клапаном на 220, есть разные модели
это если нагревом управлять большой мощности то надо доп реле ставить помощнее
это если нагревом управлять большой мощности то надо доп реле ставить помощнее
JuF
Профессор
Липецк
2.2K 281
Отв.2335 03 Дек. 18, 15:56, через 50 мин
Просто вот картинка
http://eximage.ru/image.php?di=SGG1
судя по ней можно напрямую релюшкой управлять.
http://eximage.ru/image.php?di=SGG1
судя по ней можно напрямую релюшкой управлять.
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2336 03 Дек. 18, 18:10
Просто вот картинкаJuF, 03 Дек. 18, 15:56Если в обозначении прибора есть буковка "M", то там стоит маломощное реле, если "V", то можно напрямую подключать SSR. Опять же никто не запрещает залезть внутрь прибора с "M" и выпаять реле. На той картинке на шильде нарисованы контакты реле, а подключено SSR напрямую. . На шильде в этом случае должны быть нарисованы контакты 4-5 с надписью SSR+-
И обязательно не надо искать самое дешевое реле, на фото должно быть видно все 10 установленных сзади контактов. Иначе нарвешься на урезанный функционал.
pvn28
Доктор наук
Москва-Можайск
862 386
Отв.2337 04 Дек. 18, 15:53
И обязательно не надо искать самое дешевое реле, на фото должно быть видно все 10 установленных сзади контактов. Иначе нарвешься на урезанный функционал.maxakal, 03 Дек. 18, 18:10мне первый Rex прислали с десятью контактами и урезанным функционалом, пришлось покупать еще один нормальный.
JuF
Профессор
Липецк
2.2K 281
Отв.2338 04 Дек. 18, 16:09, через 17 мин
мне первый Rex прислали с десятью контактами и урезанным функционалом, пришлось покупать еще один нормальный.pvn28, 04 Дек. 18, 15:53А как же найти правильный?
maxakal
Доцент
СПБ
1.2K 408
Отв.2339 04 Дек. 18, 16:54, через 45 мин
мне первый Rex прислали с десятью контактами и урезанным функционалом, пришлось покупать еще один нормальный.pvn28, 04 Дек. 18, 15:53тогда вообще сложно посоветовать. Может проверенного продавца у которого недавно покупал? Я сам 2 года назад последний рекс брал.
Добавлено через 26мин.:
Посмотрел что сейчас предлагают к покупке, сплошной китай и ноунейм. Приборов которые были раньше фирмы RKC типа японской, кот наплакал. И цена соответственно высокая
https://s.click.aliexpress.com/e/bsvd5YgK