Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 2 3 4 5 6 ... 135 3
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.40  24 Мая 13, 16:48
В работе с перегонным кубом этот контроллер тоже может быть полезен. Я заставил его измерять температуру в кубе и отключать ТЭН после окончания перегонки, просто установив температуру отключения в 100 градусов.
Заодно разобрался с алертом. При настройке SL4=11, а SL7=00 реле замыкается при достижении установленной температуры. Думаю через твердотельное реле подключать автономную систему охлаждения при достижении температуры в кубе, скажем, 70 градусов.
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.41  24 Мая 13, 17:48, через 60 мин
ZIL131, давай там, не заканчивай опыты, делись всей инфой. скоро штуковина придет (надеюсь почта не прикончит девайс) нужно будет настраивать.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.42  10 Июня 13, 00:40
Выяснилась неприятная особенность - при достижении установленной температуры отключается реле алерта. Я подключил к нему автономную систему охлаждения, чтобы она включалась при достижении температуры в бражной колонне 75 градусов. Это удобно, автономка сама включается при нужной температуре, а не молотит впустую всё время разгона.
Так вот, всё работает нормально до самого конца перегона, когда ТЭН отключается основным реле контроллера. Тогда отключается и реле алерта, которое отрубает автономку. А пар ещё прёт вовсю.
Хотелось бы знать, можно ли настроить контроллер так, чтобы алерт не отключался вместе с основным реле?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.43  12 Июня 13, 11:25
Сегодня я срезал болт с К-термопары и вставил датчик в трубку от терморегулятора аристоновского ТЭНа до конца. Теперь контроллер показывает температуру в кубе.ZIL131, 21 Мая 13, 13:53
Я использую длинный датчик РТ-100. Они есть с разной длиной измерительной части. 10,15,20 см.
Прекрасно входят в трубку термовыключателя Аристоновского тэна.

Вместо датчика К-типа можно с успехом использовать термопару от измерительного прибора М838.
Зачем покупать короткий датчик? и срезать болт? Не проще ли купить с длинной измерительной частью?
http://www.ebay.com/...984.m1436.l2649
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.44  12 Июня 13, 12:42
Спасибо за ссылку. Просто я брал у китайцев и в первый раз. Не думал столкнуться с такой проблемой.
Glog, на счёт отключения алёрта на температуре уставки ничего не подскажешь?
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.45  12 Июня 13, 13:10, через 28 мин
Хотелось бы знать, можно ли настроить контроллер так, чтобы алерт не отключался вместе с основным реле?ZIL131, 10 Июня 13, 00:40
А поменять назначение основного и алерта нельзя ?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.46  12 Июня 13, 13:38, через 28 мин
ничего не подскажешь?ZIL131, 12 Июня 13, 12:42
Пацаны, я писал в теме [сообщение #11715734] , что у меня подох ПИД регулятор. Выписал новый. Пока едет. Чего то сказать могу про него только по памяти, не проверив.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.47  12 Июня 13, 13:48, через 11 мин
поменять назначение основного и алерта нельзя ?mitl, 12 Июня 13, 13:10
Не понял вопрос. Зачем? Основное реле отключает нагрузку - нагрев при достижении выставленной температуры, включаясь и выключаясь при подходе к ней по заданному микроконтроллером алгоритму.
Реле аварии так же срабатывает по установленной температуре, только ведет себя по достижении этой температуры по разному, в зависимости от выставленных настрое в меню SL4.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.48  12 Июня 13, 13:53, через 6 мин
Хотелось бы знать, можно ли настроить контроллер так, чтобы алерт не отключался вместе с основным реле?ZIL131, 10 Июня 13, 00:40
Конечно можно. Это две независимые функции, одна с ПИД регулированием и широким функционалом, другая без.  Чего то ты в настройках SL4 неправильно настроил. Скажи какие у тебя значения.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.49  12 Июня 13, 14:03, через 10 мин
Функции SL4
000 – реле отключено
001 – включено, если PV > AL
002 – включено, если PV < AL
003 – включено, если
PV > (SV + AL) (по умолч.)
004 – включено, если
PV < (SV + AL)

А как это перевести на понятный язык?
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.50  12 Июня 13, 14:10, через 8 мин
mitl, Можно, конечно. В том-то и проблема, что алёрт отключается при достижении любой основной уставки.
В последний раз я основную температуру поставил 105 градусов, чтобы алёрт не отключался. Но это не правильно, так как я хотел основным реле отключать ТЭН после окончания дистилляции.
Glog, SL4=0011
При такой настройке реле алёрта замыкается при достижении установленной температуры и не отключается при её превышении.
Miroschnik, А как это у тебя 002? У меня можно установить только нули и единицы.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.51  12 Июня 13, 14:14, через 5 мин
А как это у тебя 002? У меня можно установить только нули и единицыZIL131, 12 Июня 13, 14:10
Это из мануала на прибор  "ПИД-РЕГУЛЯТОР ARCOM-D44 сЕРИИ110" аналога REXa
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.52  12 Июня 13, 14:23, через 10 мин
004 – включено, еслиMiroschnik, 12 Июня 13, 14:03
Это из инструкции ARCOM D-44. У РЕКСА нет цифирок 2,3,4. Только нули и еденички.

Первый (левый) ноль - нет ожидания функции сигнализации
Первая (левая) еденица - с резервной функцией сигнализации

Вторая, третья и четвертая цифры.
000 - функция выключена
001 - срабатывает при превышении выставленного значения
101 - срабатывает при понижении выставленного значения
010 - срабаытыает при превышении, понижении выставленного значения

2-mitl
В прицепе английская инструкция. Смотри страницу 10. Там графики срабатывания функции аварии. Какой из графиков тебе подходит?
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.53  24 Июля 13, 12:46
Следовательно синий вешаем на 9-й контакт прибора, а красный на 10-й.ZIL131, 20 Февр. 13, 21:40
У меня все наоборот : на двух разных РТ100 от разных производителей красный на 9 , синий на 10 ,второй синий на 8 . Тушка с таким же обозночением как у тебя REX-C100FK02-M-AN
ZIL131 подредактируй пожалуйста свой первый пост - в принципе все есть в теме но раскиданно по 3 листам . Расспиши - как войти в первое меню , как во второе , как в третье . Как снять Лок , как убрать ограничение 40 , как выбрать тип датчика . Если можно фотки меню. Новичкам ой как пригодиться.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.54  24 Июля 13, 13:27, через 42 мин
У меня все наоборот : на двух разных РТ100
mitl, 24 Июля 13, 12:46
Не, ты не понял. Я писал о термопаре К-типа.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.55  24 Июля 13, 16:20
ZIL131 затупил блин . А я все насилую Рэкса и не пойму что не так . Поменял полюса и все пошло . Будешь писать шапку сделай сокращения типа СВл (стрелка влево) или СВв(стрелка вверх) или СВн (стрелка вниз) и выдели эти обозначения жирным . И если можно добавь из всей темы разных настроек по выходам - основной и аларм . Спасибо тебе большое заранее . Glog тебе отдельное спасибо .
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.56  27 Июля 13, 08:36
Сегодня включил, а REX показывает на красном табло 437,2 градуса, табло мигает. Уставки, те что менял, проверял, всё как и было. Похоже - кирдык REXу?
Датчики и клапан отсоединял, оставлял только питание. Заказывать новый? А в чём может быть причина? Не подскажете?

--------------------------------------------

Похоже был какой то глюк. Потырцкал по кнопкам-всё ожило......
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.57  27 Июля 13, 13:37
Закажи новый. Запас карман не тянет. А то крякнет внезапно и куда бежать?
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.58  23 Сент. 13, 10:39
REX работал на К-термопаре год где-то, все было хорошо, захотелось подключить РТ 100, купил:
ebay.com/itm/230988111364?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Поменял значение параметра SL1 на 1000- не работает, мигают четыре маленьких нуля (4 верхних сегмента индикаторов) значение 1100 - вообще фигня какая-то типа 0.001.
Ломая пальцы и матерясь перебрал все возможные комбинации параметра SL1, на некоторых как-то работает, но не правильно, без десятых и с неверной температурой.
Может-быть датчик косячный... может я чего-то не догоняю...
Не удалось мне подружить REX-C100 с датчиком РТ 100.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.59  23 Сент. 13, 14:10
Не удалось мне подружить REX-C100 с датчиком РТ 100.Dmeet, 23 Сент. 13, 10:39
Почитай тему с начала. Все ответы есть.