Отв.60  07 Марта 09, 21:28
...У тебя лампочка в роли бареттера работает?...
Неа, не совсем. Ухолодной нити накаливания сопротивление существенно ниже чем у разогретой. Получается при подаче напряжение на клапане несколько выше в первые мгновения, что облегчает ему срабатывание. Ну и само собой лампочка  ограничивает ток протекающий через клапан.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.61  07 Марта 09, 21:40, через 13 мин
Так это и есть бареттер.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.62  07 Марта 09, 21:45, через 5 мин
...Принцип действия состоит в том, при изменении напряжения на бареттере сила тока практически не изменяется, таким образом, бареттер, включенный последовательно с нагрузкой, поддерживает в ней стабильный ток, при изменениях напряжения питания...
А у нас то ток увеличивается в первоначальный момент?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.63  07 Марта 09, 22:37, через 53 мин
Это ты викпедию больше читай. В принципе правильно, но можно сказать то же самое и по другому. Если на бареттер резко подать напряжение, то, пока он не нагрелся, ток будет большой, а, спустя некоторое время, когда он нагреется, ток сильно снизится. Лампочка как раз и есть простейший бареттер.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.64  07 Марта 09, 23:00, через 24 мин
Принято. Я сегодня первый раз это слово прочитал.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.65  07 Марта 09, 23:05, через 6 мин
Ну конечно радиолампы сейчас не в почете.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.66  07 Марта 09, 23:10, через 5 мин
Ну конечно радиолампы сейчас не в почете.
alekslug, 07 Марта 09, 23:05
А как же Hi-Fi усилители? За килотонны баксов? Наоборот, они сейчас втааааком почете...
А вообще да, я с лампами сталкивался только в телеках 200 серии. Паяю года так с 84-85. Изредка, для души.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.67  07 Марта 09, 23:35, через 25 мин
Мне по работе приходилось иметь дело с старой техникой.Работал в связи на севере ,а там аппаратура послевоеннная сохранилась до 80 годов прошлого столетия.Коммутаторы ручные работали и в 1990 году.Трубку снимаешь и телефонистке говоришь:" Лида мне Черпака".она соединяет. )))
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.68  08 Марта 09, 05:12
Руди фото клапана на 2 странице.Я его разобрал просверлил 4 отверстия нарезал резьбу и получил самостоятельный узел.Думаю сделать к нему соленоид на 220 и запитать прямо от семистра NM8036.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.69  08 Марта 09, 11:02
А есть фотки разобранного? Что и как внутри? Хочется глянуть и на потроха и на твою конструкцию.

А запитать клапан постоянного тока переменным - это некоторый вопрос. Если у него спошной магнитопровод -плохо, тогда только выпрямленным. И может начать дребездеть.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.70  09 Марта 09, 03:23
Если на клапан постоянки подать переменное напряжение той-же действующей величины, он скорее всего совсем не сработает. Если при постоянке имеешь дело только с активной составляющей сопротивления, то на переменке начинает действовать еще и реактивная. В итоге общее сопротивление растёт, а ток и мощность падают. Реле не тянет.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.71  09 Марта 09, 03:31, через 8 мин
Про клапан от омывателя....
При 12 вольтах питания, на катушке устанавливается напряжение 7,35 вольт, ток 0,2 ампера, удержание отличное.SerjNSK, 07 Марта 09, 19:59
Замечательно ! Задумка работает. Лампа в паре с конденсатором дают достаточный бросок тока для открытия. Возможно даже кондёр и не нужен, но он не мешает, пусть стоит.
Теперь всем, кто пользуется клапанами и переживает о перегреве можно советовать подобный способ.
Единственное, такой способ снижения напряжения накладывает некоторые ограничения при использовании клапана в ШИМ-режиме. Продолжительность паузы должна быть такой, чтобы нить успевала остыть, а конденсатор разрядиться. Иначе очередное открытие может не произойти.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.72  09 Марта 09, 07:28
Руди сделал фотки постараюсь отправить.А переменкой нужно подумать 220 на клапане на колонне я думаю не есть хорошо.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.73  09 Марта 09, 07:39, через 12 мин
Фотографии клапана
S6300166.JPG
S6300166.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
S6300167.JPG
S6300167.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
S6300168.JPG
S6300168.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
S6300169.JPG
S6300169.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
S6300170.JPG
S6300170.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
S6300173.JPG
S6300173.JPG Изготовление колонны полуспособом - опрос 1. Вопросы ректификаторов.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.74  09 Марта 09, 07:44, через 5 мин
А из чего сделана затычка и как уплотняется? На фотке плохо видно, набросай чертежик от руки. И из какого материала сделано то, что будет контачить со спиртом? Чем залита катушка, вроде спирт на эту заливку будет попадать?
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.75  09 Марта 09, 08:23, через 40 мин
Спирт больше никуда не попадает кроме выемки где находится резинка.Этот блок совершенно автономен.Запирание клапана происходит от давления на резинку через подвижный сердечник с капроновым наконечником и пружину.Открытие, от срабатывания соленоида и освобождения резинки.
Узел сделан по моему из капрона,резинка вроде пищевая,после нахождения в спирте около 12 часов не претерпла никаких изменений.Спирт не контачит с катушкой,блок совершенно автономен.Уплотнение за счет резинки которая прижимается и закрывает выходное отверстие.
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.76  09 Марта 09, 11:12
Нужно помнить, что для работы такого клапана нужно начальное давление жидкости, столб. Пожтому такой клапан лучше ставить пониже. Нужно проверить при каком минимальном давлении такой клапан открывается.
Куплю наверное такой клапан для управления охлаждением дефлегматора при паровом отборе.

Смущает только один вопрос. Намного ли отличается штатный режим работы такого клапана в автомобиле от того режима, в который собираемся его вогнать мы. В машине этот клапан открывается раз в квартал на 10 секунд, и служит без сбоев лет 10.
А у нас?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.77  09 Марта 09, 11:39, через 28 мин
Что-то я не понял. Это вроде нормально закрытый клапан, поджат пружинкой. Соленоид ее оттягивает. Тогда он должен работать при нулевом давлении.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.78  09 Марта 09, 12:00, через 21 мин
Для охлаждения дефлегматора при отборе паровой фазы я думаю лучше подойдет водяной клапан от стиралки,и игольчатый.Я пользовался такими.А при чем здесь штатный режим работы клапана,естественно будет греться,но ты же сам рисовал схему снижения тока на клапане.Я просто отмотал витки на трансе до четкого срабатывания.Вроде все в порядке,будет греться поставлю сопротивление с кондером.А на счет срабатывания резинки,точно не знаю,резинка довольно элластичная и толстая скажем так.Я его использовал после холодильника,как будет вести себя в горячем спирте или в горячих спиртовых парах не знаю,нужно попробоватьтруди я уже говорил узел открытия и закрывания АВТОНОМНЫЙ.Соленоид воздействует на резинку контактным, за счет пружины, способом он ни чем не связан с узлом хотя есть небольшой зазор при открытии клапана,резинка отходит.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.79  09 Марта 09, 13:25
...Продолжительность паузы должна быть такой, чтобы нить успевала остыть, а конденсатор разрядиться...
Не написал сразу, нить накала раскаляется чуть-чуть, самые концы спирали не накалены даже. Думаю что время разряда конденсатора меньше чем время механической инерции клапана.