Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 22 23 24 25 25

Какие функции нужны Вам в регуляторе отбора/

  1. Только регулировка отбора(фракционирование).
    37
  2. Отбор(фракционирование), разгон,вода.
    1
  3. Отбор(фракционирование) , разгон, вода, отключение.
    54
  4. Отбор(фракционирование), отключение.
    22
  5. Для каждой функции отдельный модуль или устройство
    9

Всего голосов: 123

aleksey180678 Бакалавр Волгоградская обл. 68 13
Отв.480  16 Окт. 15, 21:12
На твоей схеме на первой странице изображено подключение элементов на ардуину.
А на фото монтажа - подключение к нано .
Как мне узнать : контакт ардуины "D13" соответствует какому контакту на "NANO" ?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.481  16 Окт. 15, 21:16, через 5 мин
Как мне узнать : контакт ардуины "D13" соответствует какому контакту на "NANO" ?aleksey180678, 16 Окт. 15, 21:12
Nano это и есть arduino и D13 на arduino соответствует D13 на nano
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.482  16 Окт. 15, 21:19, через 3 мин
Там тоже есть такой пин...
И все остальные...
смотрите внимательно...
Nano Вы называете большую плату с кучей пионов, штырьков?
На которую установили Ардуину...
aleksey180678 Бакалавр Волгоградская обл. 68 13
Отв.483  16 Окт. 15, 21:38, через 19 мин
что на детали написано - так и называю - Deek-Robot , DK-NANO-003 V3.0 - для меня "нано".
На форуме принято  на "ты" .
Буду фото выкладывать , нихрена не могу понять .
IMG_0981.JPG
IMG_0981.JPG Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.
IMG_0979.JPG
IMG_0979.JPG Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.484  16 Окт. 15, 21:53, через 16 мин
Нужные нам пины расположены в три ряда вдоль платы Ардуино, вертикально на фото...
Вертикальный ряд напротив буквы «v» это плюс питания дополнительных элементов...
Ряд с буквой «G» минус...
Ряд с буквой «s» сигнальные пины дополнительного оборудования...
Этот ряд самый дальний от Ардуины ...
Возле Аркаждого пина из ряда «s» есть нужные нам обозначения...
Например «D13»

aleksey180678 Бакалавр Волгоградская обл. 68 13
Отв.485  16 Окт. 15, 22:04, через 11 мин
вот теперь потихоньку начало доходить !

Добавлено через 16мин.:

Возле каждого пина из ряда «s» есть нужные нам обозначения...
Например «D13»Miroschnik, 16 Окт. 15, 21:53
ряд S , номер 13 - и есть D 13 ?
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.486  17 Окт. 15, 07:04
Все верно...
Пин №13 на Ардуине в левом ряду, а на Nano он справа...
Рядом с двенадцатым...

А шаговик под какое напряжение у Вас?

Свежий скетч...
MOTOR1110.ino 32.4 Кб
сообщения удалены (4)
kivas Доктор наук Краснодарский край 505 63
Отв.487  24 Нояб. 15, 14:59
контакты с g100mВОблин, 22 Нояб. 15, 17:38
его канал:  
еще вконтакте у него есть страница.
сообщения удалены (2)
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.488  25 Нояб. 15, 15:01
Ребяты, у кого остались контакты с g100mВОблин, 22 Нояб. 15, 17:38
g100m8888@gmail.com
сообщения удалены (5)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.489  25 Нояб. 16, 13:00
Пока клапан отключен, двигатель работает, отбор уменьшается, температура стабилизируется, клапан открывается, начинается отбор с увеличенным ФЧ, двигатель останавливается.Miroschnik, 11 Февр. 14, 16:31
 Я понимаю, что все можно настроить, сделать систему блоков по принципу полиспаста и т.д. Но вот например, при первом стопе колонна (температура в 20 см) у меня стабилизируется через 1 минуту...если я завысил отбор....а в конце ректификации колонна может не вернуться в режим и за 15 минут.
В какие заоблачные выси двигатель от микроволновки унесет "иглу Кулинара"? Я не представляю пока, как настраивать эту скорость подъема.

Сорри, не увидел сразу, что сообщение дореволюционное...))
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.490  25 Нояб. 16, 13:42, через 42 мин
Сорри, не увидел сразу, что сообщение дореволюционное...))BarberXP, 25 Нояб. 16, 13:00
Да ни чего страшного...
У меня в верхней точке, на уровне в 2 раза больше скорости отбора голов, стоял микрик рвавший цепь управления моторчиком...
Система была собрана и работала...
Но опыт показал и доказал, что не дожидаясь подъема температуры на датчике в 20 см от низа колонны достаточно, при 90°С в кубе уменьшить отбор на 50% и когда температура низа колонны все таки начнет расти, а это будет где то при 95-98°С в кубе(зависит от количества хвостовых), просто "слить" оставшиеся через дополнительный дистиллятор...
Так мы и хвостами насадку не пачкаем и автоматики за многие тыщи нам не нужны...
И время цикла ректификации сокращаем....
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.491  26 Окт. 17, 12:46
Извините что не в тему, у кого нибудь остались прошивки от асур?
Miroschnik Куратор Пескоград 2.4K 669
Отв.492  26 Окт. 17, 14:35
Тут [сообщение #11828024]
Без каких либо многотысячных склюзивных автоматик ручной сборки...Miroschnik, 27 Нояб. 13, 18:34
решение...
Если нужно автоматизировать ректификацию...
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.493  26 Окт. 17, 17:59
Благодарю.