Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 30 31 32 33 34 35 33
V_B Академик Таганрог 2.7K 937
Отв.640  04 Марта 15, 16:20
Тогда зачем она нужна?Первый, 04 Марта 15, 16:16
У меня тоже нет узла отбора там - по пару отбираю.
Что по пару, что по жидкости - разница в одну тарелку отбора.
Янн Профессор Пушкино 3.9K 744
Отв.641  04 Марта 15, 16:29, через 10 мин
вообще для вычисления мощности проще квадрат напряжения которое показывает РМка разделить на сопротивление ТЭНа... Я нарисовал табличку и смотрю сколько нужно вольт для нужной мне мощности...bigson, 04 Марта 15, 15:06
Янн:- Александр, я правильно понял. На  РМ ке-150  150 *150= 22500  сопротивление тэна - 16,1 Ом  22500 : 16,1 = 1397 Ватт ?
grov Доктор наук C-Пб 737 550
Отв.642  04 Марта 15, 16:35, через 6 мин
Тогда зачем она нужнаПервый, 04 Марта 15, 16:16
После(или под) дефлегматора(ом) головы отбираются..У VB - по пару, У меня по-жиже..Капают еле-еле всю ректификацию..
Царга пастеризации гонит(концентрирует) остатки голов в дефлегматор.. Увеличивает их количество в ДЕФе в (Кр примесей)х(N тарелок) раз..
А снизу - в узле отбора ЦП - их(примесей) в это кол-во раз меньше..
Для ацетальдегида(или этилацетата - не помню), например Кр(если не вру) - 2,39.. 2,39*6 = 14,34..
Это если тарелок в ЦП=6..
То есть под дефом концетрация примеси аж в почти в 15 раз выше, чем в узле отбора ЦП..
Только для этого..

Первый Кандидат наук СССР 370 46
Отв.643  04 Марта 15, 16:40, через 6 мин
Как же тогда организован возврат флегмы из дефлегматора в колонну если по жиже там отбираются головы? Эскизик бы и вопросы отпали.
grov Доктор наук C-Пб 737 550
Отв.644  04 Марта 15, 16:42, через 2 мин
Эскизик бы и вопросы отпали.Первый, 04 Марта 15, 16:40
Ну уж точно - не в этой ветке..
Виталяныч Студент волгоград 41 1
Отв.645  04 Марта 15, 17:47
Ну уж точно - не в этой ветке..grov, 04 Марта 15, 16:42
дайте ссылку плиз
V_B Академик Таганрог 2.7K 937
Отв.646  05 Марта 15, 12:16
А снизу - в узле отбора ЦП - их(примесей) в это кол-во раз меньше..Для ацетальдегида(или этилацетата - не помню), например Кр(если не вру) - 2,39.. 2,39*6 = 14,34..Это если тарелок в ЦП=6..То есть под дефом концетрация примеси аж в почти в 15 раз выше, чем в узле отбора ЦП..grov, 04 Марта 15, 16:35
Не, не так!!!
При 6-ти тарелках получим 2,39^6 раз, а именно 186 раз!!!
grov Доктор наук C-Пб 737 550
Отв.647  05 Марта 15, 15:10
V_B, Да, Володь..Я двоешник.. Грустный
Спасибо, что поправил..
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.648  05 Марта 15, 22:11
Янн:- Александр, я правильно понял. На  РМ ке-150   150 *150= 22500  сопротивление тэна - 16,1 Ом   22500 : 16,1 = 1397 Ватт ?Янн, 04 Марта 15, 16:29
Да, все верно... Извини за долгий ответ...
Янн Профессор Пушкино 3.9K 744
Отв.649  06 Марта 15, 23:16
Янн:- Александр, я правильно понял. На  РМ ке-150   150 *150= 22500  сопротивление тэна - 16,1 Ом   22500 : 16,1 = 1397 Ватт ?
Янн, 04 Мар 15, 16:29
Да, все верно... Извини за долгий ответ...bigson, 05 Марта 15, 22:11
Янн:- Мощность  по току всегда определял , но и так как ты посоветовал  тоже получается верно .  Но для самоуспокоения пошёл проверил сделал замеры .  Напряжение 199 ток 7А получается 1393 Ватта
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.650  27 Марта 15, 11:38
игорь223, Если в шапке темы написать слово ОВЕН, то и в поисковике без труда с этим словом будет легче её найти.
Типа так,  Аналоговый контроллер ОВЕН для автоматизации работы колонны.
Тема нужная а найти её можно только через другую с ссылкой эту.
сообщение удалено
AND_124 Доктор наук Старый Оскол 874 253
Отв.651  10 Июня 15, 15:41
игорь223. Подскажите пожалуйста. У меня завалялся Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1. Если докупить http://samogon-i-vodka.ru/...2006/item_6835/ и http://samogon-i-vodka.ru/...2006/item_6642/ то получится автоматика старт-стоп? Подходит ли для 2ТРМ1 этот Ваш датчик температуры?
игорь223 Академик таганрог 30.2K 20.6K
Отв.652  10 Июня 15, 19:58
Клапан - да, нужен
Термометр - нет, нужен другой. Один из тех, которые приведены в описании к прибору.
Естественно, получится именно старт-стоп в итоге.
AND_124 Доктор наук Старый Оскол 874 253
Отв.653  10 Июня 15, 20:06, через 9 мин
Спасибо. Так и сделаю Улыбающийся
Pilot178 Новичок СПб 3
Отв.654  03 Июля 15, 10:45
Добрый день.Приобрёл контроллер.
Кто подскажет как его правильно подключить?
WP_20150703_0011.jpg
WP_20150703_0011.jpg Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны. Автоматика.
bigson Доктор наук Ярославль 633 326
Отв.655  03 Июля 15, 15:08
К sensor подключай датчик, к power input подключай питание, load - это нормально разомкнутые контакты
Pilot178 Новичок СПб 3
Отв.656  03 Июля 15, 16:03, через 55 мин
 load - это нормально разомкнутые контакты-Сюда подключать тэн,который будет регулироваться по датчику?Так?
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.657  03 Июля 15, 16:05, через 3 мин
Если старт/стоп, то к нагрузке подключают клапан.
Тен регулируется регулятором мощности
Pilot178 Новичок СПб 3
Отв.658  03 Июля 15, 17:19
Если старт/стоп, то к нагрузке подключают клапан.
Тен регулируется регулятором мощностиGogizz, 03 Июля 15, 16:05
Так это и есть регулятор мощности.
И по задумке ,он будет держать заданную температуру при перегоне
stary-stary Доцент ХМАО-Югра 1.3K 297
Отв.659  17 Янв. 16, 12:08
Доброго времени форумчане! Подскажите, плиз, можно-ли в нашем деле как-то использовать такую вещь, как: прибор контроля цифровой - ПКЦ 1101?