Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика БКУ-07

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 37 23
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.440  29 Янв. 18, 23:17
klik988, На сайте производителя есть видеоуроки. Рекомендую.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.441  30 Янв. 18, 07:17
Пытливый, Зачем при перегонки браги глушить ТСА?, надо же глушить штуцер термометра.
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.442  30 Янв. 18, 07:36, через 20 мин
миргаз,
1. В дефлематоре, считаю, температурный датчик вообще не нужен.
2. https://samogon-i-vodka.ru/catalog/1674/65465/
Я тут и трубки под него не вижу. А если она и есть, полагаю, нужно заглушить её "навсегда"), ибо п.1.)))
3.
Зачем при перегонки браги глушить ТСА?,миргаз, 30 Янв. 18, 07:17
Во избежание потерь при первичной перегонке. Связь с атмосферой обеспечивается через отбор.
Slavsa Кандидат наук Красноярск 409 109
Отв.443  30 Янв. 18, 07:40, через 5 мин
Связь с атмосферой обеспечивается через отбор.Пытливый, 30 Янв. 18, 07:36
Я бы не рискнул
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.444  30 Янв. 18, 07:51, через 11 мин
Пытливый, 1. Так то да, но может пригодится, например в стеклянных колпачковых колоннах нет темп. штуцера.
2. А здесь есть. Подмигивающийhttps://samogon-i-vodka.ru/catalog/1329/4205/
3.Не будь жадиной. Какие уж там потери?
klik988 Студент Набережные Челны 27
Отв.445  30 Янв. 18, 08:54
1. В дефлематоре, считаю, температурный датчик вообще не нужен.Пытливый, 30 Янв. 18, 07:36
в дефлегматоре ХД 2 есть температурный штуцер, т.к. в царгах спиртовых ХД2 нет температурных штуцеров, придется работать с дефлегматорным. Только какие параметры вбивать при ректификации когда темп. штуцер в дефе черт его знает(.
firsovdmi Доктор наук Тверь 578 185
Отв.446  30 Янв. 18, 09:14, через 20 мин
в царгах спиртовых ХД2 нет температурных штуцеровklik988, 30 Янв. 18, 08:54
Можно применить УПО между царгами, там есть много штуцеров). А штатных штуцеров в царгах нет, наверно, потому, что сейчас модно работать по т-ре в кубе (БКУ 9) с автоуменьшением отбора, а старт-стоп БКУ007 признан вредным для колонны (признан самим разработчиком старт-стопа).
klik988 Студент Набережные Челны 27
Отв.447  30 Янв. 18, 09:27, через 14 мин
а старт-стоп БКУ007 признан вредным для колонны (признан самим разработчиком старт-стопа)firsovdmi, 30 Янв. 18, 09:14
Че ж они продают эго тогда, описание https://samogon-i-vodka.ru/catalog/554/57423/ прям конфетка. А то что в БКУ 07М присутствует поэтапное уменьшение отбора это не панацея?
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.448  30 Янв. 18, 09:31, через 5 мин
Slavsa, А что смущает?)
миргаз, klik988, Датчик адекватно работает при креплении к царге снаружи под утеплителем с использованием термопасты. Лучше без гильзы.
PavelSaratov Доктор наук Саратов 622 80
Отв.449  30 Янв. 18, 09:38, через 7 мин
старт-стоп БКУ007 признан вредным для колонны (признан самим разработчиком старт-стопа).

Ссылку не дадите?
А то мне это похоже - мы вывели в производство более сложную модель и ее надо продавать.
сообщение удалено
firsovdmi Доктор наук Тверь 578 185
Отв.450  30 Янв. 18, 09:50, через 13 мин
Пытливый, в ХД2 вставка с СПН меньшего диаметра, работае как термос, это не помешает скорости реагирования датчика?


Ссылку не дадите?PavelSaratov, 30 Янв. 18, 09:38
Доктора наук так говорят:
Автор стар-стопа(Игорь с Одессы)уже давно практикует другие  режимы(отбор по шпоре,плавное уменьшение отбора по кубовой температуре).Режим старт-стоп признан им, как не очень полезным для колоны,при стопе примеси начинают перемещаться вниз,вызывая возмущение всей колоны.Время идет, и наш форум осваивает новые методы.Wygas, 17 Дек. 17, 16:13

Это я много где слышал. Еще коллега Slavsa упомянул про такую функцию в 007

По моему в 07 уже есть автоуменьшение отбора, тогда лучше по t в кубе,Slavsa, 28 Янв. 18, 12:17

Я сейчас написал письмо на завод с этим вопросом, посмотрим что ответят.
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.451  30 Янв. 18, 09:50, через 1 мин
к царге снаружи под утеплителем с использованием термопасты.Пытливый, 30 Янв. 18, 09:31
Ты сейчас просто про датчик температуры говоришь? или о том, как улучшить девайс (смотри тему) за 17000 рублей, используемый на железе того же производителя? Подмигивающий
Пытливый Доцент Самара 1.1K 264
Отв.452  30 Янв. 18, 13:03
миргаз, Не понял твоего вопроса. У меня на аппарате 2 датчика, один для дистиляции, он в кубе. Второй, на колонне, для
Подсоединяю через разъём по необходимости.
Автоматика действительно нуждается, на мой взгляд, в доработке.
Например, я установил автомат для оперативного отключения устройства в случае "ухода в ошибку".

Добавлено через 4мин.:

firsovdmi,
вставка с СПН меньшего диаметра, работае как термос, это не помешает скорости реагирования датчика?firsovdmi, 30 Янв. 18, 09:50
А вот это не знаю. Может, наверное...У меня просто царга ф50 с СПН. Отлично датчик отрабатывает.
В любом случае, повышение температуры в Дефе тебе скажет только, что продукт испорчен и готов для "переплавки"))))
klik988 Студент Набережные Челны 27
Отв.453  30 Янв. 18, 13:16, через 14 мин
Я сейчас написал письмо на завод с этим вопросом, посмотрим что ответят.firsovdmi, 30 Янв. 18, 09:50
А текст письма какой?)
firsovdmi Доктор наук Тверь 578 185
Отв.454  30 Янв. 18, 13:24, через 9 мин
Зря смеетесь, они начали перепрошивать БКУ03 на старт-стоп за 1000руб. По сути из 03 делают 07, может и из 07 сделают 9))
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.455  30 Янв. 18, 13:29, через 6 мин
Пытливый, Хотел услышать твоё мнение об автоматике, а не как её переделать.
Автоматика действительно нуждается, на мой взгляд, в доработке.Пытливый, 30 Янв. 18, 13:03
повышение температуры в Дефе тебе скажет только, что продукт испорчен и готов для "переплавкиПытливый, 30 Янв. 18, 13:03
С этим согласен. Свою 07 продал, так как не смог её подружить с ПБ.:(
firsovdmi Доктор наук Тверь 578 185
Отв.456  30 Янв. 18, 13:42, через 13 мин
миргаз, для ПБ нужна серия 9, это, кажись, сам производитель заявлял. А Вы, на сколько я помню, поменяли на 03, и используете как игольчатый кран)

Я тоже подумываю обзавестись ПБ и 9 серией. С БКУ 07 можно взять РМЦ и клапан (для подключения возврата из ПБ параллельно с клапаном отбором голов)
миргаз Профессор Казань 2.1K 862
Отв.457  30 Янв. 18, 14:18, через 37 мин
А Вы, на сколько я помню, поменяли на 03,firsovdmi, 30 Янв. 18, 13:42
Тут на "ТЫ" принято, а так да, с соседом на 033 поменялся с доплатой)
Я тоже подумываю обзавестись ПБ и 9 серией.firsovdmi, 30 Янв. 18, 13:42
А нет ощущения, что через год-другой придётся покупать 1009-ю серию? И зачем тогда 07-ю продолжают выпускать, если она с новыми приблудами не работает, а автоуменьшение уже и 033 делает?
klik988 Студент Набережные Челны 27
Отв.458  30 Янв. 18, 14:32, через 14 мин
автоуменьшение уже и 033 делаетмиргаз, 30 Янв. 18, 14:18
Так в бку007м тоже АУО есть, или там по другому принципу происходит?
firsovdmi Доктор наук Тверь 578 185
Отв.459  30 Янв. 18, 14:43, через 11 мин
В 07 есть простенький режим старт-стоп
в 9 есть авто уменьшение по т-ре в кубе с какими-то космическими алгоритмами,
а в 03 вообще ничего нету, но за тысячу рублей могут сделать старт-стоп, как в 07

А нет ощущения, что через год-другой придётся покупать 1009-ю серию?миргаз, 30 Янв. 18, 14:18
ну и ладно)

И зачем тогда 07-ю продолжают выпускать, если она с новыми приблудами не работает,миргаз, 30 Янв. 18, 14:18
она дешевле.