Вынужден перевезти сварочное оборудование в другое помещение не имеющее 380 вольт.Сварочный аппарат на 380,возможно ли его подключить к сети в 220 вольт?
основная коммерческая эксплуатация это 6-8 мм алюминиевые трубки авто кондиционеров и пробитые поддоны, токи сварки 10-60 ампер.
Или продать его и купить ниже классом,но на 220?
Хочется не продавать,если это возможно.
Аппарат вот такой: http://svarog-spb.ru/..._250p_acdc_r62/
Сварочник 380 подключить на 220.
svarnoy
Куратор
Жуковский.
8.9K 4.5K
07 Сент. 14, 17:50
murafey
Специалист
Мозырь
110 23
Отв.1 08 Сент. 14, 00:33
Не получиться подключить и работать с ним в 220 вольтах. Здесь вижу два варианта это другой сварочник или преобразователь напряжения с 220 на 380.
Пы.Сы. я начал с ремонта таких преобразователей и сейчас делаю под заказ могу даже изменять частоту тока от 5 до 100 Гц. Так что есть это в природе.
Пы.Сы. я начал с ремонта таких преобразователей и сейчас делаю под заказ могу даже изменять частоту тока от 5 до 100 Гц. Так что есть это в природе.
Jollier
Профессор
Тула
6.7K 1.8K
Отв.2 08 Сент. 14, 05:33
murafey, Сколько стоит преобразователь на 0.5-1квт?
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.3 08 Сент. 14, 05:54, через 21 мин
svarnoy, Попробуй включить в мастерской на две фазы , если защиты от пропадания фазы нет - то тебе повезло .
Трансформатор 220 / 380в и вари дома. При заявленный тобой 10-60А сварочного тока , с сети будет потреблять не более 10А . "ква тр-тор потянет.
Трансформатор 220 / 380в и вари дома. При заявленный тобой 10-60А сварочного тока , с сети будет потреблять не более 10А . "ква тр-тор потянет.
zapchem
Профессор
Saratov
3.5K 702
Отв.4 08 Сент. 14, 07:58
надежнее и проще будет купить аппарат на 220, а то танцы с бубном могут вызвать недовольство клиентуры. а потерять имя это лишиться работы.
svarnoy
Куратор
Жуковский.
8.9K 4.5K
Отв.5 08 Сент. 14, 09:22
Буду продавать,и брать на 220.
Вроде хозяин помещения,где пока ещё стоит аппарат изъявил желание купить его.Не купит,на авито выложу.
Вроде хозяин помещения,где пока ещё стоит аппарат изъявил желание купить его.Не купит,на авито выложу.
zapchem
Профессор
Saratov
3.5K 702
Отв.6 08 Сент. 14, 09:35, через 14 мин
Буду продаватьsvarnoy, 08 Сент. 14, 09:22за хорошую цену продать такой сварочник сложно, он дорогой профессиональный. потом придется если что покупать за дорого.
Отв.7 08 Сент. 14, 09:48, через 13 мин
svarnoy, В свое время ,покупал на птичке ,блок для подключения 3х фазников в 220, подключал токарный и сверлильные станки .
Можно было сделать со сдвигом фазы ,переделав звезду в треугольник ,но потери мощности в 30% не устраивали.
Блок давал потерю всего в 10%(так продавцы сказали ) ,но в любом случае ,не 30% .Стоил не очень большие деньги и подключалась нагрузка до 4 квт.
Можно было сделать со сдвигом фазы ,переделав звезду в треугольник ,но потери мощности в 30% не устраивали.
Блок давал потерю всего в 10%(так продавцы сказали ) ,но в любом случае ,не 30% .Стоил не очень большие деньги и подключалась нагрузка до 4 квт.
zapchem
Профессор
Saratov
3.5K 702
Отв.8 08 Сент. 14, 10:11, через 24 мин
texnar, эти блоки для ассинхронников, там смена частоты если я правильно помню. а для сварочного это не требуется.
murafey
Специалист
Мозырь
110 23
Отв.9 08 Сент. 14, 10:25, через 15 мин
texnar, в среднем потеря идет если без сдвига фаз 15-20%. А при сдвиге с современными деталями всего 20-25%.
для сварочного это не требуетсяzapchem, 08 Сент. 14, 10:11Если сварочник электронный, т.н. инвенторного типа. А если трансформатор то надо. Что бы не было наложения фаз. А в полуавтоматах на 380 встречаются двухфазные шаговые моторы для привода подачи сварочной проволки.
Отв.10 08 Сент. 14, 10:33, через 8 мин
zapchem, К таким блокам без разницы что подключать, но не знаю продают их сейчас или нет, делали их самоделкины ,и внутри они компаундом залиты, понимаю так, что бы схему не скопировали.
murafey
Специалист
Мозырь
110 23
Отв.11 08 Сент. 14, 11:13, через 40 мин
Поднять напряжения с 220 на 380 нет ничего сложного. Всего лишь трансформатор повышающий намотать. А вот с одной фазы сделать три. Вот тут и нужна хитрость и ловкость. И электротехнической части
Andrey_Taganrog
Кандидат наук
Таганрог
428 144
Отв.12 08 Сент. 14, 12:11, через 59 мин
А вот с одной фазы сделать триmurafey, 08 Сент. 14, 11:13ИМХО, для 6,3 кВА по цене это будет не меньше, чем потери от продажи/покупки нового сварочника.
murafey
Специалист
Мозырь
110 23
Отв.13 08 Сент. 14, 13:12
6,3 кВАAndrey_Taganrog, 08 Сент. 14, 12:11Да и размеры такого преобразователя будут не маленькие. Да и провода какого сечения надо для записки если добавить +30% на потерю и 10% на сдвиг синусоиды. Итого овчинка выделки не будет стоить.
zapchem
Профессор
Saratov
3.5K 702
Отв.14 08 Сент. 14, 14:26
того овчинка выделки не будет стоить.murafey, 08 Сент. 14, 13:12можно конечно и так попробовать http://www.dieselgenerators.ru/...tory/GG7200-380 но денег тоже не мало стоит.
svarnoy
Куратор
Жуковский.
8.9K 4.5K
Отв.15 08 Сент. 14, 14:32, через 6 мин
zapchem,
Этот генератор дороже аппарата который планирую купить.
Этот генератор дороже аппарата который планирую купить.
zapchem
Профессор
Saratov
3.5K 702
Отв.16 08 Сент. 14, 22:40
svarnoy, это я привел как вариант. обычно все же нормальные тиг сварка это где то 15-20тыров.
Andrey_Taganrog
Кандидат наук
Таганрог
428 144
Отв.17 09 Сент. 14, 09:31
svarnoy, из песни: "неутешительные выводы приходят в голову по осени".
В твоем случае - либо искать угол с тремя фазами, либо покупать новый сварочник поскромнее на 220, если конечно тебя по твоим занятиям устроит менее мощный, с учетом, "Жуковский. Летом Я в деревне!". Твой старый вариант кушает 6,3 кВА - это для деревенских сетей многовато...
Я в деревне более 1,5-2 квт брать не могу, напруга совсем падает до 170В, приходится городить вольтодобавку, чтоб осциллятор срабатывал, в общем - тот еще онанизм, поскольку хлипкую сеть я же всё равно насилую...
В твоем случае - либо искать угол с тремя фазами, либо покупать новый сварочник поскромнее на 220, если конечно тебя по твоим занятиям устроит менее мощный, с учетом, "Жуковский. Летом Я в деревне!". Твой старый вариант кушает 6,3 кВА - это для деревенских сетей многовато...
Я в деревне более 1,5-2 квт брать не могу, напруга совсем падает до 170В, приходится городить вольтодобавку, чтоб осциллятор срабатывал, в общем - тот еще онанизм, поскольку хлипкую сеть я же всё равно насилую...
svarnoy
Куратор
Жуковский.
8.9K 4.5K
Отв.18 19 Окт. 14, 12:05
Вопрос решился.К сожалению аппарат пришлось продать.
Сегодня ко мне приехала моя новая игрушечка на 220 вольт.
Сегодня ко мне приехала моя новая игрушечка на 220 вольт.
FOX65
Профессор
Судиславль
7.9K 1.6K
Отв.19 25 Окт. 14, 09:49
Мне совет нужен.Из меня сварной плохой,так по хозяйству прилепить что нибудь.Есть у меня старинный заводской.Не могу понять на 220 даже тройкой не варит,не зажигается,прилипает,а две фазы подключаю горят как свечки то же не варится.Катушки развожу-свожу почти без изменения.Что такое?Может там какие сопротивления должны стоять,там нет ничего.