Нужен совет по ОВЕНу
igl
Кандидат наук
Киев
365 82
13 Июля 10, 18:25
Подскажите камрады.Имею одноканальный ОВЕН и ТСМ,соединенное по трехпроводной схеме.Год работало все нормально.Сейчас появились глюки-при включении показывает х.з.что,например минус 70*,при нагревании показания плавно подтягиваются более-менее к показаниям ртутного лабораторного термометра в районе 80-90*.Выше сотки,по-моему,идет перекос в обратную сторону.Короче ,не дело это,что-то надо менять.Визуально ТСМ целый.На ОВЕНе есть следы воздействия высокой температуры в правом нижнем углу(может недосмотрел когда-то и положил шелезный корпус на что горячее,х.з.).Подскажите с какой стороны начинать(и как)диагностику.
windfreedom
Научный сотрудник
Одесса
446 382
Отв.1 13 Июля 10, 23:43
Снять блок и датчики, затем достать мануал, найти раздел про калибровку, прочитать, как регулируется наклон характеристической кривой. Должно помочь. Не поможет - разобраться отдельно с датчиками(хотя бы померить их сопротивление, потихоньку нагревая их в воде). Если датчики в порядке, придется лезть в блок, что нежелательно. Но это вряд ли, чаще датчики страдают, хотя и их надежность весьма и весьма высока.
igl
Кандидат наук
Киев
365 82
Отв.2 28 Июля 10, 17:24
Поменял датчик,все стало путем
windfreedom
Научный сотрудник
Одесса
446 382
Отв.3 28 Июля 10, 23:16
Да, так чаще всего и бывает. Овен-автоматика промышленная и весьма надежная, а вот датчики у них бывает, ведут себя нехорошо.
Гудвин
Профессор
Ульяновск/Симбирск
2.3K 1.1K
Отв.4 22 Сент. 10, 00:43
Второй день пытаюсь попасть на сайт ОВЕНа. Сайта нет. Никто не знает что случилдось с ОВЕном?
Если фирма накрылась медным тазом чем тогда можно заменить, аналоги есть?
Если фирма накрылась медным тазом чем тогда можно заменить, аналоги есть?
SergioXXL
Научный сотрудник
Ekaterinburg
1.3K 206
Отв.5 22 Сент. 10, 07:23
Гудвин, Только что спокойно зашел на http://www.owen.ru/
Гудвин
Профессор
Ульяновск/Симбирск
2.3K 1.1K
Отв.6 22 Сент. 10, 09:22
Время ожидания ответа от сервера www.owen.ru истекло.
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
а у меня постоянно вот такая фигня выскакивает
Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
а у меня постоянно вот такая фигня выскакивает
ЗмияЛов
Доцент
Москва
1.4K 164
Отв.7 22 Сент. 10, 09:49, через 28 мин
Два раза заходил с йоты,все нормально.
папуас
Доктор наук
М.О.Можайский р-н
615 101
Отв.8 25 Сент. 10, 05:21
Подскажите камрады.Имею одноканальный ОВЕН и ТСМ,соединенное по трехпроводной схеме.Год работало все нормально.Сейчас появились глюки-при включении показывает х.з.что,например минус 70*,при нагревании показания плавно подтягиваются более-менее к показаниям ртутного лабораторного термометра в районе 80-90*.Выше сотки,по-моему,идет перекос в обратную сторону.Короче ,не дело это,что-то надо менять.Визуально ТСМ целый.На ОВЕНе есть следы воздействия высокой температуры в правом нижнем углу(может недосмотрел когда-то и положил шелезный корпус на что горячее,х.з.).Подскажите с какой стороны начинать(и как)диагностику.можно подробней что это и с чем едят, или почитать где.
igl, 13 Июля 10, 18:25
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.8K
Отв.9 25 Сент. 10, 05:36, через 16 мин
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.10 12 Июля 11, 10:03
Хочу заказать http://www.electronshik.ru/...ii-2trm1-112812
..какое исполнение корпуса выбрать, я думаю под DIN - рейку , но в маркировке прибора не вижу D исполнения корпуса ...или 2ТРМ1 Щ2.У.РР (возможно этот) или 2ТРМ1 Н.У.РР( это настенный)...буду собирать в щиток ,на DIN -рейку
..какое исполнение корпуса выбрать, я думаю под DIN - рейку , но в маркировке прибора не вижу D исполнения корпуса ...или 2ТРМ1 Щ2.У.РР (возможно этот) или 2ТРМ1 Н.У.РР( это настенный)...буду собирать в щиток ,на DIN -рейку
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.11 12 Июля 11, 10:28, через 25 мин
В каталоге (DIN реечный,универсальный вход, на выходе реле)
пишется вот так 2ТРМ1-Д.У.РР
пишется вот так 2ТРМ1-Д.У.РР
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.12 12 Июля 11, 10:37, через 10 мин
Alex-8888, а такие как в моей ссылке не пойдут, похоже 2ТРМ1-Д.У.РР у них нет
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.13 12 Июля 11, 10:45, через 8 мин
http://www.owen.ru/catalog/17321164 и на ОВЕНском сайте то же нет маркировки 2ТРМ1-Д.У.РР
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.14 12 Июля 11, 11:34, через 50 мин
Вот страничка с каталога бумажного
а это http://www.owen.ru/catalog/73013339 по ссылке тоже самое. Может в наличии нет , только на заказ.
А вообще на рейке только в осветительном щитке удобно ставить .
Если в готовый щиток на дверку то лучше Щ2 (96*48мм) я такой брал.
а это http://www.owen.ru/catalog/73013339 по ссылке тоже самое. Может в наличии нет , только на заказ.
А вообще на рейке только в осветительном щитке удобно ставить .
Если в готовый щиток на дверку то лучше Щ2 (96*48мм) я такой брал.
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.15 12 Июля 11, 11:46, через 12 мин
Alex-8888, так я понял всё про маркировку , у них в наличии Д нет....по этому ,наверное закажу настенного исполнения, его ,при желании ,куда угодно внедрить можно будет
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.16 12 Июля 11, 15:14
Alex-8888, да я точно то не определился как собирать , может и правда Щ2 взять....а в какие щитки (дверки) он подходит ,длинна-то 100 мм ,...что б без всяких вырезаний, должны быть такие готовые ....в магазине нашёл глубиной 98 мм
P.S. заказал настенное исполнение, меньше заморочек с установкой
P.S. заказал настенное исполнение, меньше заморочек с установкой