27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Твердотельное реле ( своими руками )

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 2 3 3
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.40  24 Февр. 21, 18:20
вместо семмистора прикрутить советские мощные тиристоры собрав их встречно- парралельно?sewa-2006, 24 Февр. 21, 15:38
можно.. довольно легко... между управляющими электродами двух тиристоров - ставим выпрямительный диодный мостик,
и управляем приблизительно вот так...
Ну естественно - компоненты подбираем по напряжению и току... (оптрон и диоды)
https://gendocs.ru/...ml_6d4a48ec.png

Ну, или примерно так..
http://websvarka.ru/...83671984,59.jpg
sewa-2006 Бакалавр Великий Устюг 61 24
Отв.41  24 Февр. 21, 18:39, через 20 мин
Наверно самому не справится будет. Я хотел из твердотелки выпаять симистор, припаять три проводка и вывести к мощным тиристорам. Но в любом случае, спасибо за отзыв.
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.42  24 Февр. 21, 19:22, через 44 мин
из твердотелки выпаять симисторsewa-2006, 24 Февр. 21, 18:39
Вообще-то они неразборные.
sewa-2006 Бакалавр Великий Устюг 61 24
Отв.43  27 Февр. 21, 09:35
Посмотрел свой. Вполне разборный. Семмистор легко выкуситься и ножки выпаяются. Заодно светодиод выпаял и вынес на шлейфе для панели.
mekkaod Научный сотрудник Одесса 3.4K 2.3K
Отв.44  27 Февр. 21, 17:47
sewa-2006, если твердотелка на 40 ампер, то для неё 2 кВт это тфу, если не забыть к радиатору прикрутить.
схема твоя наталкивает на вопрос:
а чем же ты управляешь твердотелкой и в чем её смысл, если можно обойтись вместо неё обычным выключателем?
Newocelot Профессор Питер 10.6K 2.8K 2
Отв.45  27 Февр. 21, 17:49, через 3 мин
Вполне разборныйsewa-2006, 27 Февр. 21, 09:35
Прям любопытно.
Выложи фотку !
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.46  28 Февр. 21, 18:08
работа патологоанатома.. ))
sewa-2006 Бакалавр Великий Устюг 61 24
Отв.47  28 Февр. 21, 18:12, через 4 мин
Ну амперы то китайские указаны. Я собираю пивоварню. На ВКУ50 там три тэна суммой 4,5 квт. Твердотелка нужна для работы ШИМ. В сети почитал пишут что эти твердотелки (с али) сгорают часто. Вот и подумалось, заменить семмистор на более мощный, при этом не мудрствуя лукаво впаять его в готовую схему. Реле конечно будет на радиаторе и с обдувом. Но может я зря кипишую раньше времени))
IMG_20210228_175934.jpg
IMG_20210228_175934. Твердотельное реле ( своими руками ). Приборы и электр(он)ика.
IMG_20210228_175832.jpg
IMG_20210228_175832. Твердотельное реле ( своими руками ). Приборы и электр(он)ика.
IMG_20210228_175731.jpg
IMG_20210228_175731. Твердотельное реле ( своими руками ). Приборы и электр(он)ика.
mekkaod Научный сотрудник Одесса 3.4K 2.3K
Отв.48  28 Февр. 21, 19:32
Во первых, твердотельное реле не предусматривает работу с ШИМ, так как в нём стоит управляющая оптопара серии с определителем нуля.
Она всегда включает реле в начале полуволны, когда бы не было подано управляющее напряжение.
надо собрать устройство как на схеме:
MOC3021.jpg
MOC3021. Твердотельное реле ( своими руками ). Приборы и электр(он)ика.

она из файла: moc3021.pdf
элемент на входе(ножке 2)не обязателен.
в качестве исполняющего элемента при твоей мощности необходимо установить симистор BTA41: ВТА41.pdf на большом, лучше с принудительным охлаждением радиаторе.
такая схема будет прекрасно работать под управлением ШИМ с задержками от 0, до 9 мс.
sewa-2006 Бакалавр Великий Устюг 61 24
Отв.49  28 Февр. 21, 20:07, через 36 мин
Я не спорю. Может там и не шим. Я собираю широко известную в сети схему BeerDuino.

Добавлено через 15мин.:

Спасибо. Посмотрел в моем стоит вта24. Можно ли туда впаять вта 41 или вообще вынести за пределы твердотелки с отдельным радиатором?
Likhoslav Магистр Тверь 232 98
Отв.50  28 Февр. 21, 20:45, через 39 мин
из твердотелки выпаять симистор, припаять три проводка и вывести к мощным тиристорамsewa-2006, 24 Февр. 21, 18:39
Можно, почему бы и нет. Только силовые толстые провода не надо в коробочку затаскивать, а прямо к нагрузке и сети от ножек симистора.
Весельчак Ы Кандидат наук Донецк 323 76
Отв.51  01 Марта 21, 09:49
моем стоит вта24sewa-2006, 28 Февр. 21, 20:07
Кетайцы затейники какие... Реле на 40 ампер, а симистор на 24. Его нужно менять. У меня BTA41 работал на три ТЭН-а по киловатту. Радиатор - от "пеньтиум 3", сокет 370. Вентилятор запитал от 5-ти вольт. Грелся, конечно, но терпимо. Сильнее всего на разгоне.
Nick73 Новичок Долгопрудный 2
Отв.52  13 Нояб. 23, 14:28
У меня BTA41 работал на три ТЭН-а по киловаттуВесельчак Ы, 01 Марта 21, 09:49
Проблема только найти нормальный BTA41, китайцы снабженцы производства твердотельных реле наверняка знают, где брать нормальные. А вот в розницу на али что только не продают... Хорошо если при 15 амперах не сгорит, но чтобы выдержал 40 - это фантастика.
Павел З Студент Сингапур 27 5
Отв.53  22 Сент. 24, 13:38
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста почему при включении в сеть на силовых контактах появляется напряжение если не отключить R39 и С 0.01, при их отключении реле работает штатно?
Rtehnik Доктор наук Барнаул 551 162
Отв.54  22 Сент. 24, 15:07
Так задумано, норм.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.9K 4.5K
Отв.55  22 Сент. 24, 15:28, через 21 мин
Без снаберной цепи R39 и C0.01, семистр сильно шумит, и возможны наводки на контроллер, да и клапана шумят при включении, вплоть до перезагрузки.
Небольшое напряжение на контактах плата за нормальную работу контроллера.
Меня сегодня тряхнуло, не сильно прям, но неприятно. как раз клапан подключал.
Без снаберной ардуину иногда глючило вплоть до зависания
Павел З Студент Сингапур 27 5
Отв.56  23 Сент. 24, 07:23
Да спасибо!Разобрался,просто автоматика глюк словила при последней перегонке и тэн не управлялся,также жк экран накрылся.