FRM 01 - циклический таймер. нужна инструкция!

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 1
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
26 Апр. 15, 13:51
есть у кого нибудь нормальная инструкция,на русском ? прислали,настроить не выходит. то ли я не понимаю,то ли прислали бракованный.  http://ru.aliexpress.com/item/12V-DC-Multifunction-Self-lock-Relay-PLC-Cycle-Timer-Module-Delay-Time-Switch-Free-Shipping/32259286653.html?recommendVersion=1  
по тем видеоинструкциям,что на ютубе не запускается.
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.1  27 Апр. 15, 12:24
фото
реле.png
реле.png FRM 01 - циклический таймер. нужна инструкция! Вопросы по электр(он)ике.
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.2  29 Апр. 15, 23:44
разобрался. подключал ч-з блок питания 6 в.(по инструкции 5-30в),для табло хватало,а для нормального функционирования-мало. при 12 в работает,как часы.из 18 функций мне пригодится 7,8,17,18. Поочерёдное включение-выключение с интервалами,задаваемыми в пределах от 0,1 до 9999 секунд.При использовании с соленоидом в узле отбора-основной плюс это цена.
MadG Специалист Краснодар 193 14
Отв.3  11 Мая 15, 21:27
разобрался.Сафиуллин, 29 Апр. 15, 23:44

Сафиуллин, можешь приложить схему как подключил свой клапан? А то на сайте продавца по схеме так и не могу никак разобраться.
И еще вопрос - у меня клапан на 220В - его можно будет напрямую? Или лучше через дополнительное реле?
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.4  14 Мая 15, 10:17
клапан пока не подключал. использую как реле задержки,для выключения нагрева через определённое время.клапан на 220 вольт подключить можно(ток управления 10 А 220 В), подключение-можно запитать разными источниками, можно одним,позже схему добавлю.
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.5  14 Мая 15, 11:43
схема подключения.
Фото0034.jpg
Фото0034.jpg FRM 01 - циклический таймер. нужна инструкция! Вопросы по электр(он)ике.
Фото0035.jpg
Фото0035.jpg FRM 01 - циклический таймер. нужна инструкция! Вопросы по электр(он)ике.
MadG Специалист Краснодар 193 14
Отв.6  15 Мая 15, 00:00
схема подключения.Сафиуллин, 14 Мая 15, 11:43
Если не против, ответь еще на вопрос - зачем нужен вот этот переключатель? (выделил рамкой красной)
Девайс пока не пришел, так что попробовать не могу, а знать очень хочется Улыбающийся

shema_podkliycheniya_taimera.jpg
Shema_podkliycheniya_taimera. FRM 01 - циклический таймер. нужна инструкция! Вопросы по электр(он)ике.

Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.7  15 Мая 15, 12:16
это кнопка включения(без фиксации). на некоторых режимах запуск происходит только после замыкания этого контакта,на некоторых режимах работает как простой переключатель.
kivas Доктор наук Краснодарский край 505 63
Отв.8  03 Июня 15, 14:07
MadG, а ссылку на этот триггер дай, пожалуйста.
MadG Специалист Краснодар 193 14
Отв.9  29 Июня 15, 20:38
MadG, а ссылку на этот триггер дай, пожалуйста.kivas, 03 Июня 15, 14:07

Не увидел вопроса. Вот этот таймер:
http://ru.aliexpress.com/...rig=true#extend

меломан Специалист УФА 167 51
Отв.10  17 Сент. 15, 09:43
Сафиуллин, его интервалы включают 0,1 сек?. Чет на видео видно только 1 сек.
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.11  18 Сент. 15, 05:00
держать 0,1 с временной интервал позволяет
Anti8 Новичок Краматорск 6 1
Отв.12  31 Окт. 15, 20:17
подскажите
если этот ШИМ поставить на старт стопе, т.е. может отключаться от терморегулятора.
после включения он будет работать с настроенными перед этим параметрами?
т.е. настройки сохранятся?
ykh Профессор Екатеринбург 2.1K 545
Отв.13  31 Окт. 15, 20:18, через 2 мин
Anti8, да
telekc Специалист Екатеринбург 123 17
Отв.14  01 Нояб. 15, 09:33
может кому пригодится:
Motto Доцент Нижний Тагил 1.1K 839
Отв.15  02 Нояб. 15, 14:37 Автор был пьяный
FRM01 multifunction relay control module, designed specifically for a variety of users with different needs, the use of micro-controller as the primary
Control unit, preset 18 kinds of functions, and can be based on user needs, customize and add other specific functions.
Genuine high quality power relay modules, high power high-voltage transistor, red, blue signal lights, military grade double-sided
PCB board, cloth board to consider a comprehensive, stable performance, can be widely used in a variety of power control type applications.

Features:
1 new upgrade to version 2.0, the module functions by eight kinds before, increased to 18 kinds, to meet the needs of more applications;
2 increase supply anti-reverse feature, power will not damage the module wrong;
3 uses top-quality high-voltage power supply modules, discrete power supply before replacing the system more stable and reliable;
4 increased 0.1 seconds timing, timing accuracy from the previous 0.1 seconds, upgrade to 0.01 seconds;
5 increase in automatic power saving feature, users can independently set.
6.Size:66x40x1.5mm(approx)

Module Functions:
Tips: Function 1-8 on power-up self-start function 9-18 require high pulse signal (high duration is shorter than 20ms, hereinafter the same) trigger the start.

Function 1:
Timing Pick: After power, time delay relay pull T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions;

Function 2:
Timing off: when the power relay, time delay relay disconnected T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions;

Function 3:

Timing pull off again: After power relay to not pull, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours between adjustable, CH1 interface to a
High pulse signal, repeat the above functions;

Function 4:
Timing and then pull off: After power, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; T2 arrive after disconnecting time relay, -270 hour in 0.1 seconds delay time between T1 and T2 adjustable to CH1 interface a high pulse signal, repeat the above functions;

Function 5:
Infinite loop timing mode 1: After power relay to not pull, after the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after time T2 arrives, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 at 0.1 adjustable between second -270 hours, giving a high level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions;

Function 6:
Infinite loop timing mode 2: After power, immediately pull the relay delay time T1 reaches the relay off; arrive after disconnecting time T2 relay, and then repeat the above condition, the delay time T1 and T2 in 0.1 seconds adjustable between -270 hours, giving a high level pulse signal CH1 interface, you can restart the above functions;

Function 7:
Finite loop timing mode 1: 5 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started;

Function 8:
Finite loop timing mode 2: 6, on the basis of the function, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started;

Function 9:
Latching relay modes: CH1 interface to relay a high level pulse signal, relay, give a high pulse signal relay disconnected.

Function 10:
Trigger relay modes: CH1 interface to a high signal relay, relay, high disappear, relay disconnected.

Function 11:
Pull the trigger timing: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, the delay time relay pull T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeating a high level interface to CH1 pulse signal, repeat the above function;

Function 12:
Trigger timing off: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal relay, the relay off delay time T1, T1 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat to CH1 interface a high pulse signal, repeat the above functions;

Function 13:
Pull the trigger timing then disconnect: After power relay does not act, CH1 interface to a high level pulse signal, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull the relay off after T2 arrival time, delay time T1 and T2 between 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions;

Function 14:
Disconnect and then pull the trigger timing: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; T2 arrive after disconnecting time relay, delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, repeat the above functions;

Function 15:
Infinite loop timing mode 1: After power relay does not operate to a high level pulse signal CH1 interface, the delay time T1 reaches the relay is energized; pull off the relay arrival time T2, and then repeat the above condition, the extension when the time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, the above functions can be re-started;

Function 16:
Infinite loop timing mode 2: After power relay does not act, a high-level interface to CH1 pulse signal, immediately pull the relay, the relay off delay time T1 after arrival; break time T2 after reaching relay, then repeat the above condition, the delay time between T1 and T2 in 0.1 seconds -270 hours adjustable, repeat CH1 interface to a high level pulse signal, the above functions can be re-started;

Function 17:
Finite loop timing mode 1: 15 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started;

Function 18:
Finite loop timing mode 2: 16 on the basis of functionality, increasing the number of cycles function, this time between T1 and T2 in 0.1 seconds -9999 seconds adjustable cycles NX adjustable between 1-9999 times, repeating to CH1 interface a high pulse signal, the above functions can be re-started;

Connections:
Module control side: there are 3-wire interface, all interfaces are terminal
1, DC +:12V positive
2, DC-: power in negative
3, CH1: Input Detection Interface
Relay outputs: a 3-wire interface, all interfaces are terminal
1, NO: normal open (before relay closes, this pin is not connected. after relay closes, the pin short-connects with COM)
2, COM: Relay Common Interface
3, NC: Normal closed (before relay closes, this pin short-connect with COM. after relay closes, the pin is not connected )


FRM01 многофункциональные реле модуль управления, разработанный специально для широкого круга пользователей с разными потребностями, применение микро-контроллера в качестве основного
Блок управления, предустановки 18 видов функций, и может быть основано на потребности пользователей, настроить и добавить другие специфические функции.
Неподдельные высокое качество питания реле модулей, мощных высоковольтных транзисторов, красные, синие сигнальные огни, военного класса двусторонняя
Доска PCB, ткань правления рассмотреть комплексную, стабильную производительность, может быть широко использованы в различных регулятора мощности типа приложений.

Особенности:
1 обновление до версии 2.0, увеличилось на 8 штук количество функций, которые нахрен не нужны и повторяют друг друга.
2 защита от переполюсовки питания (перепутывания полярности), поставили защитный диод в цепь питания.
3 использование нового высококачественного преобразователя напруги в цепи питания улучшает стабильность питания и уменьшает глюки.
4) увеличился до 0,1 секунды время установки интервалов, таймер теперь считает с точностью 0,01сек а не 0,1 сек.
5 время впадения в спячку (переход в энергосберегающий режим) теперь можно увеличить в настройках
6.Размер:66x40x1.5мм(приблизительно)

Функции Модуля:
Советы: функции 1-8 самостартуют при включении таймера. Функции 9-18 требуют подачи сигнала запуска на вход СН. Сигнал +12В от источника питания (можно кратковременно импульсом, длительностью от 20мс) Если плюс на вход запуска подается не от того же блока питания, от которого питается сам таймер, то земли (минусы) блоков питания нужно объединить. Эта фича нужна для синхронизации работы таймера с термостатами, датчиками давления и каскадирования с такими же таймерами.

Прим.переводчика Улыбающийся
реле срабатывает (включается) это значит на его катушку подается напряжение, нормально открытый контакт замыкается, а нормально закрытый размыкается.

Функция 1:
После подачи питания, таймер отсчитывает время Т1 и реле срабатывает. Т1 задается оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции.

Функция 2:
После подачи питания, таймер сразу включает реле, затем отсчитывает время Т1 и выключает реле. Т1 задается оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции.

Функция 3:
После включения питания таймер выдерживает время Т1 и включает реле, затем отсчитывает время Т2 и выключает реле. Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции. Если на входе СН +12В будет висеть постоянно (бросить соплю с плюса питания), функция будет работать циклично.

Функция 4:
После включения питания таймер сразу включает реле, отсчитывает время Т1 и отключает реле, затем отсчитывает время Т2 и снова включает реле. Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции. Если на входе СН +12В будет висеть постоянно (бросить соплю с плюса питания), функция будет работать циклично.

Функция 5:
Бесконечный цикличный режим 1:
После включения питания таймер выдерживает время Т1 и включает реле, затем отсчитывает время Т2 и выключает реле. Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Цикл повторяется до выключения питания. Подачей сигнала на вход СН можно перезагрузить цикл и он начнется сначала.

Функция 6:
Бесконечный цикличный режим 2:
После включения питания таймер сразу включает реле, выдерживает время Т1 и выключает реле на время Т2. Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Цикл повторяется до выключения питания. Подачей сигнала на вход СН можно перезагрузить цикл и он начнется сначала.


Функция 7:
Конечный цикл режим 1:
В его основе лежит функция №5. Только на этот раз Т1 и Т2 задаются в промежутке от0,1 секунды до 9999 секунд. Количество циклов от 1 до 9999 задается в параметре NX где то в настройках. Подачей сигнала на вход СН можно перезагрузить цикл и он начнется сначала.

Функция 8:
Конечный цикл режим 2:
В его основе лежит функция №6.  Также точно Т1 и Т2 задаются в промежутке от0,1 секунды до 9999 секунд. Количество циклов от 1 до 9999 задается в параметре NX где то в настройках. Подачей сигнала на вход СН можно перезагрузить цикл и он начнется сначала.

Функция 9:
Самоподхват обратный
После включения питания таймер сразу включает реле, а выключается оно только подачей сигнала на вход сигнала запуска СН.

Функция 10:
Самоподхват прямой
Пока есть сигнал на канале СН, реле стоит включенным, исчез сигнал, реле выключилось.

Функция 11:
Триггер с задержкой на включение.
После включения питания ничего не происходит и реле стоит выключенное. Как только на канале СН появился сигнал, таймер отсчитывает время Т1 и включает реле до тех пор, пока висит сигнал на канале запуска СН.  Т1 задается оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Снятием и последующей подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции.

Функция 12:
Триггер с задержкой на выключение.
После включения питания ничего не происходит и реле стоит выключенное. Как только на канале СН появился сигнал, таймер сразу включает реле, отсчитывает время Т1 и выключает реле. Оно стоит оключенное до тех пор, пока висит сигнал на канале запуска СН.  Т1 задается оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Снятием и последующей подачей +12В на вход СН1 (вход запуска) можно повторить выполнение функции.

Функция 13:
Триггер с задержкой на срабатывание.
После включения питания ничего не происходит и реле стоит выключенное. Как только на канале СН появился сигнал, таймер отсчитывает время Т1 и включает реле на время Т2.
Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Повторная подача сигнала (можно кратковременно не менее 20мс) повторяет выполнение функции. Снятие сигнала с канала СН не прерывает выполнение функции (прим.переводчика).

Функция 14:
Триггер с задержкой на отпускание.
После включения питания ничего не происходит и реле стоит выключенное. Как только на канале СН появился сигнал, реле сразу срабатывает на время Т1 и выключатся на время Т2.
Т1 и Т2 задаются оператором в диапазоне 0,1 секунды -270 часов. Повторная подача сигнала (можно кратковременно не менее 20мс) повторяет выполнение функции. Снятие сигнала с канала СН не прерывает выполнение функции (прим.переводчика).


Функция 15:
Бесконечный цикличный режим 1:
Тоже, что и функция №5. Только выполнение начинается не сразу после подачи питания, а после появления сигнала на канале запуска СН. Повторная подача сигнала на канал СН перезапускает цикл.

Функция 16:
Бесконечный цикличный режим 2:
Тоже, что и функция №6. Только выполнение начинается не сразу после подачи питания, а после появления сигнала на канале запуска СН. Повторная подача сигнала на канал СН перезапускает цикл.

Функция 17:
Конечный цикл режим 1:
Базируется на функции №15. Только можно задавать количество циклов от 1 до 9999 в параметре NX где то в настройках. Повторная подача сигнала на канал СН перезапускает цикл.

Функция 18:
Конечный цикл режим 2:
Базируется на функции №16. Только можно задавать количество циклов от 1 до 9999 в параметре NX где то в настройках. Повторная подача сигнала на канал СН перезапускает цикл.

Контакты клемников:
Справа от табло
Первый сверху, канал запуска СН, запускает таймер подачей туда +12В с блока питания. Можно кратковременно, не менее 20мс.
Второй сверху, земля (минус 12В питание).
Третий сверху, питание таймера +12В

Слева от табло, клеммник выходов реле.
Первый сверху, сухой, нормально открытый контакт реле
Второй сверху, общий контакт (в смысле общий для нормально закрытого и нормально открытого контактов).
Третий сверху, сухой, нормально закрытый контакт реле.
Сафиуллин Магистр Уфа 285 80
Отв.16  02 Нояб. 15, 15:50
спасибо! Сам, хоть и разобрался ,руки не доходили написать и выложить инструкцию.
сообщение удалено
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.17  19 Нояб. 15, 15:58
Коллеги, в чем оригинальность этого таймера? Я вижу пока только в бюджетности. Есть еще фишки?
Motto Доцент Нижний Тагил 1.1K 839
Отв.18  20 Нояб. 15, 10:30
Получил вчера сей таймер и открыто скажу про то, про что никто сказать не решается.
ЭТОТ ТАЙМЕР НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ОТБОРА!!!

Сами посудите, чтобы изменить время открытия/закрытия клапана отбора нужно:
а) ткнуть коротко кнопку Set, чтобы вывести таймер из спящего режима (спящий режим это когда экран и синие светодиоды рядом погашены, но сам таймер работает).
б) нажать и удерживать кнопку Set 3 секунды, чтобы перейти в режим изменения функции.
в) еще раз ткнуть кнопку Set, чтобы переключиться в режим редактирования времени Т1.
г) кнопками num+, num- и sw1 установить новое время Т1.
д) еще раз ткнуть кнопку Set, чтобы переключиться в режим редактирования времени Т2 (по необходимости).
е) кнопками num+, num- и sw1 установить новое время Т2.
ж) только после этого снова нажать кнопку Set в течении трех секунд, чтобы выйти из режима и функция заработала.

Да пока кнопки натыркиваешь, колонна уже осушиться успеет.
Я сперва подумал, что функции идут парами, одна зеркальное повторение другой.
И что можно задать на одной одни параметры, на другой другие.
Хрена лысого, Т1 и Т2 задаются глобально, для всех функций сразу.

Добавлено через 12мин.:

Коллеги, в чем оригинальность этого таймера? Я вижу пока только в бюджетности. Есть еще фишки?serafimus, 19 Нояб. 15, 15:58
Четыре циклических бесконечных функции, две из которых с внешним запуском и цена.
Больше никаких преимуществ.

Добавлено через 21мин.:

Вот вроде я не тупорез, но пока не нашел, где в настройках задается обещанное время перехода в энергосберегающий режим?
И как выставить время меньше одной секунды.

Еще долго соображал, зачем нужен последний параметр, о котором сигнализирует 4-й сверху синий светодиод (из тех 4 шт, что справа от экрана).
Оказывается это множитель.
В функциях, в которых задается количество выполнений, этот параметр задает это количество.
В других функциях временные интервалы Т1 и Т2 умножаются на этот множитель.
Чтобы время можно было задать больше, чем 9999 секунд.
По умолчанию множитель равен 0101, т.е. единица для Т1 и для Т2.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.19  25 Нояб. 15, 18:49
Термостатом либо питание отключать, либо ставить как кнопку пуска - выделено красным и вся автоматика?