27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматизация управления отбором при помощи модуля STH0024 v3

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 6 7 ... 33 4
pelecis Специалист Latvia-Germany 120 37
Отв.60  23 Дек. 15, 02:44
capsolo,
На данном терморегуляторе стоит кристалл атмега имеющий не использованные входы/выходы. Если наити путь к исползованию этих ножек кристалла и получить скеч для подстраивания "под себя", то цена данново деваиса и скеча выросла бы как на дрожжах.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.61  23 Дек. 15, 04:31
pelecis, ты к ножкам проца собрался подпаиваться?
проведи голосовалку на предмет актуальности данного действия среди потенциальных потребителей...
1. идеология была в том, чтобы взять готовую недорогую железку и доточить ее на предмет шима и декремента
2. после всех манипуляций памяти осталось 8%
3. для мощных многофункциональных контроллеров есть АСУРы и МЕГИ, с десятками параметров и сотнями килобайт памяти.
тут этих параметров всего 6 и все они интуитивно понятны любому понимающему хоть что-то в ректификации
- режим прямого перегона или с возвратом
- пороговая Т
- гистерезис. можно в ноль выставить
- период клапана
- время открытия клапана
- декремент. который тоже можно не использовать

что еще нужно для НДРФ и спирта?? ткнул пальцем в 4 параметра и гуляешь...
нужна навороченная  автоматика - предложения на форуме присутствуют

capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.62  23 Дек. 15, 08:00
pelecis, я сторонник разумного минимализма и считаю, что эта штука + стабилизированный регулятор мощности закрывают подавляющее большинство потребностей винокура в автоматике.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.63  23 Дек. 15, 14:38
что эта штукаcapsolo, 23 Дек. 15, 08:00
Всё хорошо но ценник на готовое устройство не совсем гуманный...
И есть ли защита при отказе DSки? Что будет делать устройство если показатели температуры перестанут меняться и замрут на каких то цифрах?
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.64  23 Дек. 15, 15:09, через 32 мин
Miroschnik, а какой ценник? просвяти Улыбающийся Если дска умрет - клапан закроется навсегда. Если температура скакнет больше, чем на 10 градусов - клапан закроется навсегда.
Если установленный Вовой ценник на готовое устройство будет велик - всегда можно взять модуль россыпью и встроить его самостоятельно по схеме из инструкции.  Время покажет.
pelecis Специалист Latvia-Germany 120 37
Отв.65  24 Дек. 15, 06:21
alexeyT, capsolo,

Зачем меня в угол? Я ка бы выложил возможности аппарата.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.66  24 Дек. 15, 06:24, через 3 мин
pelecis, у проца возможности есть.
только никто пайкой заморачиваться не станет...
задача ставилась - взять готовую недорогую железяку
pelecis Специалист Latvia-Germany 120 37
Отв.67  24 Дек. 15, 06:30, через 6 мин
у проца возможности есть.
только никто пайкой заморачиваться не станет...
задача ставилась - взять готовую недорогую железякуalexeyT, 23 Дек. 15, 22:24

А подключить не одну ДСку?
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.68  24 Дек. 15, 06:34, через 5 мин
pelecis, так это не аппаратно решается... реализуй протокол , с идентификацией адресов, если памяти хватит
но это - фантазии
ЗАЧЕМ тебе 10 датчиков на 1 канал управления???
вот ежели наоборот.... была бы ПЕСНЯ ! но это - ДРИМ
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.69  24 Дек. 15, 09:32
Если дска умрет - клапан закроется навсегда. Если температура скакнет больше, чем на 10 градусов - клапан закроется навсегда.capsolo, 23 Дек. 15, 15:09
Мне говорили ребята что DSки выходят из строя и начинают показывать не меняющуюся температуру или как то еще...
Факт в том что устройство должно как то проверять работоспособность датчика...
Как в "Росе" на лабспирте...

И зачем нужна эта функция?
- Возможность снижения отбора путем увеличения периода между срабатываниями клапана после превышения температуры на контрольном участке.capsolo, 08 Дек. 15, 17:14
Какой от неё прок? В чём преимущество?
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.70  24 Дек. 15, 09:35, через 3 мин
Miroschnik, в том, что железка автоматом начинает отбирать медленнее, чем вверху колонны собираются остатки спирта.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.71  24 Дек. 15, 09:39, через 4 мин
Вы пробовали работать на этом режиме?
До какой температуры идёт снижение отбора?
На сколько увеличивается время ректификации и как отличается качество спирта по ГХ от традиционной старт стопной?
При условии что весь спирт идёт в одну посуду от начала и до окончания отбора...
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.72  24 Дек. 15, 10:08, через 30 мин
Miroschnik, работаю в этом режиме постоянно, органолептически финальный спирт даже лучше, чем тот, что идет после подголовников. Ланг обычно на пару минут больше. Градусники врут. В режиме залета на контролируемом участке велика концентрация высококипящих фракций. Этого можно избежать уменьшив отбор. Предлагается почитать "Практическую ректификацию на кубовых аппаратах". Возможно, что-то для тебя прояснится.
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.73  24 Дек. 15, 10:18, через 10 мин
всегда можно взять модуль россыпью и встроить его самостоятельно по схеме из инструкцииcapsolo, 23 Дек. 15, 15:09
а какой ценник?capsolo, 23 Дек. 15, 15:09
На сайте за термостат ценник указан около 750р. Но его еще перепрошить надо. Прошивку будете выкладывать в открытый доступ? Самостоятельно это сделать очень сложно? При наличии программатора, естественно. Что бы в случае обновления прошивки можно было обновить ее в приборе.Вполне можно рассматривать вариант с платой за получение прошивки и ее новых версий.
только никто пайкой заморачиваться не станет...alexeyT, 24 Дек. 15, 06:24
а что там паять то? все на клемах вроде бы.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.74  24 Дек. 15, 10:23, через 6 мин
все на клемах вроде бы.brig62, 24 Дек. 15, 10:18
угу..
питание - 2 контакта , реле 3 контакта, датчик 3 контакта...
разговор - про свободные ножки ЧИПА, планарного, с шагом около 1 мм...
готов паять?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.75  24 Дек. 15, 10:26, через 3 мин
- режим прямого перегона или с возвратом
- пороговая ТalexeyT, 23 Дек. 15, 04:31
Чуть пояснее можно, чтобы двоякого толкования не было

время открытия клапанаalexeyT, 23 Дек. 15, 04:31
в секундах или процентах от периода?
- декремент.alexeyT, 23 Дек. 15, 04:31
В процентах от чего
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.76  24 Дек. 15, 10:27, через 2 мин
разговор - про свободные ножки ЧИПАalexeyT, 24 Дек. 15, 10:23
упустил, каюсь...
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.77  24 Дек. 15, 10:28, через 2 мин
serafimus, прямой перегон - клапан попросту ОТКРЫТ, до превышения выставленной пороговой Т.
обычное отжатие...
на предыдущей версии пришлось бы выставлять 2 параметра - период и открытие. с максимально большой разницей. скажем, 1 к 1000. лень кнопку держать...
capsolo Профессор Зелик 5.3K 1.6K
Отв.78  24 Дек. 15, 10:30, через 2 мин
brig62, сейчас сделаем пробную партию, чтобы в 0 по затратам выйти, а там как хлопчики решат.Скажут "Ок, гугл, выкладывай паршивку и инструкцию" - я и выложу.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.79  24 Дек. 15, 10:30, через 1 мин
клапан попросту ОТКРЫТ, до превышения выставленной пороговой ТalexeyT, 24 Дек. 15, 10:28
НЗ клапан не перегреется?
И я правильно понимаю - поменять контакты реле модуля и можно использовать НО клапан?