Коллеги. Кто в этом разбирается. Помогите подключить ОВЕН 2ТРМ1-Щ2.У.РР. к преобразователю температуры Rosemount 644. Сам преобразователь выглядит так
Насколько я понял он выдает ток 4-20 mА в зависимости от температуры на датчике.
Сам ОВЕН выглядит с обратной стороны выглядит так
Может кто то сталкивался с чем то подобным?
ОВЕН 2ТРМ1-Щ2.У.РР.
Robohim
Доцент
Набережные челны
1.1K 409
14 Апр. 16, 18:09
U-M
Магистр
MSK
210 39
Отв.1 14 Апр. 16, 21:43
15 ОВЕНа к - датчика
16 ОВЕНА к + датчика
11 ОВЕНа к 3 датчика
10 ОВЕНа к 2 датчика
9 ОВЕНа к 1 датчика
Параметры в настройках ОВЕНа:
А1-1 = 05 (это если для нарева)
А1-2 = 01
А1-3 = ? (надо подобрать по эталонному термометру при 0 или 100 градусах - это смотря что физически вставлено в датчик)
А1-4 = ? (в противоположность параметру А1-3)
b1-0 = 10
Если температура по эталонному термометру при 0 и 100 градусах одинакова +- на сколько-то градусов, то надо поправку:
b1-1 = +- 1-2-3-4 градуса для коррекции
Если температура нелинейна - например при 0 градусов попали точно, а при 100 +- 1-2-3-4 градуса:
b1-2 = от 0.9 до 1.1 (то есть проще подобрать экспериментально, чтобы второй конец температуры попал в точное значение с эталонным термометром)
Ну и в остальные дебри по идее можно не лазить, если работает предсказуемо.
Добавлено через 1мин.:
Сжечь не бойтесь, главное + и - по питанию не спутайте.
16 ОВЕНА к + датчика
11 ОВЕНа к 3 датчика
10 ОВЕНа к 2 датчика
9 ОВЕНа к 1 датчика
Параметры в настройках ОВЕНа:
А1-1 = 05 (это если для нарева)
А1-2 = 01
А1-3 = ? (надо подобрать по эталонному термометру при 0 или 100 градусах - это смотря что физически вставлено в датчик)
А1-4 = ? (в противоположность параметру А1-3)
b1-0 = 10
Если температура по эталонному термометру при 0 и 100 градусах одинакова +- на сколько-то градусов, то надо поправку:
b1-1 = +- 1-2-3-4 градуса для коррекции
Если температура нелинейна - например при 0 градусов попали точно, а при 100 +- 1-2-3-4 градуса:
b1-2 = от 0.9 до 1.1 (то есть проще подобрать экспериментально, чтобы второй конец температуры попал в точное значение с эталонным термометром)
Ну и в остальные дебри по идее можно не лазить, если работает предсказуемо.
Добавлено через 1мин.:
Сжечь не бойтесь, главное + и - по питанию не спутайте.
briareus
Бакалавр
Москва
62 39
Отв.2 14 Апр. 16, 23:11
Насколько я понял он выдает ток 4-20 mА в зависимости от температуры на датчике.Robohim, 14 Апр. 16, 18:09
Похоже, что это исполнение не с 4..20(+HART), а с цифровым интерфейсом (FF или PROFIBUS). В этом случае проще всего отсоединить концы термометра сопротивления от верхнего клеммника головы (1..4) и подключить их к Овену напрямую (а голову вообще снять и отдать в хорошие руки).
15 ОВЕНа к - датчика
16 ОВЕНА к + датчика
11 ОВЕНа к 3 датчика
10 ОВЕНа к 2 датчика
9 ОВЕНа к 1 датчикаU-M, 14 Апр. 16, 21:43
Скорее так: красные термометра - к 9,10 Овена; белый - к 11 Овена; питание (15,16) вообще не подключать.
U-M
Магистр
MSK
210 39
Отв.3 15 Апр. 16, 00:09, через 58 мин
Можно и так,
Естественно откорректировать параметр b1-0 и можно совсем не трогать А1-3 и А1-4
красные термометра - к 9,10 Овена; белый - к 11 Овена; питание (15,16) вообще не подключатьbriareus, 14 Апр. 16, 23:11тоже заработаети ничего не пожгем, но перед этим между белым и красным померить сопротивление (лучше на льду и в кипятке), чтобы понять что в датчике засунуто.
Естественно откорректировать параметр b1-0 и можно совсем не трогать А1-3 и А1-4
briareus
Бакалавр
Москва
62 39
Отв.4 15 Апр. 16, 07:34
Можно и так,U-M, 15 Апр. 16, 00:09
А если преобразователь - все-таки с токовым выходом, то можно еще и как-то так:
Robohim
Доцент
Набережные челны
1.1K 409
Отв.5 15 Апр. 16, 20:32
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за ответы! В воскресенье попробую подключить. О результатах непременно отпишу в этой теме))
Robohim
Доцент
Набережные челны
1.1K 409
Отв.6 15 Апр. 16, 20:34, через 2 мин
А если преобразователь - все-таки с токовым выходом, то можно еще и как-то так:briareus, 15 Апр. 16, 07:34
Сопротивление нагрузки 100 ом? Я правильно понимаю?
briareus
Бакалавр
Москва
62 39
Отв.7 15 Апр. 16, 20:50, через 17 мин
Сопротивление нагрузки 100 ом? Я правильно понимаю?Robohim, 15 Апр. 16, 20:34
Нет, 50 Ом - см. 2ТРМ1 РЭ, стр. 26:
В связи с тем, что прибор измеряет только входное напряжение, при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление Rн=50,000 ±0,025 Ом (см. рисунок 3.9 и Приложение Б).
Если этого высокоточного резистора (в комплекте) нет, и расстояние от Овена до преобразователя позволит, то наверное лучше все-таки все-таки попробовать подключить термометр сопротивления напрямую.
Slava 61
Научный сотрудник
Таганрог. Юг России.
11.1K 3.1K
Отв.8 15 Апр. 16, 20:57, через 7 мин
Robohim, Почитай, давно разбирали овен. [Аналоговый контроллер для автоматизации работы колонны]