брак есть у всехЕвгентий, 28 Июня 21, 22:08Недавно отдал знакомому деревенскому электрику мешок, килограмм 8, всяких китайских автоматов. Все сняты у клиентов, после того как один или несколько автоматов или УЗО
ржавеют, клинят, ложные срабатывания, подгорают, коротят, загораются...yazyaz, 28 Июня 21, 22:01И клиент говорил -меняй их все на ххх на нормальные.
Легранд серии D - хороший выбор. Но дорого. Мне больше всех нравятся GE и AEG. У ABB слабый корпус - когда затягиваешь клеммы, часто разрывается пластик.
А с электрикой всё просто - выбирать попросторней корпус, концы многожильного провода обязательно опрессовывать специальными клещами в гильзы, на длительные большие токи не использовать бытовые разъёмы, под гайки провода опрессовывать наконечниками...
Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагаетvlad_ns, 28 Июня 21, 22:54Хороший электрик - живой. На интуицию полагаться...
Есть умельцы, пускающие фазу по полосатому проводу. Интуиция и все правила говорят "Земля!" А вольтметр показывает 230.