ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
олеган
Доцент
магнитогорск
1.8K 254
Отв.2440 17 Февр. 14, 11:41
подключал 18b20 новые 6шт и 5шт в гильзах.на моём ИРТ кажут прочерки на плате товарища всё работает.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2441 17 Февр. 14, 11:42, через 2 мин
олеган, Я покупал ИРТ4К+ с 4датчиками, уже припаянным, экранированным проводом, подключённым по трёхпроводной схеме. Включил ИРТшку для проверки, сразу всё заработало как надо. Поблемка появилась только когда перепаявал провода датчиков к проводам USB да и то по моей вине, провода не прозвонил, был обрыв в одном проводе. Устранил и всё ОК!
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2442 17 Февр. 14, 11:49, через 7 мин
олеган, Ответ напршивается сам! Проверь контактную колодку датчиков, посмотри нет ли соплей на дорожках платы, протри спиртом дорожки платы и подсуши феном. Проблема в том что у тебя гдето или коротит или обрыв. Проверь датчики по отдельности по одному и выстави в меню 1 датчик.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2443 17 Февр. 14, 12:11, через 23 мин
Колеган, Варистор нужен для защиты иртшки от перенапряжения, скачков. Можно и без него. Сопротивлений там несколько, какое ты имеешь ввиду? В цепи симистора сопротивление для привильной работы симистора, а в цепи ирт оно ограничивает ток отсечки на дифавтомате 5,1к. Сопротивления все нужны. При прервом вкл, схемы не вклучай диф, а сразу подкл. Датчики и настрой программу в ирт, там 1 реле должно быть замкнуто, остальные разомкнуты, см. инструкцию к ИРТ и прграмму и инстукцию по настройке (вложение на 1стр. Темы)
Виктор 37
Бакалавр
Минск
52 22
Отв.2444 17 Февр. 14, 13:17
Подскажите, пожалуйста, как мне в Минске, приобрести эти штуковины ( ИРТ-4к и РМ-2 ). Может есть опыт.
falki
Доктор наук
Уфа
838 133
Отв.2445 17 Февр. 14, 14:11, через 55 мин
олеган, черное не может быть белым ,убил наверное уже что нибуть.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2446 17 Февр. 14, 14:45, через 34 мин
подключал 18b20 новые 6шт и 5шт в гильзах.на моём ИРТ кажут прочерки на плате товарища всё работает.Похоже что подключал тебе для проверки датчиков твой товарищ, а дома ты уже самостоятельно колдуешь. Скорее всего ты датчики неправильно подключаешь. В самом первом сообщении внизу есть схема подключения датчиков DS18B20. Проверь внимательно, сравни с схемой. так ли ты подключил их? Датчик должен быть расположен ногами вниз, плоской стороной с надписью к тебе. Слева направо 1-я нога это минус (правая клемма). Подключи её к ИРТ. 2-я и 3-я ноги спаяй между собой и подключи к ИРТ к плюсу (левая клемма) Включи ИРТ и программируй дальше всё по инструкции.
олеган, 17 Февр. 14, 11:41
олеган
Доцент
магнитогорск
1.8K 254
Отв.2447 17 Февр. 14, 15:16, через 31 мин
alekslug, Я твикнул ИРТ на трёхпроводную схему подключения,+5в отдельным проводом вывел.ДСка плоской стороной вверх,ноги внизу = левая нога минус,средняя это дата,правая плюс 5в?
Товарищ к мне приходил,и все девайсы у него с собой были.Он плату подцепил к телевизору и проверил все датчики.Мои на его плате работают, ИРТ с ними не хочет.Пора спирт ашать ,а у мну то уй короткий,то рубаха длинная.
Товарищ к мне приходил,и все девайсы у него с собой были.Он плату подцепил к телевизору и проверил все датчики.Мои на его плате работают, ИРТ с ними не хочет.Пора спирт ашать ,а у мну то уй короткий,то рубаха длинная.
олеган
Доцент
магнитогорск
1.8K 254
Отв.2448 17 Февр. 14, 15:18, через 3 мин
олеган, черное не может быть белым ,убил наверное уже что нибуть.Как проверить?
falki, 17 Февр. 14, 14:11
Датчик идущий с ИРТ ,один штук,прописан в ней?Или до кучи просто в коробку положен?
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 123
Отв.2449 17 Февр. 14, 15:21, через 4 мин
Не прописан, нужно самому прописать
Датчик идущий с ИРТ ,один штук,прописан в ней?Или до кучи просто в коробку положен?
олеган, 17 Февр. 14, 15:18
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.2450 17 Февр. 14, 16:33
Я твикнул ИРТ на трёхпроводную схему подключения,+5в отдельным проводом вывелолеган, 17 Февр. 14, 14:16олеган, тогда только ты знаешь, как надо подключать.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2451 17 Февр. 14, 21:31
Виктор 37, Так же как и вРоссии. Эти устройства выпускает Донецкая фирма, и заказать их можно в этой фирме по почте. Сколько я не искал в России и в Москве нет таких устройств, есть что то похожее но не то. См. 1стр. Темы там есть выход на эту фирму, или в поисковике набираещь и заказываешь. Бери сразу ИРТ4К+ с 4 датчиками, чтобы потом не мучиться.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2452 17 Февр. 14, 21:40, через 10 мин
falki,
олеган, черное не может быть белым ,убил наверное уже что нибутьfalki, 17 Февр. 14, 14:11ну про чёрное и белое олеган и не писал! А чтобы были прочерки достаточно замкнуть хотябы один из датчиков, или сделать обрыв или плохой контакт. И поверь датчики от этого не умирают! Исправляещь, и всё работает!
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 123
Отв.2453 17 Февр. 14, 21:42, через 2 мин
В России эти устройства есть. В Белоруссии тоже должны быть. Нужно хорошенечко поискать.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2454 17 Февр. 14, 21:55, через 14 мин
Виктор 37, если нет желания переделывать и перепаевать устройства и датчики как описано выше в теме, нехочишь прится с сбоями, то послушай совета, бери ирт4к+ (+обезательно это новое уже доработанное устройство, и доработанное по просьбе наших товарищей ) да и сразу они но за дополнительную стоимость предлагают ещё 3 датчика с подпаяным экранираванным проводом подкл уже по трёхпроводной схеме. ( стандартный комплект ИРТ4К+ и 1 датчикDS18B20)
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2455 17 Февр. 14, 21:59, через 4 мин
Я хорошо искал! Показывал фото, не кто таких не видел. Я искал и в Москве и в области. Да что там Москва, набири в поисковеке купить ИРТ4К и тебе выведут на Донецкую фирму и всё!
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2456 17 Февр. 14, 22:02, через 3 мин
Винокурофф, Извени, а ты где покупал РМ2 и ИРТ4К?
Винокурофф
Доктор наук
Город Лип
750 123
Отв.2457 17 Февр. 14, 22:09, через 7 мин
Винокурофф, Извени, а ты где покупал РМ2 и ИРТ4К?http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-5
diver1966, 17 Февр. 14, 22:02
Это по-моему Ростов или что-то в том районе, точно не помню.
Bogdan737
Студент
Ростов-на-Дону
33 8
Отв.2458 17 Февр. 14, 22:16, через 8 мин
http://2magnita.ru/goods/ReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-5Ростов радио рынок "Сабино".Я у них клапана брал.
Это по-моему Ростов или что-то в том районе, точно не помню.
Винокурофф, 17 Февр. 14, 22:09
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.2459 17 Февр. 14, 22:22, через 6 мин
Виктор 37, я выходил на сайт фирмы (1стр.) далее -контакты- там электронка Анищенко Виктор, ему отписывал и пересылал деньги, золотой короной, сначила боялся что разведут. Он выслал электронку с копией своих документов, свидетельствп предпринимателя и.т.д. ну короче всё пришло, всё работает. И цены за РМ2, ИРТ4К+, и 3 дополнительных датчика с проводами DS18B20 я заплатил 125$ вместе с пересылкой.