олеган Доцент магнитогорск 1.8K 254
Отв.2540  12 Марта 14, 21:35
С утра занялся колонной,запустить получилось к 21 часу.Траблы такие, периодически пропадают показания температуры датчиков.Горят прочерки ,отрубается РМка,показания восстанавливаются ,РМка включается.За полтора часа раз 6 сбой,Куды рыть?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.7K 2K
Отв.2541  12 Марта 14, 21:56, через 21 мин
Прочерки это идут помехи и ими глушатся  датчики. Они типа цифровые и при любом лишнем либо недостающем импульсе идет сбой. Как бороться фиг знает. Методов много. Перейти на трехпроводную схему. Нагрузить линию резистором от 1кома и менее на самрм дальнем датчике по питанию. По сигналу. Экранировать. Это со стороны датчиков.
Побороться с источником помех. Это РМ2 симистор тен ну и соединительные провода. Тоже фиг его знает. В двух словах не скажешь. Может просто перевернуть вилку в розетке. Мне помогло перемещение всего модуля прямо на куб. Получается что поближе к тену. Помехи шли при переключении РМ на рабочий режим и при определенном значении выставляемой мощности. Т.е. 180в помех нет 150 сбоит. 130 снова нет.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2542  13 Марта 14, 01:18
олеган, Ну вот ещё один пример, что лудше братьИРТ4К+ чем ИРТ4К там уже датчики трёхпроводные и переделывать не чего ненадо, всё работает сразу.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2543  13 Марта 14, 01:28, через 10 мин
олеган, для начала, проверь датчики, а именно герметичность, чтобы в гильзы датчиков не чего не попало. Датчики в гильзы надеюсь с термопастой запихивал? Попробуй отсоеденить все датчики на ИРТ выставить один датчик и по очереди проверить все, если хоть один не работает, то все вместе работать не будет не один. Найдёшь неисправный, очисть его, проверь распайку, прозвани тестером,протри спиртом, и тщательно изолируй выводы по отдельности а затем все вместе термоусадкой, затем с термопастой в гильзы, и снова в термоусадку выводы где провод выходит из гильзы.
олеган Доцент магнитогорск 1.8K 254
Отв.2544  13 Марта 14, 12:02
Коллеги спасибо,процесс пошёл.Экран к минусу припаял,всё заизолировал,закрепил.На данный момент идёт отбор голов,жёлтые дюже вонючие.Гоню с голов от дистилляции сахарного сэма.
сообщения удалены (8)
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2545  13 Марта 14, 18:42
pro100i, Шим это чисто Сергея изделие, а приборы ИРТ4К+, РМ2 Донцкая фирма я искал в Москве и обл. Не кто даже и не слышал о таких изделиях. Есть аналоги,что то лудше, что то хуже, но другое. Это в других ветках тоже описано. Но я собрал схему Сергея на ИРТ4К+; РМ2; ДИФ; пускатель (реле) и + ШИМ. ( ШИМ правда жду ещё) всё работает, Супер! Аж душа поёт! Пробывал даже дестиляцию на автоматике, оставлял один датчик в кубе, а всё остальное подклучено к колоне, рядом с кубом стояло, гнал на прямоточном дистиляторе ХД4 , даже настройки не менял на ИРТ, только РМ2 со 130в (работа РК) увеличил до 180в и всё ОК! При наборе в кубе 98 всё само отключилось.
сообщения удалены (3)
КАДМИй Студент Магнитогорск 12 5
Отв.2546  16 Марта 14, 18:47
Добрый вечер. Волею судеб и молитвами чернокожего товарища Олегана начал вливаться в сию замечательную тему. Не далее как вчера завершили с ним отладку автоматики.

При первом тестовом прогоне у Олега не включился режим "Продувка" начали разбираться и пришли вот к какому решению возникшей проблемы.
shema_kolloni_kopiya.5-2.8dorabotka_y_olega_dlya_korrektnoi_raboti_rejima_prodyvki.jpg
Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

По существующей схеме у нас получалось что при включении режима продувки:
- не отключалось реле коммутирующее управление семистором от РМ-2, как следствие ТЭН не включался на полную.
- не выключалась РМ-2
выяснил что в положении тумблера "Продувка" приходит фаза через Р1(ИРТ-4к), отрезал провод, перепаял его на пустующий контакт тумблера и всё заработало как хотел того заказчик. Улыбающийся
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2547  16 Марта 14, 21:20
КАДМИй, Продувка нужна в конце процесса, когда куб прогрется больше 78.5, тогда контакт Р1 разомкнут. И все работает и по старой схеме. Но в любом случае спасибо за участие в шлифовке схемы. Теперь режим продувка можно использовать в любое время. Обрати внимание в последней схеме добавлен тумблер параллельно контакту Р2 (разгон) для того чтобы при глюках датчиков ИРТ можно было закончить ректификацию как есть.
shema_kolloni_kopiya.5-2.6.7.9.jpg
Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
dokmex Новичок Cпб 5 3
Отв.2548  16 Марта 14, 22:51
Собрал в прошлом году
IMG_20140316_222849.jpg
IMG_20140316_222849.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
dokmex Новичок Cпб 5 3
Отв.2549  16 Марта 14, 23:12, через 21 мин
Может кому пригодится.При проверке ирт-4 сначало ставлю темп. не ниже40 если ниже то реле не работают .Второе случайно подключил устройство с включённым диффавтоматом.Вырубило две комнаты в темноте увидел искру между телевизором и антенным кабелем.Устройсво в порядке чего не скажешь о качестве телетрансляций.
dokmex Новичок Cпб 5 3
Отв.2550  16 Марта 14, 23:59, через 48 мин
Вместо линейного регулятора скважности применил логарифмический.В результате в нужном нам секторе проще выставлять значения.Результат удовлетворил.
Олегич Кандидат наук Нефтеюганск 416 33
Отв.2551  17 Марта 14, 07:00
ВТА 41 800В подойдет???
Bill Профессор ДВ 3.4K 1.3K
Отв.2552  17 Марта 14, 07:02, через 2 мин
41 Ампер / 800 Вольт. Конечно.
tester Новичок Юг 9 1
Отв.2553  17 Марта 14, 09:12
Если у кого-то есть проблемы с приобретением ИРТ4К или РМ-2, пишите в личку.
Предложение отменяется по требованию модератора ветки.

Я тоже использую автоматику с использованием этих двух приборов, но по более простой схеме.
1.jpg
1. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
2.jpg
2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2554  17 Марта 14, 09:25, через 14 мин
tester, интересно. Поделись своей  схемой и конструкцией .
tester Новичок Юг 9 1
Отв.2555  17 Марта 14, 09:43, через 18 мин
3.jpg
3. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
4.jpg
4. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
5.jpg
5. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
6.jpg
6. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


сообщение удалено
tester Новичок Юг 9 1
Отв.2556  17 Марта 14, 10:00, через 18 мин
И такое фото у меня есть, еще со времен сборки. Надо поискать
А пока нашлась блок-схема.
8.gif
8. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


сообщение удалено
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2557  17 Марта 14, 10:13, через 14 мин
Теперь понял.
Я думал у тебя своя конструкция. Это изделие ИГОРЯ с Одессы. Он своими разработками микроконтроллера  не делится. Поэтому не годится для этой темы. Рекламировать иди в раздел продаж.

У меня нет схемы, платы покупные. Есть только много фото, полученных в качестве инструкций по сборке.
Вся сборка свелась к вставке "вилок" в разъемы ИРТ4К и РМ2, и к подключению клапанов и датчиков к зеленым и синим разъемам на плате.
Инструкция есть в интернет-виде, но я не имею пока прав вставлять ссылки.

Нашлась схема. Найти сложно - я пользуюсь этими платами уже больше года. Если найду еще что-то интересное - добавлю.tester, 17 Марта 14, 09:43
.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2558  17 Марта 14, 10:24, через 11 мин
Ещё раз напоминаю. Никто  не сможет собрать этот прибор не купив у Игоря его плату автоматики. В этой ветке приветствуются только схемы  которые можно собрать самостоятельно используя РМ-2 и ИРТ-4К.
tester, прекращай рекламную кампанию.
сообщение удалено
tester Новичок Юг 9 1
Отв.2559  17 Марта 14, 11:22, через 58 мин
Никто  не сможет собрать этот прибор не купив у Игоря его плату автоматикиalekslug, 17 Марта 14, 10:24
Это не совсем так. Схема двух плат, их разводки, прошивка контроллера и исходник  есть в открытом доступе. Но я пока не имею права давать ссылки на внешне источники.
сообщение удалено