А у меня ИРТ4К+ с трёхпроводным подключением,
20140328_162716.jpg
20140328_162716. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2661  31 Марта 14, 00:46, через 17 мин
diver1966, Ты внимательно мои сообщения в личке читай. Я не советовал тебе подключать по двухпроводной схеме!!!
Цитата:
"Кабеля датчиков должны иметь экран - наружную оплетку, которая состоит из алюминиевой фольги и не изолированной косички, как бы четвертый наружный провод. Вот его и нужно заземлить, т.е присоединить только в одной точке на минус ИРТ. Это касается как двухпроводного, так и для трехпроводного подключения датчиков.
Картинка старая для двухпроводных датчиков. Про экранирование датчиков читай в теме!"
datchik.5.6.jpg
Datchik. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2662  31 Марта 14, 01:07, через 22 мин
diver1966, Вот персонально для тебя нарисовал. Экран соединить с минусом в одной точке. Также все экраны всех кабелей датчиков должны быть соединены.
2.2.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
2.2.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2663  31 Марта 14, 01:21, через 14 мин
ZSerje, Сергей, извени если "недогоняю" у меня провод на датчики микрофонный, (уже был сделан фирмой, экран припаян к земле датчика или к минусу) далее он в точке соединения всех датчиков (у меня это разетки USB ) и с разеток USB на ИРТ4К+ согласно схеме подкючения + к+, -к-(или земля к земле) и data к data. Что не так то непойму? Вроде всё правильно, и раньше не глючело. Причём судя по показаниям температуры, глючит только датчик куба. Там температура скачит от верного до 8.5.0. Причём после8 и 0 точки моргают.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2664  31 Марта 14, 01:24, через 4 мин
ZSerje, Я тебя понял, у меня третий провод это и есть экран. Что придётся искать трёхпроводный провод +экран и перепаевать провада
Винокурофф Доктор наук Город Лип 749 122
Отв.2665  31 Марта 14, 09:31
Это я понял, все же какую схему автоматики собираешь? К ней и дорисую пока выключатель и второй ШИМ.
ZSerje, 30 Марта 14, 23:58
ВО!  [сообщение #11861055]
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2666  31 Марта 14, 10:56
ZSerje, Я тебя понял, у меня третий провод это и есть экран. Что придётся искать трёхпроводный провод +экран и перепаевать провадаdiver1966, 31 Марта 14, 01:24
Нет не перепаивай. Замени датчик куба на новый, возможно он залит водой. Не включая дифавтомат нагрей датчик куба до 115*С и посмотри на результат, если все в порядке будем искать источник помехи.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2667  31 Марта 14, 11:23, через 27 мин
ZSerje, купил вот такой кабель:
20140331_105822.jpg
20140331_105822. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

А к стати, если я заменю датчик в кубе, на новый, то ИРТ перераспрделит все датчики по новому. И новый датчик может окозаться в ТСА , в1/3, или аварийный на выход охл. воды? И предётся перераспределять направленность датчиков?
0leg Профессор Omsk 2.2K 980
Отв.2668  31 Марта 14, 11:37, через 14 мин
diver1966, Как в магазинах называется такой кабель? Спрашивал КСПВЭ - говорят есть тока без экранировки...
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2669  31 Марта 14, 13:43
И предётся перераспределять направленность датчиков?diver1966, 31 Марта 14, 11:23
Да, датчики поменяются местами, поэтому датчики я делаю из кабеля ЮСБ. Разрезаю 1 метровый кабель пополам и соединяю разьемы вместе, получается кабель а посередине разьем. Потом, с одной стороны где мама соединяю кабеля в месте, а папы остаются для датчиков. В результате любой датчик взаимозаменяем. Есть запасной на случай если в процессе РК какой то заглючит. Тогда просто воткнул другой и поехали дальше.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2670  31 Марта 14, 14:55
0leg, как называется не обратил вимания, брал в чип и дипе, в Москве, как говорится увидел-победил! Просто на ветрине были бобины с разными проводами и кабеля, я и выбрал что мне подходит, цена 22р/м.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2671  31 Марта 14, 15:03, через 9 мин
ZSerje, Сергей, ну как бы ты мне подсказал схему автоматики с 2-мя твоими ШИМами для 2-х узлов отбора. Принцип такой. С УО дефа отбираем головы, после отбора голов включается другой УО который ниже и оттуда отбираем товарный спирт, а верхний УО начинает работать с меньшим отбором.Винокурофф, 30 Марта 14, 21:55
Для этого понадобится двойной трехпозиционный выключатель. Например на первом верхнем ШИМе ставишь отбор голов 10% и режим уменьшения на 5%. При переключении ШИМ голов выключится и снова включится, тогда отбор станет 10-5=5%, а второй ШИМ включится на отбор тела.
shema_kolloni_kopiya..jpg
Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2672  31 Марта 14, 15:06, через 3 мин
ZSerje, Сергей, я это понял,  у меня чуть по другому, у меня разетки (мамы) от компа с задней панели. см. Фото выше в теме. Но вот датчики в разных гильзах, тот что в кубе у него длинная гильза, что бы считывать температуру с паровой зоны а не с корпуса куба, датчик 4 -выход воды вообще без гильзы проста протянут стяжкой к трубке, через термопасту и утеплён, а через трубку протекает выходная охл. Вода. и.т.д. короче все датчики в разных гильзах.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2673  31 Марта 14, 15:28, через 22 мин
diver1966, Ты читал, что сделал? [сообщение #11936836]
Винокурофф Доктор наук Город Лип 749 122
Отв.2674  31 Марта 14, 18:30
Для этого понадобится двойной трехпозиционный выключатель. Например на первом верхнем ШИМе ставишь отбор голов 10% и режим уменьшения на 5%. При переключении ШИМ голов выключится и снова включится, тогда отбор станет 10-5=5%, а второй ШИМ включится на отбор тела.
ZSerje, 31 Марта 14, 15:03
А релюха которую ты мне посоветовал приобрести и я приобрел (РП 21-003 220в 50гц) остается? Я думал потребуется другая.      
двойной трехпозиционный выключательZSerje, 31 Марта 14, 15:03
Не дашь ссылку на Чип и Дип? Что-то в поисковиках не нашел наглядного примера.
koldyn158 Специалист Орел 191 9
Отв.2675  31 Марта 14, 18:55, через 25 мин
diver1966,действительно узнай пожалуйста название кабеля
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2676  31 Марта 14, 20:26
ZSerje, Сергей, я сегодня на смене. Все эксперементы только завтра дома. Проведу сразу отпешу. Пока только заехал кабель купил, а ты говоришь что возможно и ненадо. Но пусть лежит может ещё прогодится. Заказал ещё датчики, забирать буду в субботу. Интересно, если сразу купить то 200 с мелочью за шт. А если у них же по интернету заказать, а затем заказ забрать то 83р за шт.Вообще суки охерели!
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2677  31 Марта 14, 20:47, через 22 мин
А релюха которую ты мне посоветовал приобрести и я приобрел (РП 21-003 220в 50гц) остается?Винокурофф, 31 Марта 14, 18:30
Да остается.
Вот выключатель http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=MRS-203
doc000119971.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
doc000119971.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

I - головы, потом на 0 - чтобы потух ШИМ, и II - тело, включатся оба ШИМа верхний с уменьшением.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2678  31 Марта 14, 20:49, через 2 мин
koldyn158,  В субботу буду забирать заказ, посмотрю!
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.2679  31 Марта 14, 20:55, через 7 мин
koldyn158,  когда брал на ценнике было написано -кабель трёхпроводный, экранированный, цена: 22р/м. И всё! Но спрошу ещё у продовца-консультанта, мож он по своему компьютеру что то ещё увидет.