Отв.2920  10 Июля 14, 00:11
Что это может быть ?_Jack_, 10 Июля 14, 00:09
обрыв сети,проверь подключение  на выходе есть?
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.2921  10 Июля 14, 01:34
обрыв сети,проверь подключение  на выходе есть?БайбаК, 10 Июля 14, 00:11
Все проверил,при внешней подаче тока на управляющий провод ТЭН начинает работать, снимаю напряжение, ТЭН молчит.. Проверил тестером, нет напряжения на управляющем проводе.. Что это может быть ?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.2922  10 Июля 14, 09:47
1. Неисправен РМ. ( пайка отпала, мосьска сдохла , резистор при ней оборвался.)
2. Неправильно подцеплен симистор.
3. Х.З. т.е темные электромагнитные силы.(с) коллеги.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2923  10 Июля 14, 09:47, через 1 мин
БайбаК,правильно написал. Обрыв сетевого напряжения в цепи управления. Вероятно МОСька В РМ-2 неисправна. Если вскроешь РМ-2 на платке обнаружишь микросхему 6-тиногую, меняй её. Если конечно все подключения сделал правильно.[
По центру платки черная деталь.
p1060337a.jpg
P1060337a. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
_Jack_ Специалист Донецк 111 17
Отв.2924  10 Июля 14, 10:00, через 13 мин
Эту моську поверить как-то можно ?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.2925  10 Июля 14, 10:53, через 53 мин
Тот же фотосимистор если сленгом. Т е если в нагрузку лампочку от холодильника и в 220 а в управление Крону  или зарядное от телефона через к ней припаяный штатно резистор и соблюдая полярность то лампочка должна реагировать.
Roman66683 Специалист Новокуйбышевск 122 19
Отв.2926  15 Июля 14, 20:32
Кто нибудь сталкивался с проблемой, ИРТ-120 стал сильно занижать температуру, точнее в кипящей воде больше 79-83 градусов не показывает? Датчиков есть 3 шт и все три рабочие. Где копать?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2927  15 Июля 14, 20:39, через 8 мин
Roman66683, Копать не нужно. Прибор для измерения атмосферного давления - он же Барометр - , подойдет лучше.
Roman66683 Специалист Новокуйбышевск 122 19
Отв.2928  15 Июля 14, 20:58, через 20 мин
измерения атмосферного давления - он же Барометр - , подойдет лучше.ZSerje, 15 Июля 14, 20:39
Давление тут ни причем, биметаллический и ртутный показывают 100 градусов
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2929  15 Июля 14, 21:24, через 26 мин
Значить все три - нерабочие. Конденсат в гильзах, и тому подобное, причин много. Фото в студию.
Roman66683 Специалист Новокуйбышевск 122 19
Отв.2930  16 Июля 14, 00:32
Значить все три - нерабочие. Конденсат в гильзах,ZSerje, 15 Июля 14, 21:24

ZSerje, ты оказался прав. на всех трех гильзах образовались микротрещины, просто так и не видно. Вскрыл две гильзы и внутри вода. Никогда бы не подумал что на трех одновременно, чудеса прям.
hunter507 Бакалавр Где то в сибири 66 21
Отв.2931  22 Июля 14, 05:50
Roman66683, Каков материал гильз, образование микротрещин при 80* редкость
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
abaggi Бакалавр тула 63 22
Отв.2932  23 Июля 14, 19:26
Уважае6мые! Помогите плиз! Недавно освоил в процессе ректификации замечательный прибор РМ-2. Теперь хочу дополнить схему выключателем разгонного режима. И вот встал вопрос, какие характеристики выбрать для  сопротивления, установленного совместно с выключателем, при условии использования симмистра ВТА 41800В?
БайбаК Профессор Изумрудный 4.6K 1.1K
Отв.2933  23 Июля 14, 19:41, через 16 мин
abaggi, пиши  texnar в личку он спец.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2934  23 Июля 14, 21:47
abaggi, 300-360Ом / 0,25Вт
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.2935  23 Июля 14, 21:50, через 3 мин
abaggi, 300-360Ом / 0,25Вт
Как то так
91270.8.2.jpg
91270. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2936  23 Июля 14, 22:58
abaggi, резистор 360 ом  мощность любая.
abaggi Бакалавр тула 63 22
Отв.2937  25 Июля 14, 06:54
alekslug, Из предыдущих постов я понял, что если переклюк с подсветкой то 360 Ом, если нет то 2,2К ?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2938  25 Июля 14, 08:55
abaggi, Номинал резистора можешь любой выбрать от 300 ом до 2,5 ком. Работать будет.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.2939  15 Авг. 14, 14:31
alekslug А нельзя узнать цены у вас на комплектующие и заказать пересылку? Пробовал в Белгороде заказать ,не отвечают на письма.
У нас за рм-2 просят 1447, а ирт вообще 4300 ,и датчики по 350-400 ,и все из разных мест доставка, прикинул ,что под 8000 все встанет ,или у вас так же ? При таком раскладе ,проще готовую купить ,да и дешевле .