Что может быть с выключателем почему он постоянно горит и с РМ почему он перегревается при разгоне?Gzin, 12 Нояб. 15, 09:53
Gzin, выключатель неправильно подключен. Смотри первое сообщение темы как надо подключить. Обрати внимание на контакты выключателя, два белых и один желтый. Белые контакты силовые, желтый на подсветку.Бывают все желтые контакты, от производителя зависит.
Через симистор, при полной нагрузке в 3 квт  ток проходит через него около 14 ампер. У тебя стоит 16 амперный BTA16-600. Для надежной работы  желательно выбирать симистор с двойным запасом по току.  Т.е. для 3 квт тэна с рабочим током 14 ампер правильно поставить 25 амперный симистор BTA25-600. Будет работать долго. Для того чтобы симистор не сгорел его устанавливают на радиатор охлаждения.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.3561  12 Нояб. 15, 14:22, через 18 мин
в данном случае перемычкой будет вода.yozhman, 12 Нояб. 15, 12:02
Если сделать подводку воды к колонне как к раковине на кухне...
Т.Е. так же качественно и надежно...
Тогда датчик розлива не нужен...
Не стоит бороться со следствием...
Устраняйте причину...

yozhman Новичок Н-Воронеж 9
Отв.3562  12 Нояб. 15, 14:40, через 18 мин
Если сделать подводку воды к колонне как к раковине на кухне...
Т.Е. так же качественно и надежно...
Тогда датчик розлива не нужен...
Не стоит бороться со следствием...
Устраняйте причину...Miroschnik, 12 Нояб. 15, 14:22
Просто есть фобия по разлитию воды.Просто на "всякий случай", девайс лишним не будет. А насчет схемы будут какие-либо замечания или рекомендации?Стоит ли варисторы повесить на входы электронных устройств для защиты?Цепи управления симистором правильно организованы?Не спалю его?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.3563  12 Нояб. 15, 17:55
yozhman, Ты помоему не в теме....Тема ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны А у тнбя в схеме ИРТ 5922 и терморегулятор STC-1000 да и ШИМ тоже другой...
сообщение удалено
Gzin Специалист Екатеринбург 117 8
Отв.3564  12 Нояб. 15, 19:01
Gzin, выключатель неправильно подключен. Смотри первое сообщение темы как надо подключить. Обрати внимание на контакты выключателя, два белых и один желтый. Белые контакты силовые, желтый на подсветку.Бывают все желтые контакты, от производителя зависит.
 Через симистор, при полной нагрузке в 3 квт  ток проходит через него около 14 ампер. У тебя стоит 16 амперный BTA16-600. Для надежной работы  желательно выбирать симистор с двойным запасом по току.  Т.е. для 3 квт тэна с рабочим током 14 ампер правильно поставить 25 амперный симистор BTA25-600. Будет работать долго. Для того чтобы симистор не сгорел его устанавливают на радиатор охлажденияalekslug, 12 Нояб. 15, 16:05

У меня РМ2 16А там стоит симистор ВТА41 если судить по инструкции по эксплуатации и описанию на сайте 2magnita. Заметил мультиметром контакты на выключателе при выключенном состоянии у него показывает 128 вольт при включенном 220 как и положено.

Добавлено через 1мин.:

Потому лампочка у выключателя полностью не гаснет.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3565  12 Нояб. 15, 19:43, через 43 мин
Miroschnik, Брррр, т.е. выключатель не нужен? Начинаю догонять вроде... Т.е. пока не достигнут нижний предел заданной Т° (к примеру 78-80°С) Тэн будет в режиме "разгон", затем перейдет на заданную пониженную мощность и будет греть пока не дойдет до верхнего предела заданной Т°, как дойдет-замкнет УЗО и всё отрубится нахрен, правильно мыслю? Поправьте пжлста
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.3566  13 Нояб. 15, 15:56
Muxa_K, Да, при собранной автоматике по этой схеме, при 78-80*С автоматика, а точнее реле в терморегуляторе ИРТ4 включит в работу регулятор мощности РМ2 на котором будет уже установленна ограничение мощности. Далее твоя колона стабиллизируется (работает на себя, что бы температура в 1/4 колоны не скокала 15-20 мин)затем отбираешь головы по объёму (из расчёта 1кг сахара- 50мл голов)и затем меняешь приёмную ёмкость и отбираешь тело (Этиловый спирт) что нам нужно. И автоматика следит за подходом хвостов и включает старт/стоп (закрывает клапон отбора)Спирт охлождённый дефлемгатором спускается вниз по колоне, охлождает датчик 1/4 и температура в колоне падает, окрывая снова клапон отбора, и ты снова отбираешь чистый спирт, и так до температуры в кубе 98*С когда автоматика полностью отключает и питание 220в и воду на охлождение. Вот как то так!
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3567  13 Нояб. 15, 16:03, через 8 мин
diver1966, спасибо, нацелен на НДРФ, будет ХД/4 деф(с холодильником)+царга 1200-1, всё. Заработает?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.3568  13 Нояб. 15, 22:33
Muxa_K, Я не пойму зачем тебе для недоректификата царга 1200? С царгой 1200 можно и ректификат гнать.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3569  14 Нояб. 15, 11:29
diver1966, вторую позже докуплю.

Добавлено через 3дн. 2ч. 0мин.:

Уважаемые самогонщики! А не ставил ли ктонибудь в схему где УЗО+РМ2+ИРТ4 не УЗО а дифавтомат? Я теоретически думаю, что проблем быть не должно, но тем не менее спросил.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.3570  17 Нояб. 15, 13:32
Muxa_K, Кроме удорожания конструкции нет проблем
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3571  17 Нояб. 15, 19:13
texnar, хм... у нас что диф 800р, что узо 800р. УЗО труднее в магазинах у нас найти, все в один голос заявляют, что его уже не применяют, что все ставят дифы.
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.3572  17 Нояб. 15, 19:29, через 17 мин
Muxa_K, Есть дифвыключатель -это узо, а есть дифавтомат- это узо плюс автомат .За 800р я бы поостерегся брать китай ,вот за 1200-1500 можно фирменный взять, и рублей 150 автомат, а дифавтомат такой около 2300-2800 стоит .
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3573  17 Нояб. 15, 19:35, через 6 мин
texnar, о как, я учту.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.3574  19 Нояб. 15, 16:09
Muxa_K, Так в схеме и стоит ДИФавтомат, см. из чего собрана схема. Диф автомат защищает схему ещё от скачков напряжения и замыкания в цепи. Короче стафь ДИФ а не УЗО!
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3575  19 Нояб. 15, 17:12
 diver1966, ок! Еще вопросик, не планирую ставить клапан на воду, чем занять его место? Требуется онлайн консультант по настройке автоматики и первому запуску, кто поможет?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.3576  19 Нояб. 15, 17:57, через 46 мин
Muxa_K,
Еще вопросик, не планирую ставить клапан на воду, чем занять его место? Требуется онлайн консультант по настройке автоматики и первому запуску, кто поможет?Muxa_K, 19 Нояб. 15, 17:12
В начале темы есть автор, он и поможет. Мне помогал  alekslug и  ZSerje Причём Сергей помогал настраивать схему, и запускать его цифровой ШИМ.
dscn97401.jpg
Dscn97401. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


Добавлено через 5мин.:

Muxa_K, В схеме и в программе прописано включение воды охлаждения. Ты можешь не ставить клапан воды вообще, но переделывать всю схему и переписывать программу,это лишнее (ИХМО)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3577  19 Нояб. 15, 18:35, через 38 мин
...не планирую ставить клапан на воду, чем занять его место?..Muxa_K, 19 Нояб. 15, 17:12
Не занимай ничем, оставь свободным. Может  придумаешь что-то потом.
Muxa_K Доктор наук Архангельск 981 165
Отв.3578  19 Нояб. 15, 19:23, через 48 мин
diver1966, alekslug, ага понял. А что такое продувка?

Добавлено через 1мин.:

diver1966, Это по какой схеме собрано?
У меня на сегодняшний день куплено: Ирт4, рм-2, УЗО, триак, коробка с дин рейкой, розетка 16А на дин рейку, один дс18. Клапан старт стопа в пути. Решаю пока по какой схеме собрать.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3579  19 Нояб. 15, 19:28, через 6 мин
что такое продувка?Muxa_K, 19 Нояб. 15, 19:23