koldyn158, предохранять от чего клапана будешь? от избытка давления воды и спирта?alekslug, 03 Марта 18, 19:47от короткого замыкания например в обмотке,когда спирт например лак разъел?
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
koldyn158
Специалист
Орел
195 10

Отв.4600 03 Марта 18, 20:02
Петрович31
Доктор наук
Белгород
987 558 2
Отв.4601 03 Марта 18, 20:11 (через 9 мин)
koldyn158,у тебя что обмотка со спиртом каким то образом соприкасаеться?
ребят,а на клапана отбора и воды имеет смысл поставить предохранители? и какого номинала?koldyn158, 03 Марта 18, 17:31ты когда вопрос задаёшь сразу несколько неизвестных выплывает...какой тип клапана отбора спирта и воды, каким напряжением управляется каждый из клапанов???
koldyn158
Специалист
Орел
195 10

Отв.4602 03 Марта 18, 20:17 (через 7 мин)
koldyn158,у тебя что обмотка со спиртом каким то образом соприкасаеться?Петрович31, 03 Марта 18, 20:11при поломке клапана вдруг протечет
Добавлено через 1мин.:
ты когда вопрос задаёшь сразу несколько неизвестных выплывает...какой тип клапана отбора спирта и воды, каким напряжением управляется каждый из клапановПетрович31, 03 Марта 18, 20:11клапана на 220 вольт
Петрович31
Доктор наук
Белгород
987 558 2
Отв.4603 03 Марта 18, 20:47 (через 30 мин)
koldyn158, напиши типы клапанов, чтобы тебе могли грамотно ответить.
koldyn158
Специалист
Орел
195 10

Отв.4604 03 Марта 18, 21:29 (через 42 мин)
javascript:;
https://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
koldyn158, напиши типы клапанов, чтобы тебе могли грамотно ответить.Петрович31, 03 Марта 18, 20:47https://ru.aliexpress.com/...sOrigTitle=true
https://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.4605 04 Марта 18, 16:27
от короткого замыкания например в обмотке,когда спирт например лак разъел?koldyn158, 03 Марта 18, 20:02Дык уже поздно защищать клапана, померли они. Но не пойму как спирт может попасть в обмотку соленоида клапана. Думаю надо очень постараться чтобы это произошло.
Добавлено через 11мин.:
Если сработала защита, значит короткое замыкание уже произошло, клапана померли и защищать надо электронику их питающую. Но в ней как правило защита предусмотрена в виде плавкого предохранителя или низкоомного резистора на входе питания в блок.
Newocelot
Профессор
Питер
10.8K 2.8K 2

Отв.4606 04 Марта 18, 19:21
на клапана отбора и воды имеет смысл поставить предохранителиkoldyn158, 03 Марта 18, 17:31примерно то же самое что ставить предохранители на лампочку

сообщение удалено
kobnik
Доктор наук
село Заплавное
707 139
Отв.4607 12 Апр. 18, 09:58
Парни ну помогайте!
Второй день мучаюсь с ИРТ-4К. Подключаю 4 датчика , в параметре dat выставляю 4. ВСЕ!!! Чо дальше то??? не выводит на дисплей показания , куда надо ткнуть, что бы выйти из основного меню, что бы увидеть температуру на дисплее? Скиньте кто нить полное описание как программировать эту штуковину! Я блин, вроде не тупой электрик, но голова вспухла уже.
Второй день мучаюсь с ИРТ-4К. Подключаю 4 датчика , в параметре dat выставляю 4. ВСЕ!!! Чо дальше то??? не выводит на дисплей показания , куда надо ткнуть, что бы выйти из основного меню, что бы увидеть температуру на дисплее? Скиньте кто нить полное описание как программировать эту штуковину! Я блин, вроде не тупой электрик, но голова вспухла уже.
vano11
Профессор
Татарстан
3.7K 972
Отв.4608 12 Апр. 18, 10:04 (через 6 мин)
kobnik, вот такая пдфка есть
kobnik
Доктор наук
село Заплавное
707 139
Отв.4609 12 Апр. 18, 10:22 (через 18 мин)
такая инструкция есть, но она ничего не дает.
После подключения датчиков и установке в параметре dat - 4, на дисплее должны выползти показания датчиков, чего у меня не происходит
Путем хаотичного нажатия клавиш, вход в какие то черточки, показания появляются, но меня это категорически не устраивает, надо понять как эта штуковина программируется.
Добавлено через 4мин.:
если устанавливать один датчик, то его показания он выводит на дисплей, больше одного - нет.
Добавлено через 5ч. 40мин.:
Наверное с пятьсот тысячной попытки ИРТшка начала что то показывать. Теперь так: подключаю 4 датчика, на дисплей могу вывести только три. Подключаю пять датчиков, на дисплее 4 . Подключаю три датчика на дисплее 2. Т.е. на дисплей могу вывести на один датчик меньше чем подключено в цепь. Что за фигня???
После подключения датчиков и установке в параметре dat - 4, на дисплее должны выползти показания датчиков, чего у меня не происходит

Добавлено через 4мин.:
если устанавливать один датчик, то его показания он выводит на дисплей, больше одного - нет.
Добавлено через 5ч. 40мин.:
Наверное с пятьсот тысячной попытки ИРТшка начала что то показывать. Теперь так: подключаю 4 датчика, на дисплей могу вывести только три. Подключаю пять датчиков, на дисплее 4 . Подключаю три датчика на дисплее 2. Т.е. на дисплей могу вывести на один датчик меньше чем подключено в цепь. Что за фигня???
Игорь Угрюмый
Специалист
Орёл
156 29


. Что за фигняkobnik, 12 Апр. 18, 10:22Один из датчиков неисправен.
Степной житель
Кандидат наук
Оренбург
427 123

Отв.4611 15 Апр. 18, 09:36
Коллеги, прошу помощи! После КЗ РМ-2 постоянно мигает, показывает входное напряжение сети. На разгон не реагирует, выдает на тэн полную мощность, напряжение не регулирует. Думаю на симистор, поправьте, если что. Заранее благодарен!
Петрович31
Доктор наук
Белгород
987 558 2
Отв.4612 15 Апр. 18, 11:55
меняй симистор и не думай...
Степной житель
Кандидат наук
Оренбург
427 123

Отв.4613 15 Апр. 18, 13:18
меняй симистор и не думайПетрович31, 15 Апр. 18, 11:55да, разобрал, ножку отожгло
Петрович31
Доктор наук
Белгород
987 558 2
Отв.4614 15 Апр. 18, 18:20
ставь ВТА40/800 забудешь о проблеммах.
kobnik
Доктор наук
село Заплавное
707 139
Отв.4615 16 Апр. 18, 09:49
Один из датчиков неисправен.Игорь Угрюмый, 12 Апр. 18, 17:06Все пять датчиков живые. При подключении по отдельности все работают. Но видать какой то глюк на самой ИРТшке. Пока причину не установил.
koldyn158
Специалист
Орел
195 10


Все пять датчиков живые. При подключении по отдельности все работают. Но видать какой то глюк на самой ИРТшке. Пока причину не установил.kobnik, 16 Апр. 18, 09:49Было такое,похоже два датчика имеют одинаковый код,решил проблему подбором датчиков.
kobnik
Доктор наук
село Заплавное
707 139
Отв.4617 16 Апр. 18, 13:12 (через 26 мин)
два датчика имеют одинаковый код,решил проблему подбором датчиков.koldyn158, 16 Апр. 18, 12:46Вот блин , спасибо так спасибо, я что то об этом не подумал, надо вычислить, пошел пострадаю )))
бражник
Доктор наук
хабаровск
635 353

Отв.4618 18 Мая 18, 03:29
Доброго дня.
Проблема с РМ-2 возникла. Отработала без проблем 5 лет.
Теперь вот что: в режиме ПВ показывает неправильное значение входного напряжения (цифры завышены аж до 298 в).
При этом калибровка производится, но в процессе калибровки показания на табло скачут туда сюда непредсказуемо. Но откалибровать удается.
В режиме регулирования напряжение нагрузки выставляется нормально. В режиме разгона индикатор мигает, как положено и показывает правильное напряжение.
Лампочка, подключенная в параллель нагрузке, изменяет яркость в зависимости от выставленного напряжения нагрузки, но моргает.
Куда копать?
Проблема с РМ-2 возникла. Отработала без проблем 5 лет.
Теперь вот что: в режиме ПВ показывает неправильное значение входного напряжения (цифры завышены аж до 298 в).
При этом калибровка производится, но в процессе калибровки показания на табло скачут туда сюда непредсказуемо. Но откалибровать удается.
В режиме регулирования напряжение нагрузки выставляется нормально. В режиме разгона индикатор мигает, как положено и показывает правильное напряжение.
Лампочка, подключенная в параллель нагрузке, изменяет яркость в зависимости от выставленного напряжения нагрузки, но моргает.
Куда копать?
Peskar
Профессор
Где-то там ... .
3.7K 1K

Отв.4619 24 Мая 18, 15:32
Посоветуйте проверенного продавца, где можно купить РМ-2, по нормальной цене, и чтоб отправляли в страны таможенного союза.
Или может уже появилось что то лучшее, на основе чего можно собрать стабилизированный регулятор мощности.
Дайте совет.
Или может уже появилось что то лучшее, на основе чего можно собрать стабилизированный регулятор мощности.
Дайте совет.