09 Сент. 09, 19:51
незнаю обсуждалось ли это, но что если применить схему рис.2  отсюда http://www.radiosait.ru/page_213.html
и вместо переключателей SA1-SA6 пристроить выходы LPT порта.....не будет ли такое регулирование мощности более щадящим для ТЭНов в плане долговечности ?
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.1  11 Сент. 09, 05:10
Не стоит заморачиваться с такими схемами управления, если предполагаешь использовать ЛПТ-порт. Нужную последовательность импульсов для управления ТЭНами легко обеспечит несложная управляющая программа. Её можно написать даже на экселе (VBA).
Я бы посоветовал использовать симисторы типа BTA41-600(800) или менее мощные - например ВТА139 - в паре с опторазвязкой MOC3063. Останется добавить два-три резистора - и готово устройство для подключения в ЛПТ - порту. Достаточно подключить его к корпусу компьютера и к одному из контактов порта (от 2-го до 9-го).

Вот не совсем правильная, но вполне работоспособная схема. Только резюк 2200 нужно заменить на 300-350 ом. Правильная схема отличается еще одним резистором.
moc1.jpg регулирование мощности ТЭНов
moc1.jpg регулирование мощности ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.


Можно использовать также схему фазового регулирования с использованием симистора и специализированной микросхемы. Тогда понадобится опторазвязка другого типа - например 4N35
kp1.gif регулирование мощности ТЭНов
kp1.gif регулирование мощности ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.
 
Как подключить симистор к микросхеме - найдёшь поиском по названию микросхемы. Понадобится один резистор.

Последняя схема действительно бережет ТЭНы, так как обеспечивает плавный подъем и спад напряжения.
Flyer Научный сотрудник Киев 441 114
Отв.2  11 Сент. 09, 14:38
Нашел твердотельные реле с возможностью управления!
http://www.fotek.com.ua/rele.html
Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR серия) - управляться резистором Переменный резистор 250кОм/110В, 500кОм/220В, 1МОм/380В

Линейные однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR-LA серия)- управляться током 4…20 мА (уже купил блок с которого с компа управлять)

решил попробовать в работе

Купить можно в этой указанной конторе (http://www.fotek.com.ua)
Не дешево -  надежно и просто! Это для таких тупых как я. Потому что для людей которые разбираться можно сделать дешевле однако!
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.3  11 Сент. 09, 15:43
Очень интересная деталь. Особенно серия SSR-XXLA. Вот только сколько стоит и где реально купить?
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.4  11 Сент. 09, 16:21, через 39 мин
Вот, нашел - http://www.newic.ru/pdf/price/rele.pdf
Недешево однако.
Flyer Научный сотрудник Киев 441 114
Отв.5  15 Сент. 09, 19:06
Однофазные реле с регулировкой выходного напряжения (SSR серия) - управляться резистором Переменный резистор 250кОм/110В, 500кОм/220В, 1МОм/380В

Решил сделать 4 блока типа ручного регулятора к плитке на 2,8 кВт. Как по мне компактнее латра хотя не уверен что фазовым регулированием - мигать лампочки не будут на больших нагрузках.

Именно по причине фазового регулирования решил сделать комбинированную схему управления - часть нагревателей включаться релюшками SSR(с переходом нуля) , а доводить последнюю ступень(маленькая плиточка на 1,2 кВт)  уже фазовым регулятором.

Очень удобно сделано - все купил сразу: SSR, резистор пременный и шкалу к нему, радиатор - спаять и прикрутить
Игорь Академик - 7.4K 3.7K
Отв.6  15 Сент. 09, 21:09
Имей ввиду, что шкала будет нелинейной.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.7  15 Сент. 09, 22:49
...Как по мне компактнее латра хотя не уверен что фазовым регулированием - мигать лампочки не будут на больших нагрузках.

Именно по причине фазового регулирования решил сделать комбинированную схему управления - часть нагревателей включаться релюшками SSR(с переходом нуля) , а доводить последнюю ступень(маленькая плиточка на 1,2 кВт)  уже фазовым регулятором...Flyer, 15 Сент. 09, 19:06
Мысль разумная, только непонятно чем тебя мастеркитовские регуляторы http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=21 не устроили? Вроде подешевле. Например этот http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=742 .

А делать редкие вкл/откл основных ТЭНов проще простым выключателем. Раз уж ты под ручное управление делаешь, все равно твой фазовый регулятор к компу не подключишь.
Flyer Научный сотрудник Киев 441 114
Отв.8  16 Сент. 09, 13:58
Я немого запутал народ.
Управление SSR с резистором будет отдельно руками для плитки. Все остальное с компа: включение нагревателей по ступеням (с переходом нуля SSR)  и регулировка последней ступени (SSR с фазовым регулированием - 4-20 мА) которая тоже управляться будет с компа.

Весь цинус по чему я купил это оборудовние был из за SSR 4-20 мА так как это позволяет мне управлять нагревом с компа, и за одно сразу решил взять остальных типов для однообразной элементной базы, удобства что все в одном месте, ну и конечно простоте использования.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.9  16 Сент. 09, 15:27
Это да, другой такой детали (SSR-XXLA) я пока не встречал. Но с компа просто так не поуправляешь, аналоговый выход 4-20 все равно ШИМом делать.
Квадратов Студент Екатеринбург 23 4
Отв.10  25 Авг. 13, 02:47 Автор был пьяный
А ВМ247 не пробовали или он-же NF247.Всё легко собирается и работает .У меня рабочий тэн 1,25 кВт + разгонный 1,25кВт,но затем подключаю регулятор к одному .Получается практически двойной запас по мощности .Регулировка плавная ,правда не с компа ,но по честному он в нашем деле и на х не нужен,а нет нужен чтобы на форуме пьяному сидеть )))
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.11  25 Авг. 13, 02:55, через 8 мин
А ВМ247 не пробовали или он-же NF247.Всё легкоКвадратов, 25 Авг. 13, 02:47
Ну да!Все легко.
Только Rudy- бог!
Мне его на форуме не хватает.
На дату последнего поста посмотри-2009 год,однако!С тех пор много чего пробовали.
AlexB 81 Бакалавр Кузбасс 61
Отв.12  28 Окт. 13, 05:15
Форумчане можно вот этот автоматический регулятор
http://item.taobao.com/...;id=10784899377
прикрутить к твердотельному реле ssr-40va для регулировки и стабилизации напряжения?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 299
Отв.13  26 Апр. 14, 23:01
Пробовал почти все варианты (доработанный ВМ071 [Применение ВМ 071. Страница 2] ,
очень неплохой DSC-240 [Регулятор мощности SPC1. Страница 4]), до усеру доказывал, что РМ-2 с триаком - "не то". Прошло время, изготовил автоматику, разделил цепи питания для РМ-2 и для ШИМа с ИРТ, теперь даже при дистилляции пользуюсь самодельной автоматикой с РМ-2, хотя ДСЦ (переменник вмонтировал прямо в панель, есть и другие способы - напр.ПИД-регулирование, мощи при небольшом объеме - за глаза) очень не плох и очень подойдет для тех, кто занимается только дистилляцией.
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.14  21 Мая 14, 12:40
Есть классная тема кстати - цифровой резистор
Стандартным регулятором мощности можно рулить тогда спокойно