Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Отключение тэна по достижению нижнего допустимого уровня жидкости

Форум самогонщиков Автоматика
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
06 Дек. 11, 16:23
сделал бак из гидроаккумулятора
озадачился защитой от выкипания в баке до открытого тена
решил девайс соорудить
буду отписываться по ходу сборки и тестирования
Базовая идея
1. На баке, сверху, муфта с внутренней резьбой 1/2"
2. раздербанил компьютерный вентилятор и нашел там 2 полезные штуки - это кольцевой магнит и датчик холла
(хотя можно и геркон попробовать)
3. Берется трубка, в нее, в самый низ ставится либо геркон либо датчик холла, трубка выставляется по нижнему допустимому уровню жидкости в баке, надевается на нее сверху резьбовой фитинг
вокруг трубки будет вверх-вниз бегать поплавок с кольцевым магнитом. думаю пока из чего соорудить
4. геркон или датчик холла вызывает срабатывание автоматики выключения нагрева - в самом простом случае релешку.
сообщения удалены (4)
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.1  06 Дек. 11, 21:40
какую схему применяешь?
я пока играюсь с датчиком холла, пытаюсь понять, что же все-таки лучше поставить, его или геркон
beloenko Магистр москва 234 110
Отв.2  06 Дек. 11, 22:10, через 31 мин
[НПГ - парогенератор непрерывного типа из скороварки.]
Здесь схема с герконом и магнитным поплавком(от вазовского датчика
уровня масла).
сообщения удалены (2)