Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Не могу выйти на номинальную мощность колонны ХД4-1200 с автоматикой БКУ-097

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 2 2
kotovik Доктор наук псков 501 90
Отв.20  31 Окт. 18, 09:02
так тебе говорят, что

Повторюсь опять,нет ,отбор останется тот,который был установлен.
С чего он должен поменяться?Александр(46), 30 Окт. 18, 15:51

отбор же ТЫ устанавливаешь, своей рукой меняя циферки на автоматике;))
или в этой серии автоматики уже поставили программное обеспечение, где независимо от участия оператора завязаны ФЧ и отбор?
kokos3 Студент Кемерово 15
Отв.21  31 Окт. 18, 13:48
отбор же ТЫ устанавливаешь, своей рукой меняя циферки на автоматике)
или в этой серии автоматики уже поставили программное обеспечение, где независимо от участия оператора завязаны ФЧ и отбор?kotovik, 31 Окт. 18, 09:02

Не сам)
В моей 097 версии, выставляешь руками желаемое ФЧ, мощность ТЭНов, теплопотери куба и объем голов. Удобно, конечно.
Slavsa Кандидат наук Красноярск 409 109
Отв.22  31 Окт. 18, 14:43, через 55 мин
изменится отбор если повысить ФЧ.
Повторюсь опять,нет ,отбор останется тот,который был установлен.Александр(46), 30 Окт. 18, 15:51
Поменяется, факт. При изменении ФЧ на этой железке отбор меняется автоматом, даже если ты выставил его в ручную ранее.
выставляешь руками желаемое ФЧ, мощность ТЭНов, теплопотери куба и объем голов.kokos3, 31 Окт. 18, 13:48
Удобно согласен. Но после выставления ФЧ ты можешь руками менять отбор как тебе нужно. Но работает до того момента, пока ты еще чего нибудь не изменишь, типа вдуваемой мощности, теплопотерь и т.д. Как только что то изменил, отбор опять автоматом подстраивается под новые параметры с указанным ФЧ. Ну тут не проблема потом опять поменять ручками.
kokos3 Студент Кемерово 15
Отв.23  31 Окт. 18, 14:48, через 5 мин
Всё верно.
Но секрет алгоритма расчета отбора так и остался не раскрытый)

Иной раз он как выдаст мне отбор в два раза меньше, того , который я планировал. И вот сиди и думай, что не так?
alexander76 Доцент липецк 1K 215
Отв.24  05 Марта 19, 10:40
kokos3, у меня тоже такой вопрос. Наверное комерческая тайна...
kokos3 Студент Кемерово 15
Отв.25  05 Марта 19, 13:03
у меня тоже такой вопрос. Наверное комерческая тайна...alexander76, 05 Марта 19, 10:40

Да что там коммерческого может быть-то?
я смирился и просто жду, когда откапает. Благо пространство и время позволяют.
Вопрос по снятию телеметрии остается открытым.
alexander76 Доцент липецк 1K 215
Отв.26  05 Марта 19, 14:20
kokos3, опытным путем не замерял температуру и отбор, графики не рисовал?
kokos3 Студент Кемерово 15
Отв.27  05 Марта 19, 14:43, через 23 мин
опытным путем не замерял температуру и отбор, графики не рисовалalexander76, 05 Марта 19, 14:20

На БКУ-07 страдал такой фигней поначалу, сейчас лень.
Димус Новичок Москва 8 2
Отв.28  05 Авг. 19, 15:47
После замены ХД-4-1200 на ХД-3-1750 с паспортной мощностью отбора АС 1700-1800 мл/час величину объёма отбора на автоматике БКУ-099 решил следующим образом.
1. Заменил штатный жиклёр в клапане на калиброванный с размером отверстия 1,1 мм
2. В режиме работы системы на себя подобрал такой режим работы клапана (изменяя величину ШИМ), при котором отбор ГС и АС совпадает с паспортными значениями колонны (200 и 1800 мл соответсвенно)
(для моего случая ШИМ равен 4% и 37%)
3. Записал эти значения в память БКУ-099
4. Отбор вычисляемый автоматикой от фактического теперь отличается незначительно. Обобрал 5л АС, а автоматика просчитала 4,8л