Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

использование "холодильного" контроллера.

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
Сергей_К Новичок Пено 9
15 Дек. 11, 14:27
Здравствуйте Уважаемые.
Как, наверное все почитавшие этот сайт, собрал колонну, Dвн 40мм, L 1500мм, насадка - пока мочалки, дефлегматор- 1л. термос с припаянным узлом отбора (от водяной рубашки термоса до узла отбора 50мм тонкой гильзы), регулировка отбора - игольчатый самопальный вентиль.
  Для контроля температуры не нашёл в своём краю термометра, предложили котроллер от промышленного холодильника, ELIWELL ID974LX в комплекте собственно контроллер + два датчика, диапазон температур -50+140*С, точность 0,1*С. может управлять разморозкой (три контакта, норм.замкн, норм.разомкн, общ.) компрессором (вкл.выкл), и вентилятором (вкл,выкл).
девайс програмируемый, включение компрессора и вентилятора задаётся ВЫШЕ програмируемой рабочей точки. возможно ли его использовать для минимальной автоматизации процесса? нагрев планируется ТЭНами, датчики один в кубе, второй в дефлегматоре. паспорт на контроллер во вложении.
С уважением.
P.S. Самогон крайний раз гнал лет пятнадцать назад. брага готова, в выхи буду колонну обкатывать.
Сергей_К Новичок Пено 9
Отв.1  15 Дек. 11, 14:30, через 3 мин
да, колонна изолирована утеплителем для труб, холодильник прямоток, на куб ищу 50л. кег, а пока обойдусь молочным AL 40-ка литровым баком.
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.2  15 Дек. 11, 19:33
Здравствуйте Уважаемые.
Как, наверное все почитавшие этот сайт, собрал колонну, Dвн 40мм, L 1500мм, насадка - пока мочалки, дефлегматор- 1л. термос с припаянным узлом отбора (от водяной рубашки термоса до узла отбора 50мм тонкой гильзы), регулировка отбора - игольчатый самопальный вентиль.
 Для контроля температуры не нашёл в своём краю термометра, предложили котроллер от промышленного холодильника, ELIWELL ID974LX в комплекте собственно контроллер + два датчика, диапазон температур -50+140*С, точность 0,1*С. может управлять разморозкой (три контакта, норм.замкн, норм.разомкн, общ.) компрессором (вкл.выкл), и вентилятором (вкл,выкл).
девайс програмируемый, включение компрессора и вентилятора задаётся ВЫШЕ програмируемой рабочей точки. возможно ли его использовать для минимальной автоматизации процесса? нагрев планируется ТЭНами, датчики один в ку.....


Сергей_К, 15 Дек. 11, 14:27

Сергей читани здесь если твой контроллер сможет сделать подобное значит подойдет  [ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]
хотя мощность потребляемая холодильником и аппаратом значительно отличаются

там же есть куда термометры вколхозить
x753535 Специалист набережные челны 164 18
Отв.3  17 Дек. 11, 09:47
возможно ли его использовать для минимальной автоматизации процесса?Сергей_К, 15 Дек. 11, 14:27
Возможно.Всего в контроллере три реле. На тэн, компрессор и вентилятор. Реле на компрессор на схеме второй по счету, рыжая такая коробочка. Реле с нормально разомкнутыми контактами. Его нуно выпаять и припаять туда реле с нормально замкнутыми контактами.  К этому реле будешь цеплять тэн. К реле вентилятора можно цеплять помпу, если надумаешь делать автономное охлаждение.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.4  17 Дек. 11, 10:34, через 48 мин
Сергей_К к своему контроллеру добавь исполнительное устройство - электромагнитный клапан на отбор спирта. Датчик температуры размести на 10 см выше середины колонны. Это оптимальный вариант.

Теперь надо решить с нагревом куба ТЭНами. можно врезать два ТЭНА по 1.5 квт. Или один на 3 квт.
Понадобится регулировать их мощность. Лучший вариант РМ-2. Pavel Vorobev тебе уже ссылку дал. Есть и другие способы,на форуме всё расписано.
Михаил0501 Научный сотрудник Иркутск 3.5K 797
Отв.5  17 Дек. 11, 16:32
alekslug, Можешь обосновать расположение температурного датчика для старт стопа выше на 10см.от середины колонны?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.6  17 Дек. 11, 19:22
 При максимальной скорости отбора спирта (не головы и не хвостов)  с флегмовым числом 3, температура в насадке, от середины колонны и выше не меняется при стабилизированной мощности нагрева СС в предзахлебном режиме.
При ФЧ = 3, температура начинает расти на данном участке когда СС в кубе истощен примерно до 5 %. То есть практически весь процесс отбора спирта проходит на максимальной скорости при неизменном качестве получаемого спирта.
Если датчик расположен ниже середины колонны например в 1\3, отбор спирта занижен ближе к концу процесса, по причине подъема температуры  в зоне расположения датчика температуры при отборе с флегмовым числе = 3  и приходится занижать отбор, устанавливая режим работы колонны с флегмовым числом больше 5 - 7. Что есть не оптимальный режим работы колонны. Спирта в кубе ещё много,но приходится снижать отбор чтоб хвосты не прорвались.
При расположении датчика выше этого участка, например в 2\3 колонны и оптимальном отборе с флегмовым числом 3, высока вероятность проникновения хвостов в отбор спирта при истощении СС в кубе,по причине небольшого числа ступеней разделения выше датчика.
То есть хвосты можно упустить в основной отбор.
Поэтому оптимальное расположение датчика температуры реле, управляющего соленоидным клапаном отбора спирта, находится чуть выше середины колонны при высоте царги около 150 см.
Будет лучше, если разделить колонну на две царги - нижняя 80 - 85 см, верхняя царга 70 - 65 см и датчик Т*  расположить в соединительной муфте.
Сергей_К Новичок Пено 9
Отв.7  19 Дек. 11, 09:23
Pavel Vorobev - ознакомился, в Твери ничего подобного не нашёл,
по мощности - можно постовить промежуточное реле под необходимую мощность.
охлаждение проточной водой с водопровода.
x753535 - пока на контакты реле компрессора хочу повесить внешнее реле с более мощными контактами под ТЭНы и нормально замкнутыми контактами, - пока не хочу вскрывать девайс.
реле вентилятора видимо можно использовать для старт стопа отбора, там вилка 1*С, на (компрессоре 0,1).
ВОПРОС: какой клапан используете для старт стопа отбора?
и можно ли ТЭНом управлять в режиме старт-стоп? Дифференциал срабатывания реле компрессора 0,1…30,0*С .
ну и видимо первые использования колонны надо сидеть и писать на каких температурах и где, что происходит...
позавчера перегнал брагу на СЭМ, на неправильном холодильнике... датчик контроллера подсунул на крышку бака под теплоизоляцию, на 67*С в холодильнике послышались бульки, на 76,6*С закапало, в молочный бак вставлены два ТЭНа  типа Аристон (1,2Квт + 2,2кВт) с термостатами, + ТЭН от Советского Эл. чайника (1,2кВт), разгонял  на аристоновских (они, при выставленных термостатах на MAX, выключились при температуре крышки бака 92,3*С, догонял на ТЭНе от чайника.
Сергей_К Новичок Пено 9
Отв.8  19 Дек. 11, 09:29, через 6 мин
alekslug обязательно ли резать колонну? мне проще вставить зонд для термодатчика в цельную трубу.
и температура в дефлегматоре не показатель, потому как запаздывает по сравнению с 1/2-2/3 колонны? я Вас правильно понял?
чуть попозже сфотографирую свой дефлегматор, и набросаю внутренне устройство, там темп. датчик стоит чуть выше узла отбора, но ниже рубашки охлаждения на 5см. датчик проведён через трубку, и высунут в дефлегматор.
x753535 Специалист набережные челны 164 18
Отв.9  19 Дек. 11, 11:55
Этот процессор использовал для вакуумной перегонки бражки. Удобен тем что может поддерживать температуру в заданной диапазоне. Для дистилляции ректификации не пользовал и честно говоря незнаю что такой сартстоп.
Более конкретно по этому прибору думаю может сказать
НЕДИКОВ или Freezer.
Сергей_К Новичок Пено 9
Отв.10  19 Дек. 11, 13:27
новогодние праздники буду использовать, вместе с контроллером в качестве термометра..., попробую что к чему.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.11  19 Дек. 11, 20:22
обязательно ли резать колонну? мне проще вставить зонд для термодатчика в цельную трубу.Сергей_К, 19 Дек. 11, 08:29
Ты хочешь вставить Т датчик в середину колонны сверху через дефлегматор? Давай делай,но я не советую, потом расскажешь свои приключения.Своими руками, себе сделаешь геморрой.
Мой путь три года назад [сообщение #1018]
Эта колонна  доработанная работает и сейчас.Узел отбора переделал. Колонну распилил на на две царги.Датчик стоит в муфте между царгами.
Сергей_К Новичок Пено 9
Отв.12  19 Дек. 11, 22:12
Ты хочешь вставить Т датчик в середину колонны сверху через дефлегматорalekslug, 19 Дек. 11, 20:22

совсем нет, просверлить отверстие, впаять трубку под датчик, если надо - установитьь разделительные сетки до и после датчика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.13  19 Дек. 11, 23:06, через 55 мин
Это правильно.Лучше пУтанку, а не сетки.
Pavel Vorobev Магистр Мончегорск 236 51
Отв.14  19 Дек. 11, 23:22, через 16 мин
Pavel Vorobev -

ВОПРОС: какой клапан используете для старт стопа отбора?


Сергей_К, 19 Дек. 11, 09:23
Клапан вот такой использую http://www.sovpribor.ru/catalog/solenoid/767-sklapycws1 покупал там же