kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.100  09 Янв. 19, 17:35
резистор на 4,7ком я так понимаю не нужен если 2 датчика в параллель ставить.

на счёт помех ни разу не замечал.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.101  09 Янв. 19, 21:54
kums, резистор нужен.
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.102  09 Янв. 19, 21:56, через 2 мин
а для чего, без него тоже показывает правильно.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.103  09 Янв. 19, 21:58, через 3 мин
Почему ты решил что его нет? Ты его с печатной платы удалил сам?
kums Кандидат наук Воронеж 473 134
Отв.104  09 Янв. 19, 22:03, через 5 мин
нет конечно откуда я знаю что он в нутри есть, я и спросил что видимо не нужно ставить предположил что его без меня поставили.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.105  10 Янв. 19, 05:48
нутриkums, 09 Янв. 19, 22:03
Имя красивое.

Добавлено через 4ч. 38мин.:

Вот например шим с рм только в Р3(режим3) работает отключает разгон.
А если я перейду в другой режим,таймера, например,чтоб периодикой отбирать,то получится билиберда.
Нужно ставит выключатель на форсаж,отключать его.
Slon8095 Студент Зерноград 44 17
Отв.106  14 Янв. 19, 09:59
Приветствую, товарищи винокуры. Вот, собрал "пианино". Теперь думаю, как из существующего организовать контроль пробоя тиристора с воздействием на отключение РМ-2. На фото: два реле повторителя - одно для релейного выхода ШИМ,(отключает режим разгона по Т в ДФ) второе для отдельного китайского термоконтроллера (запускает автономную систему охлаждения по Т в кубе). Смысл повторителей-размножение контактов (НО и НЗ). Кнопки - "разгон", работа ШИМ, питание РМ (управляет модульным контактором). Фишки на верхней части - 1-подключение клапана отбора, 2-внешний аварийный стоп для РМ (пока стоит перемычка). Розетки на левом боку - ТЭН и автономка охлаждения.

Добавлено через 3мин.:

Одна не зацепилась.

Добавлено через 2мин.:

еще
IMG_20190111_151933.jpg
IMG_20190111_151933.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20190111_151946.jpg
IMG_20190111_151946.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20190111_160719.jpg
IMG_20190111_160719.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
IMG_20190111_151946.jpg
IMG_20190111_151946.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
Birych Новичок Белгород 3
Отв.107  20 Янв. 19, 23:16
Всем доброе время суток.
Очень нужен ваш совет.
Необходимо сделать Аварийное отключение РК.
Стоит Дифавтомат С16
После него Терморегулятор STC-1000 12В
Температурный датчик от STC-1000 в кубе

При достижении температуры в кубе 90 градусов
Терморегулятор STC-1000 12В замыкает реле которое в Дифавтомате

Где то видел именно такой принцип отключения Дифавтомата, но не могу его найти.
Может кто знает, куда и каким ножкам подать питание 12в, чтобы Дифавтомат отключался?
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.108  21 Янв. 19, 09:04
Slon8095, Хорошая монтажная  работа !
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.109  21 Янв. 19, 12:30
Где то видел именно такой принцип отключения Дифавтомата, но не могу его найти.Birych, 20 Янв. 19, 23:16
Смотри картинку. Резистор обязателен.
Отключение УЗО2.jpg
Отключение УЗО2.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.110  21 Янв. 19, 12:40, через 10 мин
Лампочку можно.
Birych Новичок Белгород 3
Отв.111  21 Янв. 19, 20:32
Лампочку можно.FOX65, 21 Янв. 19, 12:40
Какой мощности лампочку?
св.диодная подойдет?
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.112  21 Янв. 19, 20:36, через 4 мин
Лампочку можно.FOX65, 21 Янв. 19, 12:40
сопротивление дешевле.( 2-3 руб)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.113  21 Янв. 19, 23:16
Birych,любую лампу накаливания. Можно маленькую галогенную на 220 вольт 10-20 ватт.
Светодиодная не годится.
Birych Новичок Белгород 3
Отв.114  23 Янв. 19, 12:37
Смотри картинку. Резистор обязателен.SA1348, 21 Янв. 19, 12:30
Нашел резисторы по 5к.
Но они разные по размеру, я не силен в этих делах.
Подскажите пожалуйста в чем разница?
Какой нужно поставить?
20190123_122800.jpg
20190123_122800.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
20190123_122623.jpg
20190123_122623.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
20190123_122557.jpg
20190123_122557.jpg ШИМ-2 и РМ-2 автоматика для изготовления серьёзных напитков. Приборы и электр(он)ика.
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.115  23 Янв. 19, 14:03
Birych, больший (по мощности) хуже не будет, в этом конкретном случае.
san4ist Новичок Заволжье 1
Отв.116  28 Янв. 19, 20:36
добрый.

хочу прикупить рм-2 мини и шим-2 мини
нужна Ваша помощь подключения одной из схем.

хочу реализовать метод переключения с голов на тело увеличением работы клапана на полную мощность.
диаметр клапана изначально подобрать под колонну.
я так понимаю можно поставить релюшку, в обход шип'а, но нужно что бы отключался отбор по температуре либо куба, либо дефлегматора, а в идеале вообще всё отключалось...

имеются какие мысли?
крис Кандидат наук Саратовская обл. 324 27
Отв.117  06 Марта 19, 18:45
Подключил, установил две автоматики на ШИМе и РМке. Сейчас разгоняю одну колонну. У кого какие параметры на ШИМе, при отборе голов, тела, хоть примерно знать. До этого краниками крутил...
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.118  06 Марта 19, 19:11, через 27 мин
крис,Нужно исходить из того,сколько в час ты обираешь голов,тела.
Потом с помощью мерной мензурки высчитать сколько стекает за какой нибудь период.
Мой случай:
Отбираю головы 0,5л/час, тело 1л/час.
Простой(клапан закрыт)2мин, скважность 3%-4сек отбор, это головы соответствует 0,5л.
Тело, простой не меняю 2мин,скважность 5%-6сек открыт клапан. 

Добавлено через 3мин.:

Цифры не совсем точные конечно.Иногда тело больше делаю скважность,но под конец ректа,тело убавляю,как головы скорость делаю.
крис Кандидат наук Саратовская обл. 324 27
Отв.119  06 Марта 19, 19:20, через 9 мин
FOX65, спасибо, то, что и нужно было, база так сказать...