27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

ИРТ-250Т

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
stumin Бакалавр Иркутск 52 63
10 Янв. 19, 19:00
друзья нужна помощь... терморегулятор достигнув температуры например 65 гр отключает нагрузку, но как только на термодатчике температура падает ниже той же 65 , он опять включает нагрузку... как сделать так что бы по достижении нужной температуры он отключался и больше не включался Непонимающий Возможно ли это ? не ожидал такого подвоха...(
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.1  11 Янв. 19, 00:29
не ожидал такого подвоха..stumin, 10 Янв. 19, 19:00
в чём подвох?  терморегулятор так и должен работать  а тебе нужен пороговый термоключ.  чтобы это сделать тебе  нужно реле с обмоткой  220в  и двумя группами нормально разомкнутых контактов и  кнопку.  как это работает : включаешь свой терморегулятор, нажимаешь-отпускаешь кнопку S3 при этом реле включится и самозаблокируется  первой группой контактов. второй группой релле подключит твой ТЭН к сети.  при достижении температуры 65гр  терморегулятор  разорвёт цепь питания реле , оно разблокируется  и отключит ТЭН, всё.

чес говоря не понимаю зачем это нужно.

termo.jpg
Termo. ИРТ-250Т . Вопросы по электр(он)ике.
stumin Бакалавр Иркутск 52 63
Отв.2  11 Янв. 19, 04:03
Спасибо ! точно ... реле с нормально разомкнутыми контактами меня спасет !
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3  11 Янв. 19, 08:41
Большой гистерезис выставить разве нельзя? Градусов так в 50°С ? Что бы температура включения была меньше  температуры в помещении.
Тогда реле не нужно.
stumin Бакалавр Иркутск 52 63
Отв.4  11 Янв. 19, 09:07, через 27 мин
Нет так нельзя... гистерезис мне не поможет. Смысл в том что бы сделать автоматическое отключение тэн при аварии если температура в узле отбора "поползет" вверх и станет выше например 65гр. Или отключении тэн при достижении температуры в кубе 98 гр. При гистерезисе по остыванию колонны нагрев может опять включиться, а это очень плохо.

Спасибо всем за помощь. Тему можно закрывать. Разобрался с этим ИРТ... Если установить выдержку времени, то по достижении заданной температуры начинается отсчет времени и если за это время температура не опустится ниже заданно, то по истечении заданного количества минут ИРТ отключает нагрузку. Включить в таком случае можно только вручную. А если выдержка времени не задана, то реле будет включаться - отключаться...
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.5  11 Янв. 19, 12:11
При гистерезисе по остыванию колонны нагрев может опять включиться, а это очень плохо.stumin, 11 Янв. 19, 09:07
Как он может включиться если температура включения будет меньше чем температура окружающего воздуха?
сообщение удалено