27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере.

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 2
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.20  27 Янв. 19, 18:25
Но клапана лучше бы взял на 24v. Испытано, у меня работают от 12v второй год.AlexDol, 27 Янв. 19, 18:07
Наверное это я на ваше сообщение по этому вопросу наткнулся где то на форуме, пока в тему вникал. К сожалению оно было одно, и на него была же ещё одна ссылка в другой теме. Как то это для меня показалось неубедительным и я пошёл по другому пути.
Но вы, прям сейчас и благодаря моей теме, сделали ещё раз акцент на вашем решении - вполне возможно тем самым сподвигнете кого нибудь к такому решению проблемы нагрева. Оно то ведь на самом деле самое простое и не несёт дополнительных и финансовых, и умственных, и трудовых затрат.
AlexDol Кандидат наук Екатеринбург 325 433
Отв.21  28 Янв. 19, 04:00
Не сразу понял что не так в ответе, но... Коллега "mumis" в этом форуме общаются по дружески, без "Вы".
сообщение удалено
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.22  28 Янв. 19, 16:50
Фишка в том, что 99% возможных сбоев будут происходить по вине самой программы.
gxtkjdjl Профессор Архангельск 7.1K 1.9K
Отв.23  29 Янв. 19, 16:49
mumis, л.с получил благодарю. а что за синий кружок на проводах к клапану 1. и где в схеме кондер и сопротивление?
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.24  29 Янв. 19, 16:59, через 10 мин
Это синий св.диод 3мм. Я его показал условно, чтоб схему не усложнять и чтоб не забыть. Впаиваю я его на контакты ответной части штекера торчащей из коробки и он торчит с внешней её стороны рядом со штекером. Пока на клапан подаётся наряжнение диод горит.
Кондёр с сопротивлением на схеме находятся в сером квадрате слева от релейного модуля. Левая пара кондёр+сопротивл. относятся к клапану№1, правая к клапану№2.
Жёлтые лампы загораются при отключении зума (чтоб не забывать его включать). На сам зум я цепляю ещё и красную лампу (бывает я зум просто куском изоленты заклеиваю, чтоб не раздражал, а так его сработка дублируется лампой.
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.25  29 Янв. 19, 17:08, через 9 мин
Сфоткал связку кондёра с сопротивлением чтоб понятно было
P1292733.JPG
P1292733.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.26  29 Янв. 19, 17:14, через 7 мин
А вот диод подготовленный. И фотка как он вставляется.
Прмоугольное отверстие в днище коробки пропилено чтоб в неё вставлялось сопротивление.
P1292734.JPG
P1292734.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
P1292735.JPG
P1292735.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.27  01 Февр. 19, 17:23
Врезал два зуммера
P2012736.JPG
P2012736.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.28  02 Февр. 19, 11:39
Пришли фитинги. По качеству норм. Только резьбы сделаны на конус и соответственно вкручиваются не впритык. Получается в скрутке как-то не красиво. Понимая по прежнему опыту что укорачивание резьбы проблему спорно решает даже на прямых резьбах, таки рискнул резануть один бочонок. Соответственно нарвался. И резал аккуратно, и заход вроде как сделал, и саму резьбу надфилем подправил, но ничего путного не добился. Ещё отделался легко -повредил в итоге одну резьбу. Но в клапан она вкручивается и ладно.
Резьбы сажал по старинке, на лён. Но не на краску, а по современному, на смазку. Фум никоим образом удерживаться на резьбе не пожелал.
На фото вкручен клапан для голов. На свободную (повреждённую) резьбу будет накручиваться клапан тела с доохладителем. Располагаться клапанная связка будет вертикально - сверху клапан тела, снизу клапан голов. У меня отвод с УО резьбовой и выполнен под наклоном. Пока решил и клапана крепить под наклоном. Если появится желание разместить их вертикально, надо будет докупить ещё один угловой фитинг.

ЗЫ. Многие озадачиваются паразитным объёмом. На мой взгляд проблема больше надумана и легко решается заполнением этого объёма до погона водой. После работы на себя, перед началом отбора голов, надо просто расчётный объём голов увеличить на паразитный объём и отобрать воду вместе с головами.
P2022737.JPG
P2022737.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.29  02 Апр. 19, 10:48
Медленно, но уверенно продвигаемся вперёд. Сборка подходит к концу. Пришлось немного подредактировать схему. В пробном режиме всё вроде как щёлкает и переключается.


Добавлено через 2дн. 11ч. 21мин.:

Добил таки наконец я свой блок УО. Вроде как и тех задание для себя вдумчиво составлял, однако пришлось повозиться пока устраивающий алгоритм работы нащупал

Всё устаканилось в следующем порядке....

1. Клапана могут работать как независимо друг от друга, так и в последовательной увязке.

2. После подачи напряжения (подсоединения кабеля) на блок УО с термоконтроллера(ТК)можно выбрать следующие режимы:

При левом положении управляющего тумблера.
а) Отбор голов и его автоматическое завершение по достижении заданного объёма.
Для этого надо подключить только клапан №1 и сенсор уровня. (без подключения сенсора клапан №1 работать не будет). Скорость отбора при этом соответствует показателям ранее выставленных на верхнем циклическом таймере(ЦТ)(верхнее табло). Скорость отбора можно изменять. Каждое включение клапана дублируется синим светодиодом. После завершения работы табло выключается, подаётся звуковой сигнал и загорается красный светодиод. Возможно отключение сигнала, при этом загорается жёлтый светодиод.
Клапан №1 дополнительно находится под "наблюдением" ТК.

б) Отбор голов клапаном №1 и автоматическое его переключение по достижении заданного объёма голов на клапан №2.
Для этого помимо клапана №1 надо подключить и клапан №2. При работе клапана №1 работает только верхнее табло. При переключении на клапан №2 верхнее табло гаснет, а нижнее табло загорается. Скорость отбора клапана №2 берётся из памяти нижнего ЦТ по ранее установленной. Открытие клапана дублируется зелёным светодиодом.
Срабатывание нижнего клапана идентично срабатыванию верхнего. Только контроль за ним осуществляется не сенсором уровня, а ТК. (старт/стоп)

в) Самостоятельная работа клапана №2 в режиме старт-стоп.
Режим устанавливается если не подключен сенсор уровня.

При правом положении управляющего тумблера
г) Работа клапана №2 в постоянно открытом состоянии.
Открытость клапана дублируется постоянно горящим зелёным светодиодом.

При среднем положении управляющего тумблера
д) Аварийный режим
Отключение блока и закрытие подключенных клапанов в любой момент работы колонны. Требуется для аварийного отключения отбора вручную и для настройки скорости отбора на каждом из клапанов.
 

Добавлено через 126дн. 13ч. 60мин.:

Выкладываю фото своего БУ с которым клапана дружат.


Добавлено через 22мин.:

На сегодня в него добавлены...
1. Тумблер, делающий переключение нижнего ТК с режима разгона на режим автостоп.
2. Встроены часы. Удобно вести отсчёт времени с момента подачи на блок напруги.
3. Штекера с аудио заменены на металлические. Аудио в итоге окисляются и их приходится постоянно покручивать в гнёздах. Можно изредка подчищать мелкой наждачкой, но это не выход.
4. Заменено гнездо 220В с компьютерного на от старого эл.самовара. Греется, но не плавится.
5. Сейчас бы не ставил вторую розетку. В принципе блок можно использовать и с эл.инструментом. Я к примеру несколько раз втыкал в него болгарку, чтоб уменьшить на неё обороты. Но два инструмента я в него точно втыкать не буду. Лучше на место розетки вставить часы. Я то их и так воткнул, но перепаивать в наборе часов пришлось много. Один даже спалил.

Верхний ТК отвечает за работу колонны, второй за куб. К верхнему же цепляется блок управления клапанами. (гнезда подсоединения на фото ещё нет)
Над вводом 220В расположено гнездо подключения клапана охлаждения дефа. Гнездо блока клапанов находится правее него (нет на фото).
В крышке гнезда для проводов с датчиками NTC.  Курочил я их по всякому, в конце концов купил на Али десяток самих датчиков за копейки и спаял для них гильзы из тормозной трубки.
Под розетками сделаны два аварийных гнезда и тумблер их вкл/откл. Гнёзда соединяются штатными проводами с аудио-штекерами, посредством которых я подключаю датчики KSD на 45гр., которые намертво закреплены на дефе и на холодильнике. На фото стоят дежурные замкнутые штекера. Без них над тумблером горит красный диод а на РМВК отображается "Off"
Между ТК стоит тумблер переключающий между ними зуммер, что торчит сбоку. Рядом с зуммером его выключатель. Кусок синей изоленты заклеивает "сопло" зуммера чтоб не так сильно орал.
Между нижним ТК и РМВК сейчас стоит тумблер переключения режимов нижнего ТК.
P4022806.JPG
P4022806.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
P4022805.JPG
P4022805.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
P4042807.JPG
P4042807.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
P4042808.JPG
P4042808.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
P4092811.JPG
P4092811.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB112633.JPG
PB112633.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB112634.JPG
PB112634.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB122635.JPG
PB122635.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB122636.JPG
PB122636.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB122638.JPG
PB122638.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB122639.JPG
PB122639.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PC072661.JPG
PC072661.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
PB122644.JPG
PB122644.JPG Старт-стоп на два клапана на буржуйском термоконтроллере. Автоматика.
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т Специалист Шебекино 113 39
Отв.30  24 Окт. 19, 11:52
Дружище-смотрю и радуюсь у меня голова так не шурупит к сожалению.Очень долго все доходит.Скажи пожалуйста-длина проводов на температурных датчиках на показания не влияет?
mumis Магистр Волгоград 276 119
Отв.31  24 Окт. 19, 13:25
Т-Е-Р-А-П-Е-В-Т, удлинял до 3-х м. Особых погрешностей не заметил. Даже если длину провода пайкой наращивал.
Насколько понял для датчика NTC 10К главное чтоб жила в проводе медная была. Вот когда пытался датчик NTC подсоединить к проводу  от REXа (металлизированный и с одинарными стальными жилами), то тогда да, значения значительно пляшут.
Последнее время со штатными датчиками не парюсь. Купил в Китае десяток датчиков и с ними развлекаюсь
https://www.ebay.com/...acAAOxyLN9Si3B2