Привет!
Колонна заполнена мачалками. 1.5м Отбор по пару после дефлегматора. Упровлаю нагревом куба с помощью rex c100, PID контролер, держу в верху коллоны 80 градусов целсия. На выходе ~90 градусов спирта. Как бы нормално.
Прорыл форум, но не нашол такое управление...
Вопрос специалистам - идея управлять мошчастю нагрева по температуре в верху колоны норм? Или бред и надо просто регулятор мочности купить?
PID контроллер для регулировки мощности нагрева.
Ronalds
Новичок
Riga
7 2
11 Марта 20, 16:26
Любитель_выпить
Магистр
Где-то на севере
225 92
Отв.1 11 Марта 20, 20:28
Колонна заполнена мачалкамиRonalds, 11 Марта 20, 16:26
На выходе ~90 градусов спирта.Ronalds, 11 Марта 20, 16:26Какая колонна - ректификационная или так, побаловаться?
Температура вверху не должна меняться вообще.
Ronalds
Новичок
Riga
7 2
Отв.2 11 Марта 20, 23:36
или так, побаловаться?Любитель_выпить, 11 Марта 20, 20:28
Ну мы здесь все так или иначе балуимся!
Моя цель - получит чистий продукт не затратив много денек на колонну. (И в целом на продукт)
REX c100 дешевый контроллер.
Как я понимаю колонну можно автоматизировать управлая:
1. Отбором
2. Потоком воды через дефлегматор
3. Мочностю нагрева
Первые два пункта автоматизировать трудно и дорого.
Но управлять нагревом дешево и просто.
Температура вверху не должна меняться вообще.Любитель_выпить, 11 Марта 20, 20:28Да! Но во время перегонки спиртиознасть в кубе меняется и надо подставится.
Я смотрю на 3литровую банку с спиртом >90 градусов. Так что управление нагревом с помощью ПИД контролера работает. Но насколько это эффективно...
lsdf
Доцент
Иваново
1.8K 323
Отв.3 11 Марта 20, 23:58, через 22 мин
надо просто регулятор мочности купитьRonalds, 11 Марта 20, 16:26поверь
если поставишь манометр в куб, то много чего поймешь для самообразования....
поверхностно логика есть в рассуждении, но физика процесса немного другая, стабильность другого качества нужна
~90 градусов спиртаRonalds, 11 Марта 20, 16:26тому подтверждение, на 1,5 м колонне с мочалками можно и нужно лучше
Ronalds
Новичок
Riga
7 2
Отв.4 12 Марта 20, 00:02, через 5 мин
Надо выкенуть ПИД регулатор, и поставить просто регулятор мочности?
Добавлено через 7мин.:
Не хочется сверлит лишнее отверстие. Поверу опыта других. По этому и спрашиваю.
Добавлено через 7мин.:
если поставишь манометр в куб, то много чего поймешь для самообразования....lsdf, 11 Марта 20, 23:58
Не хочется сверлит лишнее отверстие. Поверу опыта других. По этому и спрашиваю.
Любитель_выпить
Магистр
Где-то на севере
225 92
Отв.5 12 Марта 20, 08:42
Как я понимаю колонну можно автоматизировать управлая:
1. Отбором
2. Потоком воды через дефлегматор
3. Мочностю нагреваRonalds, 11 Марта 20, 23:36
1. Правильно - так все делают.
2. Ничего не даст - это не есть регулировка.
3. Мощность выставляется один раз. (Ну или есть приверженцы поддержания постоянного давления в кубе, вот они и регулируют его мощностью)
Но во время перегонки спиртиознасть в кубе меняется и надо подставится.Ronalds, 11 Марта 20, 23:36Правильно, надо подстраиваться, но только отбором в дефе!!!
Ты вообще не понимаешь основ ректификации - читай форум, без этого не сможешь ничего толком получить!
Ronalds
Новичок
Riga
7 2
Отв.6 12 Марта 20, 14:10
Понял, понял...
Идеа про ПИД так себе. Заказываю регулатор мочансти.
Идеа про ПИД так себе. Заказываю регулатор мочансти.