27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Хочется что нибудь типа Digital Power Regulator

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
14 Мая 12, 16:42
Созрел, надоело играть в игрушки, хочется уже всерьез и надолго.
Требования:
стандартные сигналы управления (4-20мА, 0-10В, переменный резистор и т.д.), устанавливаемые в параметрах;
защита от кратковременных скачков тока и напряжения
программирование:
установка верхнего и нижнего диапазона регулирования;
режима работы – коммутация при переходе тока через ноль или фазовое управление углом открывания тиристоров;
варианта пуска – толчковый или мягкий старт с выбором времени плавного нарастания напряжения;
входного сигнала управления (6 вариантов стандартных аналоговых сигналов);
ограничения максимального тока в нагрузке;
автоматического или ручного управления мощностью в нагрузке.

Как говорится гугл в помощь, нарыл пока Fotek DSC-240
http://www.e-automation.ru/..._regulators.pdf

Autonics SPC без дисплея (((
Это стоит не понятных денег и нет нормального сайта, http://www.taisee.com
http://sensor-moscow.ru/norton_electronic_watt.html

Пока что не радует, таки эту железяку ни на ебае и т.д. не нашел.(((

Ваши  мысли , предложения .... 


Flyer Научный сотрудник Киев 441 114
Отв.1  14 Мая 12, 16:52, через 10 мин
Использовал фотеки, очень удобно.
Компоную из твердотельные реле с блоками управления и через rs485 и комп - решение дорогое но гибкое.

http://www.akon.com.ua/moduls_uso_RS485.htm

Посмотри на фотеке есть твердотелные реле - которыми можно упралять током.

Готового решения в виде одного девайса не попадалось.
C-Bell Научный сотрудник Улан-Удэ 1.8K 1.3K
Отв.2  14 Мая 12, 18:10
Однообразно с цифровыми термометрами DS18B20 можно использовать ML90S Регулятор уровня мощности сетевой нагрузки на 256 градаций (~220 B / 1 A).
Правда к нему мощный семистор еще потребуется на радиаторе.
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
Отв.3  14 Мая 12, 18:14, через 5 мин
Как то местную самодеятельность надоело использовать, есть желание взять нормальный ПРОМЫШЛЕННЫЙ аппарат.
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 574
Отв.4  17 Мая 12, 23:27
у owen.ru голяк?
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
Отв.5  18 Мая 12, 05:45
owen.rugarlic, 17 Мая 12, 23:27
У ОВЕНа только первичка, регуляторов мощности что то не нашел.
пермяк1 Новичок perm 4
Отв.6  18 Мая 12, 07:11
У овена есть БУСТы
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 574
Отв.7  18 Мая 12, 07:26, через 15 мин
http://downloads.industrial.omron.ru/...W+Datasheet.pdf
правый со стабилизацией тока

ну и на БУСТы посмотри
Bitner Научный сотрудник NN 941 411
Отв.8  18 Мая 12, 07:55, через 30 мин
OMRON гадина кусается, цена у за бугром начинается от 400-500.
К БУСТу надо прикручивать симисторы + нет индикации.
Фотек пока вне конкуренции по цена/навороты.
пермский Бакалавр пермь 53 36
Отв.9  23 Мая 12, 20:45
Пользуюсь корейским Autonics SPC на 35 А. Работает уже больше года. Очень удобно для приготовления сусла на ферментах. Идет в связке с двумя контроллерами. У одного выход по току- регулировка температуры сусла, у второго реле-на сухой контакт для масляной рубашки, чтобы не грелась более 110 гр.Цена на него 2100р.
сообщения удалены (8)
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 574
Отв.10  20 Июля 12, 01:46
Уважайте топикстартера!
местную самодеятельность надоело использовать, есть желание взять нормальный ПРОМЫШЛЕННЫЙ аппарат.Bitner, 14 Мая 12, 18:14
serafh Доктор наук Москва 685 63
Отв.11  20 Нояб. 12, 10:47
Bitner
Реализовал твой совет по DSC-240.
Вчера нашел малогабаритный переменный резистор на 10 кОм, вмонтировал в РМ,
запустил на электрофене, работает, регулировка плавная, индикация реальная.
Можно управлять током (напряжением), но инструкции везде неполные,
пока не понял насчет аварийки.
Также согласен насчет кустарщины, в т.ч. моей. Опасны!
С уважением!
сообщение удалено
duhhys Студент Ангарск 14
Отв.12  21 Марта 23, 03:54
ОВЕН
https://owen.ru/product/trm10
берем пид регулятор с выходами ".И.х" или ".У.х", овен рекомендовал остановится на первом.
Регулятор напряжения под потребности подбираем, как вариант под 3 квта тип HD, 40 А, HD-4044.LA